1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Однотрубная система с возможностью ЕЦ, прошу совета и критики

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем andisaev, 18.01.16.

  1. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    Однотрубная система с возможностью ЕЦ, прошу совета и критики
    Добрый вечер всем!
    Пришел черед и мне делать систему отопления...
    Вдохновился "несовременной" системой Tihon95, но у меня только два уровня и нет возможности заглубить котел, он будет вровень с основным полом второго этажа. Поэтому и волнуюсь...
    Дом два этажа с чердаком, стены арболит 30 см, отштукатуренный с двух сторон штукатуркой на перлите (стена получилась 35 см).
    Высота потолков первый этаж 3.2 м, второй 3 м.
    Систему планирую всю из стали, диаметр основной трубы ду50, монтировать также собираюсь сам.
    Как мог нарисовал схему...

    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg

    Пока образовались такие вопросы:
    1) будет ли греть?
    2) как лучше подключить радиатор #2? нужно чтобы хорошо грел, тк стоит в прихожей.
    3) равномерные ли получились ветки?
    4) как рассчитать в моем случае кол-во секций в радиаторе? Достаточно будет 1 секция 1 м наружний стены (радиаторы думаю чугун 500 мм высотой).
    5) очень большой соблазн замуровать (засыпать?) трубу на первом этаже в пол (сейчас пола нет, как раз на него оставил 10 см) - не потребуется делать проходы под дверьми и пол лучше греться будет. Какие проблемы это повлечет?
    6) нужно ли делать разгонный коллектор на втором этаже?

    Спасибо за ответы!
     
  2. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    Очепятка, конечно котел вровень с уровнем первого этажа.
     
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Так, как есть насос, чтоб, когда есть электричество СО работала эффективней и соответственно экономичней, крылья достаточно Ду 40, чего хватит для аварийной ЕЦ.

    Как бы да, но при аварийном кипении котла летом выдавит теплоноситель через РБ.

    Зима, лето НУЖНО управлять не отсекая воздухоотвод, аварийный сброс!

    РБ в открытой, закрытой, ЕЦ, ПЦ СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла со стороны всасывающего патрубка насоса!

    Аварийный сброс, он же в штатном режиме воздухоотвод, в открытой СО ДОЛЖЕН с самой верхней точки СО, обычно подающего стояка, заводится гусаком сверху в крышку РБ!

    В открытой СО единственное сообщение с атмосферой ДОЛЖНО быть только через переливную трубку РБ!

    При размещении в открытой СО РБ на не отапливаемом чердаке, РБ ДОЛЖЕН быть утеплен и от низа РБ ещё одна труба, рециркуляции, подключается к обратной магистрали не ближе 2 метров перед местом подключения РБ!

    ПРАВИЛЬНОЕ подключение РБ в открытой СО позволяет ещё несложно, недорого сделать автоматическую, энергонезависимую, надежную, нет подвижных частей, утилизацию неограниченное время некоторого количества кВт/ч при аварийном кипении котла, что особенно будет полезным на случай поломки насоса, если СО не ЕЦ или по ошибке перекрыта!

    ТП лучше подключить параллельно СО!

    Сделать больше Ду подводки. Обратку радиатора к магистрали подключить туда, куда бы она была подключена при штатном расположении радиатора. С другой стороны двери просится ещё один радиатор.

    По умолчанию 1 секция на 1 м2, при большой дине внешнего ограждения без окон рабивать на несколько батарей. На первом этаже в верхней правой комнате и в помещении выше котла, вроде под лестницей, на лестнице между этажами, на втором этаже в нижней левой, верхней правой комнатах просятся по одному радиатору.
     
    Последнее редактирование: 19.01.16
  4. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    Спасибо за комментарии, исправил подключение расширительного бака. РБ планирую на втором этаже, там тепло будет.
    IMG_2195.JPG

    Мне бы сейчас определиться, будет ли нормальная ЕЦ на этой схеме, например с параметрами 60/50 градусов или не будет?
    Насколько увеличат циркуляцию разгонные петли у РБ? Или без них будет хорошая циркуляция?
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Вариант одного из контуров
    upload_2016-1-19_15-12-46.png
     
  6. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    У меня так и получается, только котел с другой стороны. Попробую к вечеру нарисовать более наглядную схему.

