1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу помощи экспертов

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Samiron, 16.01.16.

  1. Samiron
    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3

    Samiron

    Живу здесь

    Samiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Rostov-on-Don
    Прошу помощи экспертов
    Доброго времени суток!
    Есть дом с собранной системой отопления. Схема СО:
    IMG_2362.JPG .
    Проблема: не выключается котел и неполный прогрев радиаторов 2 этажа.
    Котел не выключается из-за разницы температур прямой и обратки.
    Полностью открытые расходомеры радиаторных коллекторов показывают на 2 этаже 0.8-1.0 литра, на 1 этаже 1.0 - 1.3На расходомерах ТП выставлено 1.5.
    Насос в котле стоит на максимуме.
    Отключение насоса ТП картину не меняет.
    Предполагаю недостаточную мощность насоса в котле (стоит grundfos 15/5) и собираюсь поставить внешний насос.
    Вопрос: верно ли мое предположение и, если да, куда лучше поставить насос:
    1. Перед коллектором 2 этажа? На прямую или обратку?
    2. На входе обратки в котел, подключив его питание через котел (вместо штатного)?

    Буду благодарен за любую помощь!
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Нет.
    Монтаж отопления желательно выполнять после гидравлического расчёта СО. Гидравлический расчёт желательно выполнять после энергетического расчёта.
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У вас не отбалансированная система, и собственно с чего котлу отключатся?
     
  4. Samiron
    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3

    Samiron

    Живу здесь

    Samiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Rostov-on-Don
    Что значит не отбалансирована система? можно пояснить подробней?
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Ликвидировать. Им не место в радиаторной разводке. Не все золото, что блестит...
     
  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Котел с модуляцией. А вот расход маловат на радиаторах. Проверьте фильтр грязевик перед котлом, какие диаметры труб до коллекторов и до котла?
     
  7. Samiron
    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3

    Samiron

    Живу здесь

    Samiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Rostov-on-Don
    Грязевик чистый.
    Трубы на 1 этаже 16 металлопласт, на втором 25 полипропилен. От котла до коллекторов 32 полипропилен.
     
  8. Rezus1000
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.202
    Благодарности:
    1.379

    Rezus1000

    Живу здесь

    Rezus1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.202
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Белгород
    Какова отапливаемая площадь дома ? Толщина стен, материал ?
     
  9. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    А в доме тепло? Проблем не видно совсем. Котел пусть себе работает.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Котловой обязан протолкнуть все. Уберите все помехи на пути к батареям.
    Что регулирует их? и что за батареи? и как подключены? и длинна веток...
     
  11. Samiron
    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3

    Samiron

    Живу здесь

    Samiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Rostov-on-Don
    отапливаемая площадь - 190 кв м, площадь теплого пола - 80 кв м
     
  12. Samiron
    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3

    Samiron

    Живу здесь

    Samiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Rostov-on-Don
    в доме тепло. а расход газа? дороговато выходит
     
  13. Samiron
    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3

    Samiron

    Живу здесь

    Samiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Rostov-on-Don
    Батареи обычный, аллюминивые, высота по осям 50 см, Длина веток от 4 до 10 метров на 2 этаже. На 1 самый дальний - 15 метров. На 1 этаже батареи прогреваются лучше, чем на втором.
    на батареях есть краны, открыты полностью.
     
  14. Rezus1000
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.202
    Благодарности:
    1.379

    Rezus1000

    Живу здесь

    Rezus1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.202
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Белгород
    Не берусь утверждать, но на мой взгляд дом плохо держит тепло и котёл впритык по мощности, вернее его недостаточно. Как то видел на сайте Юнкерса рекомендации по подобным котлам. Котёл мощностью 22 квт они рекомендуют на площадь не более 140 м2.
     
  15. Rezus1000
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.202
    Благодарности:
    1.379

    Rezus1000

    Живу здесь

    Rezus1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.202
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Белгород
    На втором этаже можно поставить насос, послабее, чем в котле...