    Доброго дня - вечера! Прошу премногоуважаемых форумчан объяснить как именно должна быть установлена гидрострелка на теплом полу с радиаторами отопления. Если будут вопросы то я все объясню. Ну а если в 2-х словах, то.
    Слева в гидрострелку подключен котел. На выходе с котла сделаны отводы на радиаторы отопления.
    На выходе с гидрострелки 3 отвода которые идут к гребенкам теплого пола.
    Общая площадь отопления 160 квадратов
    Котел 35 ый Аристон (который слева).
    IMG_20151216_170229.jpg
     
  2. v57643
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    87

    v57643

    Живу здесь

    v57643

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    87
    Такой космос для 160 кв метров
    почему насосы на обратку гидрострелки подключены?
     
  3. DJPOWER
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    DJPOWER

    Участник

    DJPOWER

    Участник

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    А как это повлияет на работе? К тому же температура ниже на обоатке.
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не стрелка, а вертикальный коллектор, вопрос то в чём ?
     
  5. DJPOWER
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    DJPOWER

    Участник

    DJPOWER

    Участник

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Стрелка или коллектор это не нам решать. Я в магазине пркупал именно гидрострелку. А вопрос в самом начале был. Правильно ли она установлена?
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подача обратка от котла правильно, висит вертикально, а уж всё остальное вам по месту видней.
    главное не как она установлена, а как работает :)]
     
  7. DJPOWER
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    DJPOWER

    Участник

    DJPOWER

    Участник

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Работает после переделки IMG_20151220_085938.jpg
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И стало лучше ? и на коллекторе обычно насосы ставят на подачу
     
  9. DJPOWER
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    DJPOWER

    Участник

    DJPOWER

    Участник

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Лучше стало. Работает как надо. На котле 50 градусов. На выходе со стрелки на тёплый пол 30. На обоатке 28. Насосы на обратке стоять по причине того что на низкой температуре работают.
     
  10. EvgenMeloman
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    EvgenMeloman

    Участник

    EvgenMeloman

    Участник

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Кажись, сама гидрострелка стоит вверх ногами, нет? Хотя, есть ли разница
    photo32.jpg
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    Да... 629049.jpg
    Есть.
     
  12. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267
    Адрес:
    Москва
    А я что то не понял где подмес то? Кто из 50С с котла в стрелку 30С в ТП то делает?
    Стрелка это не умеет сама...не настолько же разница Т сверху вниз:ogo:
     
  13. DJPOWER
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    DJPOWER

    Участник

    DJPOWER

    Участник

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Пмежду гидро стрелкой и котлом есть отводы под радиаторы отопления.
     

    Вложения:

    • IMG_20151223_085013.jpg
  14. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Умеет! когда расход потребителей превышает котловой расход, температура падает.
     
  15. DJPOWER
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    DJPOWER

    Участник

    DJPOWER

    Участник

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Температура не может падать сама по себе. Тут много факторов. Например тепло потери большие или котёл на режим не вышел. И так далее.