1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу критики

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Paul Fiction, 18.01.16.

  1. Paul Fiction
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    36

    Paul Fiction

    Живу здесь

    Paul Fiction

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прошу критики
    Схема первая в жизни, так что прошу Вашей критики, комментариев.
    Хочу подключить и собрать сам.
    Опыт исключительно с форума, до этого жизнь не предоставляла такого шанса.
    Но кризис расставил все по местам:)
    Если не очень много грубых ошибок, прошу тыркнуть в них.
    ССори за размах схемы, чего-то не получилось сжать :)
     

    Вложения:

  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    УЗО на 300мА поставить сразу после счетчика, и оно должно быть селективным (S).
    РН-104 заменить на РН-106, разница в цене незначительна, а функционал более серьезный.
    Главная ошибка в группировке по этажам, т. е при сработке группового УЗО (по любой причине) будет обесточен весь этаж.
    Просто нужно немного перемешать потребителей в группах, например
    Группа 1
    Розетки 1-го этажа + Свет 2-го этажа.
    Группа 2
    Наоборот.
     
  3. Paul Fiction
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    36

    Paul Fiction

    Живу здесь

    Paul Fiction

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alex992, Спасибо.
    Слегка подправил схему. Надеюсь правильно понял мысль
    поменял реле, разница в цене действительно не большая.
    Вопрос по УЗО (S), возникли проблемы с поиском, это какая то редкая вещь ?
    Тип АС нельзя совсем применять в дачных строениях ?
     

    Вложения:

  4. neomatrix
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38

    neomatrix

    Живу здесь

    neomatrix

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Новосибирск
    S означает селективное, то есть при утечке на одной из групп от у вас не отключиться вместе с групповым, т. к. его конструктив предполагает большую задержку по времени отключения, чем у обычных, вещь конечно не дешевая, посмотрите в каталогах авв
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Почти правильно, но не совсем так.
    1. Селективное УЗО 300мА поставить в щиток 2-го этажа, там где счетчик.
    2. Свет и розетки одного помещения (группы помещений) очень желательно не располагать в одной группе.
    Попробую немного по другому пояснить, все потребители в душевой должны быть в разных группах.
    Не то что бы редкая, но поискать немного придется.
    Это еще почему ?
    И еще.
    Номинал АВ на свет и теплый пол душевой не более 10А.
    Розетки и свет на террасе разделить под разные АВ.
     
  6. neomatrix
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38

    neomatrix

    Живу здесь

    neomatrix

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Новосибирск
    По верхнему блоку, у вас после ав 16 а идут перемычки на УЗО 4 мм, все таки лучше 2,5 сделать, да и УЗО лучше поставить на 25А, а вообще лучше посчитать по цене может лучше три дифа поставить, таким образом меньше коммутацией и в щите место сократиться?
     
  7. Paul Fiction
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    36

    Paul Fiction

    Живу здесь

    Paul Fiction

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alex992, очередная коррекция.
    Забракуете такой вариант ?
    У меня такое ощущение, что я опять что-то не так понял.
    Вроде все раскидал, УЗО поставил в первый щиток к счетчику.
    Схема нравится, но ощущение осталось.
    Подскажите, УЗО
    ABB F202AC УЗО 2P 40A 300mA тип AC, оно селективное ?
    Или F202 A S-40/0,3 такая аббревиатура на селективном УЗО, с виду одинаковые, только ценник разный.
    Астро УЗО 3540р. на сайте, АВВ подороже.
    И еще вопрос, после АВ 10А, если поставить УЗО 16а/10мА не криминально ?
     

    Вложения:

  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    В самый раз.
    На селективном должна стоять буква "S".
     
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Так берите и ставьте АСТРу. :um:
     
  10. Paul Fiction
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    36

    Paul Fiction

    Живу здесь

    Paul Fiction

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да я просто думал из одной линейки собирать, или можно сборную солянку делать ?
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Можно так, как Вам удобнее ! Это не принципиально.
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Завтра обязательно посмотрю, на свежую голову. ;)
     
  13. Paul Fiction
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    36

    Paul Fiction

    Живу здесь

    Paul Fiction

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите пожалуйста, как подобрать нулевую шину и шину заземления.
    От каких данных отталкиваться ?
    Так же вопрос на каком изоляторе брать шину нулевую, на большом или малом ? И вообще, на что это влияет.
    Спасибо.
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ваша схема в таком виде вообще не будет работать. :no: :(
    Причина очень простая - нули после групповых УЗО объединять нельзя.:no:
    Далее немного сократим Вашу схему, уберите верхнее групповое УЗО, и всех потребителей распределите в другие группы.
    Вполне достаточно 3 групповых УЗО, и лучше их поставить 63А/30мА.
    Далее, что там за сечения проводов указаны в группах ?
    При Вашем вводном АВ 40А весь монтаж внутри щита проводом 10мм2.
    Не совсем понятен вопрос по подбору шин, многое зависит от выбранного бокса и внутреннего монтажа.
    В Вашем случае с учетом сказанного ранее будут нужны 3 нулевых шины (по одной на каждую группу) и общая шина заземления.
     
  15. Paul Fiction
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    36

    Paul Fiction

    Живу здесь

    Paul Fiction

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, озадачили как надо:aga:
    буду дальше копать...:(