    Здравствуйте. Пожалуйста подкорректируйте схему обвязки. Дано: 2 контура отопления (В1; В2), газовый котел (обычный, без насоса), Т. А. на 1м3, СО открытая. Нужно: раздельная работа каждого контура отопления по комнатным терморегуляторам (t2; t3), которые управляют насосами Н1 и Н2. Когда в Т. А. температура на подаче падает до 40 градусов термостат t1 переключает циркуляцию на газовый котел с помощью 3х ходового вентиля с электроприводом, когда температура в Т. А. выше 40 градусов - обратное переключение. Вопрос: будет ли приведенная схема справляться с поставленной задачей. Какие могут возникнуть сложности при такой схеме и как их избежать. Схема обвязки ТТК и ТА здесь не приведена, уже есть. 3х ходовой вентиль такой: http://vkotel.com.ua/index.php?route=product/product&path=64&product_id=263
    Спасибо :)
     

    Вложения:

    • IMG.jpg
  2. wolf34575
    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    11

    wolf34575

    Живу здесь

    wolf34575

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    11
    Дополню, на данный момент система без Т. А., стоит только газовый котел, полипропилен 25 диаметр, двухтрубная, прокачивается одним насосом 25/40, подключение Т. А. планируется 32 диаметром.
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
  4. wolf34575
    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    11

    wolf34575

    Живу здесь

    wolf34575

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    11
    Спасибо конечно... но ничего толкового там не нашел...
     
  5. wolf34575
    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    11

    wolf34575

    Живу здесь

    wolf34575

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    11
    Уперся в подбор производительности насосов, как правильно это делать? Кто знает подскажите.
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Производительность насоса должна соответствовать расходу теплоносителя в СО.
     
  7. wolf34575
    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    11

    wolf34575

    Живу здесь

    wolf34575

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    11
    Теплопотери по ветке 1 - 6кВт, по 2-й 7кВт, (максимальные) температура теплоносителя 60-40
     
  8. wolf34575
    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    11

    wolf34575

    Живу здесь

    wolf34575

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    11
    Как посчитать?
     
  9. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    1 квт. = 860 ккал. в час, отсюда
    https://www.convert-me.com/ru/convert/power/
    ккал. в час делим на разность температур 60 - 40 = 20,
    и получаем литры в час :).
    Удачи в расчетах.
     
  10. wolf34575
    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    11

    wolf34575

    Живу здесь

    wolf34575

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    11
    Спасибо :) посчитал... обрадовался, но опять напоролся (не завидую я вашей работе господа сантехники, башка квадратная уже :)) на грабли под названием гидравлическое сопротивление...Как рассчитать сопротивление Т. А. размером: высота 2м, ширина 0.5м, длина 1м.?... оказывается в промышленных его пишут... а тот что будет у меня ваял знакомый сварщик... паспорт не дал :) Кто подскажет? :)
     
  11. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    В
    практически отсутствуют:).
     
  12. wolf34575
    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    11

    wolf34575

    Живу здесь

    wolf34575

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    11
    А как же высота водяного столба?
     
  13. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    :faq:, это статическое давление.
    А
    это сопротивление при работе системы (насоса).
     
  14. wolf34575
    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    11

    wolf34575

    Живу здесь

    wolf34575

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    11
    Ок, спасибо, т. е. можно ли сделать вывод что если в данный момент насос 25/4 при максимальном расходе прокачивает 560 л\ч и ему достаточно напора для преодоления гидравлического сопротивления всей системы - то 2 насоса такой же производительности смогут прокачивать соответственно 300 л\ч и 260 л\ч при работе с Т. А? насосы такие: https://sferacomforta.com.ua/nasosnoe-oborudovanie/nasosy-grundfos/cirkuljacionnye-nasosy-grundfos-ups-25-40.html
     
  15. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Если в газовом котле нет своего насоса, все будет ХОРОШО!