Перестал гореть светильник в коридоре

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем apv45, 18.01.16.

  1. apv45
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    apv45

    Новичок

    apv45

    Новичок

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Перестал гореть светильник в коридоре
    Перестала гореть лампа в коридоре. Индикаторная отвертка горит в обоих положениях, лампа
    исправна, в сам выключатель кроме светильника в коридоре, подведена розетка и лампа в
    ванну, все здесь работает, ноль и фаза присутствует.
    В коридоре мультиметр показывает переменное напряжение при выключении 2,6 В, при
    включении 0,21 В при минимальных настройках, при больших разумеется ноли так напряжение
    маленькое. В чём может быть причина, провода и сама лампа замурованы в стену под известку,
    дальше патрона не копался, решил возможные причины узнать. Лампа горела никто её не
    трогал, просто перестала светить, также исправна проверена мультиметром и для надежности в
    другом светильнике.
     
  2. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Самое простое бывает контакт между лампой и и патроном просто ослабевает. Своего рода "самовыкручивание" лампочки. Попробуйте ее просто довернуть. Можно еще язычок контакта чуток поднять.
     
  3. apv45
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    apv45

    Новичок

    apv45

    Новичок

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Полностью разобрал светильник до патрона, с виду всё чисто. язычок контакта там ещё СССР-овский мощный и тугой, да и чувствуется когда контакт происходит... напряжение то всё равно осталось прежним, при включении 0,20 вольт, при выключении 2,6 вольт.
     
  4. Dimm5
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    597

    Dimm5

    Живу здесь

    Dimm5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    597
    Адрес:
    Владимир
    Измерить напр. относительно розетки. Нет 0 скорее всего.
     
  5. neomatrix
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38

    neomatrix

    Живу здесь

    neomatrix

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну тут вариант, что с нулем в коробке не лады или выкл. Мозг выносит.
     
  6. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Возможно у Вас выключатель рвет ноль, осторожно, не попадите под напряжение.
    Индикаторная отвертка - так, для удобства. Отсутствие напряжение достоверно ей не померить.
    Проверьте выключатель - мультимер Вам в помощь. Напряжение на лампе замеряйте относительно нуля в розетке (понадобится кусок провода).
     
  7. NaTa55aTaN
    Регистрация:
    13.12.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    21

    NaTa55aTaN

    Живу здесь

    NaTa55aTaN

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Омск
    Вы в патроне мультиметром измеряли? Если да, разберите выключатель на двух проводах индикатор будет ярко гореть (выключатель включён), а третий будет или тускло светить тогда проверить выключатель и контакт этого провода с выключателем, а если индикатор горит ярко тогда обрыв в стене. :(