    Вот будет ли с такой схемой (а именно при незаглубленном котле, с углубленным котлом понял что проблем не будет) при 50 стальной трубе дельта Т нормальная?
    Очень переживаю что смонтирую, запущу, а труба на 1-ом этаже будет 30 градусов, а на втором 60 градусов при ЕЦ - тогда все труды на смарку...
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    СО работать будет, а остальное зависит от соответствия СО теплопотерям.
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Это уж вы .."хватили"..:ogo:
    1. Делаете (рег.кранами) радиаторы на втором = 30*, а на первом -60* Вот и ..баланс.
    2. Больше думаем о "равномерности" нагрева радиаторов 1-го, включая "последние", у котла.
    Уж оч. они "большие".
    И из этих соображений-опасений, для 2-х "крайних" на каждом крыле делаем стояк вверх (в трубу разводки 2-го эт.
    3. Если что-то не устроит, насос вы все равно ставите.
     
  9. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    Ув. Lyko!

    вот пункт №2 меня больше всего и волнует!

    В старом доме дельта вообще по ощущениям 70/20 - не хочу чтобы так получилось в новом доме, т. е. подача горячая а в доме холодно.

    Хочу последовать по пути Tihon95, собрать трубу без радиаторов и пока топиться ей. Вот и спрашиваю хотя бы на дельту 15 градусов (50/35) можно рассчитывать при такой схеме?

    P. S. цифры на радиаторах это просто номера, с количеством секций не определился еще, не подскажите?
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    К сож. цифровых "данных" не имею, с градусником не ходил. :(
    ...А форумные "отчеты" сводятся к "все греет".:ogo:
    Или, с ориентиром до дельте: https://www.forumhouse.ru/threads/258335/page-4

    Я сейчас топлю дом не выше 60гр. на подаче. Дрова, уголь прогорели- температура опустилась. Дом теплый, ходим раздетые. но приходится быть кочегаром. На обратке температура не высокая, поэтому гоню в теплый пол без подмеса. При необходимости сниму заглушку с трехходового смесительног клапана и поставлю перемычку. Я все делаю сам. Дельта температуры у меня 10-12градусов когда система разогрета, а во время растопки с нюля 15-20гр. Насос синий на байпасе не включаю

    Или вот, из ..настоящей Якутии. https://www.forumhouse.ru/threads/111908/page-5

    ..электричество отсутствовало более 12 часов. Циркуляция носителя сохранилась, подача 60 обратка 32. Благо было недостаточно холодно для нашего региона. Если бы было холоднее поднял бы температуру подачи-циркуляция бы улучшилась. В свете последних реалий думаю реализовать установку резервного твердотопливного котла

    Для 2-трубки и это не порок. Т*ср.= 45*, таки есть, с перспективой 90/40 (ст.трубы). А это уже 65*:um:
    Лично-"огульная" норма - 2секции на 1 пог. метр наружной стены 1-й этаж. Второй - 1,5 секц. / 1пог. метр.
     
  11. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    image.jpg image.jpg Начинаю потихоньку монтировать систему. Купил нержавейку 2 мм, разрезал на гильотине и сварил расширительный бак литров на 50, налил воду, вроде не течет... Очень понравилось варить нержавейку, легче чем трубу. Электроды esab 61.30 1.6 мм диаметр. Куплен бойлер acv smart std на 242 литра и котел аогв 29 кВт с возможностью установки комнатного термостата. Жду установки дымохода и котла и от него буду неспеша прокладывать трубу.
     
  12. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    Сварил заготовку для коллектора обраток, 89 диаметр. От нее планирую сделать питание теплых полов и слив-заполнение системы. Варил электродами ок46 3 мм.
    image.jpg image.jpg image.jpg
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    @andisaev, Хороший шов, и правильно что с зазором варите! :super:
     
  14. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    Спасибо на добром слове! Варить стал совсем недавно, сварщиков нормальных не найти, пришлось самому учиться.
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Да, нас мало остается;) Да и, хочешь чтобы было сделано хорошо - сделай сам!