    Уважаемые специалисты! Помогите с проблемой.
    Имеются радиаторы, подключаемые снизу. Узел подключения на фото. Квартира в многоэтажке.
    Проблема - при регулировании батареи или при колебаниях давления (?) начинает подтекать.
    Подтекает снизу, между трубой и накидной гайкой или по резьбе накидной гайки. Слабое место выделено красным. Всякие подтяжки и замены резинок помогают до следующего колебания давления.
    Сам Н-образный узел нормальный. Труба подводки - металлическая, видимо, стальная, 16 мм снаружи, стенка на глаз 1-1,5 мм. На конце она просто обрезана. Гайка надевается на трубу, затем резинка, и все это прислоняется к Н-образной фиговине, и гайка навинчивается на нее. Дальше все сделано по-человечески и работает нормально, а вот это место - труба-накидная гайка-низ фиговины какое-то неправильное.
    Примерно конструкцию этого участка я изобразил.
    Что делать? Есть штатные решения? Какой-то наконечник на трубу, фитинг?

    IMG-20160117-WA0002.jpg Гайка.jpg
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    HERZ таких присоединителей не применяет. Для соединения присоединителей к узлу подключения применяется соответствующий фитинг, а не гайка с резинкой.
    upload_2016-1-17_22-15-2.png
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возможно концовка не соответствует трубе или на трубке есть замятие в месте зажима.
    как вывод, взять подходящие ек, и перевесить радиатор на 2 см ниже.
     
  4. DonBau
    Регистрация:
    03.08.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    72

    DonBau

    Живу здесь

    DonBau

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Московская область
    В том и дело, что концовка - эта вот гайка с резинкой. Она ничему ваще не соответствует, ИМХО.
    Вопрос как раз - а что соответствует, как выглядит и где купить. И как с этой трубой соединить.
    Проблема не в конкретном радиаторе, их 5, и текут 3 из них.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    @DonBau, Ваш путь в инете - Цанговые зажимы труб.
    Искать конкретно для медных или нержавеющих трубок радиаторной обвязки...
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    В щависимости от применённого узла соединения

    upload_2016-1-19_7-16-30.png
     
  7. DonBau
    Регистрация:
    03.08.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    72

    DonBau

    Живу здесь

    DonBau

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо огромное! Это именно то, что я искал.