Здравствуйте. Подскажите, возможна ли нормальная работа ВТП при открытой системе с принудительной циркуляцией в 1-но эт. доме, площадью ~100 м. кв. (Бак в подаче, насос в обратке; 5 контуров (диам. 20мм), длина самого длинного контура ~90 м). Регистров нет.
Если для широты Киева и особенно выше, то маловато общей длинны трубы и соответственно количества контуров! РБ в открытой, закрытой, ЕЦ, ПЦ СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла со стороны всасывающего патрубка насоса! Как ПРАВИЛЬНО подключать РБ в открытой СО есть в специализированной литературе неоднократно упоминавшейся на форуме и я неоднократно писал. В остальном указанном хорошо.
Есть мнение что ВТП в открытой СО работает не стабильно (например: может встать один из контуров и т. п.), а под давлением система работает лучше, увеличивается скорость теплоносителя, уменьшается гидравлическое сопротивление системы, вот и хотелось бы выяснить так ли это или нет. Может быт у кого-то был опыт эксплуатации ВТП в открытой СО.
Где вы увидели общую длину трубы? остальные 4-ре короче, сейчас точно длины не укажу, на вскидку от ~ 40м до ~ 80м.
Бывает. Нет. В ТП выше скорость если сравнивать с радиаторной частью. Верно. Имхо. Недостаточная скорость, неполное удаление воздуха, недостаточное гидравлическое сопротивление не позволяет использовать " обычное" ТП как полноценное отопление в гравитационной СО. Но если правильно подобрать сечение труб, не крутить калачей, заменить клапана на шаровые краны, не допускать анитиуклонов получится полноценное отопление ТП.