1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбивает два автомата при КЗ

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hameltaik, 16.01.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Hameltaik
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    33

    Hameltaik

    Живу здесь

    Hameltaik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    поселок Новая Усмань
    Выбивает два автомата при КЗ
    Комната подключена в ДОМАШНЕМ щите на розетки автоматом 16А Легранд. Есть также главный автомат в ДОМАШНЕМ щите 40А Легранд, но есть также автомат на улице со счетчиком 40А АВВ.

    Так вот в чем прикол. Было Короткое Замыкание и сработал автомат на 16АЛегранд и на Улице40А АВВ. Я не пойму - почему?
     
  2. schalun
    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    52

    schalun

    Живу здесь

    schalun

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Европа
    Ключевое слово селективность;). Почитайте и поймете что на автоматиках важно читать не только то что они 16 или 25А Есть еще буковки В С ...К L Инфо на яндоксе об этом море.
     
  3. Hameltaik
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    33

    Hameltaik

    Живу здесь

    Hameltaik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    поселок Новая Усмань
    Спасибо что напомнили. :hello:
     
  4. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    В жилье - лишь ее призрак :)
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    @Hameltaik, вам повезло, если честно. У вас высокий ожидаемый ток ОКЗ. Это значит, что у вас довольно хорошая питающая линия и довольно мощный трансформатор. Бороться с неселективностью довольно сложно, дорого и неблагодарно. Смиритесь
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    При коротком замыкании в нормальных современных сетях ток короткого замыкания может быть несколько сотен ампер. И автомат 16 А, и автомат 40 А могут спокойно отключиться.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Селективность имеет отношение к рабочей перегрузке. Да и то, при определенных условиях. А при КЗ селективность соблюдается только в старых сетях с малыми токами КЗ. Но это не вопрос селективности, а проблема хреновых сетей.
     
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    И легко выстраивается на номиналах автоматов, не глядя на буковки.
    Там не селективность получается, а просто недостаточность тока КЗ для сработки, скажем, С32 на вводе. Даже если коротыш случится не в розетке, а непосредственно под вводным автоматом.
    А в новых сетях искать селективность, применяя обычную модульку - занятие бесперспективное. Тут либо селективный автомат на вводе (про цену скромно промолчу), либо предохранитель. Вот предохранитель - реально дешево и сердито :)
     
  9. neomatrix
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38

    neomatrix

    Живу здесь

    neomatrix

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Новосибирск
    Можно и модульный предохранитель поставить, что удовольствие не из дешёвых, ну или как вариант ВН
     
  10. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Вот уж не сказал бы:
    https://www.etm.ru/cat/nn/8017154/
    Чтоб наверняка?
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Я бы сказал, совсем не легко, даже глядя на буковки.
    Ток КЗ превысил уставку отсечки первого и третьего автомата.

    Почему не второго? - может, "буковки не те", может температура автоматов повлияла, а может и разброс характеристик у разных производителей АВ.

    Ряд селективности я (и не только) не раз выкладывал на форуме:

    B2A – C6A – D20A;
    B4A – C13A – D40A;
    B6A – C20A – D63A;
    B10A – C32A – D100A;
    B16A – C50A – D160A;
    B25A – C80A – D250A
     
    Последнее редактирование: 18.01.16
  12. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Э, нет! Я говорил о защите от перегрузок, а не от КЗ.
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :hndshk:
    Чуть дороже чем АВ того же производителя. ;)
    То есть дешевле уже некуда. :aga:
    Ах, да, еще нужно иметь запас предохранителей по 10руб. за штуку.
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    В чем проблема купить упаковку в момент покупки самого держателя?
     
  15. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Более того, предохранителя нужно всего два. Один - установить, другой - сунуть в ящик с мелочевкой в прихожей, где он будет валяться долгие годы :)
     
Статус темы:
Закрыта.