Вопрос конечно для кого-то простейший. От щитка идут фаза и ноль на свет в ванной, фаза разрывается на выключатель. И тоже самое в корридор. Получается в стене торчат два кабеля фазы под выключатель. Как их подключить к двойному выключателю? Или вообще я не так как надо вывел провода?
@aleksandr8181, На двойной выключатель надо подвести один провод (фаза), второй провод (от светильника в ванной), третий провод (от светильника в коридоре). Нули к обоим светильникам сразу идут на лампочки из распаечной коробки.
@vadimsax, я так понял что у моих 4х проводов 1 убрать совсем. От 1 фаза приходит и в выключателе уже делится на 2 и на лампы их в ванну и коридор?
@boriskin, ну у меня немного не так. но принцип как я понял такой же. просто у меня не общий ноль а на каждую комнату свой автомат
если я правильно понимаю попытки объяснить то: 1) в щите у вас стоят "двойные" (двухполюсные) автоматы, которые рвут фазу и ноль конкретной линии 2) свет в ванной и свет в коридоре висят на разных АВ? 3) В подрозетник выведено Фаза (ванная) приходящая - Фаза (ванная) уходящая и Фаза (коридор) приходящая - Фаза (коридор) уходящая?
Все сделал) Спасибо тем кто откликнулся) Просто у меня было 2 фазы подведено а не сразу понял что двойной включатель делает из одной фазы 2