    Сумбур в голове, помогите систематизировать
    Добрый день. Веду строительство дома из бруса 150х150, встал вопрос отопления.
    Газа нет. Эл-во всего 10кВт что для отопления недостаточно. Постоянное проживание 5 человек.
    Принято решение установить газгольдер и топить второй этаж и гвс от газового котла а первый этаж отапливать конвекторами + будет камин.
    Если с первым этажом все предельно ясно, то с пунктом номер два одни вопросы.
    1) Второй этаж полу мансарда 100м2, примерно 200м3 воздуха. Прикинул что 12кВт это в притык, как рассчитать сколько нужно на ГВС я вообще без понятия? Значит тля двух источников нужен либо 2-ух контурный котел, либо котел + бойлер косвенного обмена (я прав?)
    2) Вариант с бойлером вроде лучше, на сколько этот вариант усложняет обвязку? Какое удорожание на обвязку (что придется докупить и за что доплатить)? Какой нужен бойлер на котел 20кВт? Пишут 20л на кВт это верно? Т. е. 400 литров? Мне кажется это много и литров 300 с головой, так ли это?
    3) Нужна ли отдельная котельная (у меня только прихожая 8м2 она как зимний вход, хватит ли места там все разместить)?
    4) Сколько сейчас примерно стоит установка и обвязка котла + 7 радиаторов, регион Спб? Кто в курсе скажите примерно цену с двухконтурным котлом и вариант с одноконтурным + бойлер.
    5) Хватит ли котла 20кВт на систему из 7 радиаторов (4шт 7 секций и 3 шт 5 секций)? Или кол-во радиаторов не важно, важен только объем помещения?

    Спасибо всем за помощь, если кто готов такую систему нарисовать и исполнить за приемлемое вознаграждение то предлагайте.
     
  2. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Магнитогорск
    1. Если у вас обычная ванна то достаточно 200 л водонагревателя, Важно чтобы мощность змеевика была близка к мощности котла.
    2. Подключение бойлера потребует либо клапан, либо доп. насос, зависит от котла к которому подключается
    3. Отопительное газовое оборудование разрешается устанавливать: а) на кухне, б) в отельном помещении - теплогенераторной. В прихожей ставить низя!
    4. ХЗ
    5. Тут у вас оба выстрела в молоко.
    6. За исполнителями на биржу, на сайт фрилансеров или ...
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Первый этаж контактирует с землей матушкой. Это там мокнут и мерзнут стены. Это он просит отопление по периметру дома. Второй более неприхотлив. Утеплить с душой, и хватит там конвекторов.
    306621603_7.jpg
    Это жесткая экономия газа. Вопрос еще в создании рециркуляции ГВС встанет! Она требует постоянного подогрева воды.
    Настенник: открыл кран - котел включился, закрыл - выключился.
    БКН: котел работает для поддержания заданной температуры. Сколько? Х. З. (но кушает он при этом Ваши деньги!)
     
  4. Пачпори
    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    45

    Пачпори

    Живу здесь

    Пачпори

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня 2 с/у в одном душ и раковина, во втором купель, душ и раковина. По ходу придется на кухне, благо она большая, надо только подумать как вид не испортить.
    Если оба выстрела мимо как правильно считать?
     
  5. Пачпори
    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    45

    Пачпори

    Живу здесь

    Пачпори

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не очень понял что вы имели ввиду "жесткая экономия газа"?
    В чем проблема в рециркуляции ГВС?
    Про потдержание температуры... так когда ЦО работает один хрен потдерживать. Летом согласен, наверное лишнее, но летом выключить наверное можно.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Когда топик приходит на форум и интересуется, как отключать вечно горящий запальник газового котла!
    Не горелка, а просто запальник...
    Теплопотери на трассе и на конечном потребителе в кольце рециркуляции. Пусть это будет полотенчик.
    Температуры отопления не хватит даже для поддержания нужной температуры в ГВС. Когда БКН дает команду, котел жарит по полной программе для его нагрева (подогрева).
    Отопление ! БКН просит всегда. Если его не греть, ГВС не будет.
     
  7. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Магнитогорск
    Это не тривиальный вопрос, для этого делаются расчеты и все такое. Если хотите по простому, то идите в специализированный магазин, там вам за 10 мин всё подберут и продадут :)
     
  8. Пачпори
    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    45

    Пачпори

    Живу здесь

    Пачпори

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как мне нравиться когда люди толком сами ничего не понимают и говорят идите в профильный магазин) Это же не высшая математика, наверняка формула есть)
     
  9. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Магнитогорск
    Ответы на ваши вопросы есть в данной литературе

    Рудольф Яушовец "Гидравлика сердце системы отопления" HERZ 2005
    Зайцев О. Н. Покотилов "Проектирование систем водяного отопления" HERZ 2008
    Покотилов В. В. "ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ" 2006

    Читайте, осваивайте, задавайте вопросы по существу
     
  10. Vasiamba
    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    14

    Vasiamba

    Живу здесь

    Vasiamba

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Ярославль
    Я себе ставил электрокотел протерм скат 14 квт (с запасом, чтоб хватило) на отопление 2 этажей (7*9 по центрам, около120 кв. м.). Брус 185. Котел ни разу на макс мощность не вышел, на деле работал на 4-9 квт, и это в максимальные зимние морозы 2015 года. Так что вам одного котла хватит при грамотной системн отопления