1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43

Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Grizzly 2, верно!
     
  2. zadolbaliuzge
    Регистрация:
    17.10.15
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    45

    zadolbaliuzge

    Участник

    zadolbaliuzge

    Участник

    Регистрация:
    17.10.15
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Россия, Москва
    С большим интересом прочитал тему. Ценной информации много, жаль только, что она размазана по 26 страницам. Попытаюсь собрать всю важную информацию в одном сообщении — может, кому пригодится:
    0). Для начала стоит прочитать вторую и третью страницы этой темы и вот эту выжимку: http://mimohod.livejournal.com/123189.html
    1). Рекуператор обычно делают из сотового поликарбоната толщиной 3-4 мм. Можно из сотового полипропилена, но преимущества невелики, а найти его сложнее, клеить тоже. Можно ещё из всяких мембран, фольги, и так далее — но это уже совсем другая история.
    2). Обычно в рекуператоре ставят два пакета из квадратных пластин. Можно поставить один пакет, но будет низкий КПД. Можно поставить больше двух пакетов или сделать противоточный рекуператор, но система получится громоздкая, потребует мощных вентиляторов и сложных рассчётов, может приводить к внезапному обмерзанию и так далее..
    3). Что касается размеров, то обычно рекуператор делают из одного листа 6Х2 метра (площадь теплообмена 25 кв. м.), нарезая на квадраты 30Х30 см и собирая в стопки высотой около 40 см. Но это для вентиляции больших домов — вентиляционные системы с производительностю 100-200 куб. м./час. Для маленькой квартиры можно сделать поменьше, скажем, 20х20х30, из куска 2х2 метра.
    4). Впускать воздух в дом нужно через соты, выпускать между пластинами. В выпускаемом воздухе образуется конденсат, а из узких сот он плохо выводится; к тому же, если впускать воздух между пластинами, он долго будет пахнуть клеем.
    5). Резать поликарбонат удобно нихромовой нитью, только сначала надо снять защитную плёнку; можно и просто ножом. Клеить ситему лучше акриловым или полиуретановым герметиком, или клеем «космофен». Как вариант, можно сначала склеить двухсторонним скотчем, а потом залить торцы нормальным клеем. Разделители проще всего сделать из полосок того же поликарбоната.
    6). Лучше всего ставить оба вентилятора на дальней от дома стороне рекуператора, втяжной на вдув воздуха в рекуператор, вытяжной на отсос из рекуператора. В результатае, во-первых, не будет перетока вытягиваемого воздуха в приток (актуально, если тянете из туалета, например), во-вторых, рекуператор будет глушить шум вентиляторов. Правда, у такого расположения вентиляторов есть недостатки — вентиляторы работают в неоптимальном режиме (температура, влажность), а теплообменник должен выдерживать разницу давлений в пару сотен Па.
    7). Скорость потока в вентиляционной системе должна быть не больше 2-3 м/с. Для разводки достаточно труб диаметром 125 мм. Ставить осевые вентиляторы не стоит: падение давления на рекуператоре — порядка 100 Па.
    8). Для оптимальной работы рекуператора нужно, чтобы производительность притока и вытяжки была близка, поэтому двигатели должны подключаться через регуляторы скорости и откалибровать. Для борьбы с конденсатом можно время от времени отключать приток (чтобы обмёрзший рекуператор прогрелся вытягиваемым воздухом, и оттаял). в некоторых случаях также полезно изредка на минуту отключать вытяжку — если рекуператор расположен так, что в блоке, в котором образуется конденсат, вытяжной поток направлен вверх и мешает падать каплям. Ещё можно выводить конденсат в притяжной блок, чтобы воздух не пересушивался — см. вторую страницу темы.
     
  3. Narva
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    280

    Narva

    Живу здесь

    Narva

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    280
    Адрес:
    Нарва-Йыэсуу
    А из пластиковых панелей для потоков никто не пробовал делать? Есть толщиной 5 мм и внутри сотовые каналы. И панели уже в размере, остается их только в длину порезать, и клеятся панели отлично силиконовым герметиком...Что скажете?
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Narva, пока неясно, - как они будут себя "чувствовать" при -20÷25С на всасе. Заготовка есть, но пока не собрал.
     
  5. fignia
    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    54

    fignia

    Участник

    fignia

    Участник

    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    54
    Впомещении котельной гореть то и нечему, а взрыв снесёт манжеты вместе с перегородками.
     
  6. Дмитрий13rus
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Дмитрий13rus

    Участник

    Дмитрий13rus

    Участник

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день.
    Построил дом 2 этажа и заложил вентканалы 5 шт. в кирпичной стене посередине дома (для вытяжки кухни, сан узла, котельной, холл 1эт, холл 2эт).
    Сейчас загорелся идеей рекуператора и думаю что если его реализовывать то эти вентканалы мне будут мешать и их нужно заткнуть. Или как-то можно их "обыграть"?
    Про обмерзание, не будет ли с ним удобно бороться путем укладки греющего кабеля среди пластин и включать по датчику температуры или потока?
     
  7. Grizzly 2
    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    4.902

    Grizzly 2

    Живу здесь

    Grizzly 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    4.902
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Думаю, самый эффективный метод размораживания - включение магнетрона от микроволновки. Только нужно позаботиться о стальном внешнем корпусе рекуператора и металлической сетке поперёк вентиляционных каналов.
     
  8. VinsentAoki
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    546

    VinsentAoki

    Живу здесь

    VinsentAoki

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Химки
    Магнетрон не пойдет по 2 причинам:
    1. При намерзании толстого слоя ближайшие поверхности будут получать почти всю энергию, дальние - ничего.
    2. Придется заранее хорошо подготовится, насушить сухарей и написать завещание.
     
  9. Grizzly 2
    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    4.902

    Grizzly 2

    Живу здесь

    Grizzly 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    4.902
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Если измерять влажность и температуру воздушных потоков, можно включать при достижении точки росы, не дожидаясь обледенения.
    2. Да, микроволны это подраздел rocket science, там всё страшно и непонятно. Лучше засунем электронагреватель во влажную среду и сделаем корпус из пенопласта. Зачем нам доставлять тепло напрямую к молекулам воды, будем греть всю конструкцию целиком.

    Не призываю делать так тех, кто полностью не понимает процесса. Хотел бы видеть такое решение в серийных образцах рекуператоров, но не увижу, так как в промышленных образцах либо металлические пластины теплообменников (метод не сработает) либо влагопроницаемый картон (вода возвращается в приточный воздух).
     
    Последнее редактирование: 12.01.16
  10. fignia
    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    54

    fignia

    Участник

    fignia

    Участник

    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    54
    Вчера запустил свой рекуператор. 3 пакета 350*350 из поликарбоната. Темп. после рекуператора 18,5 ,на улице -20, в доме 22, темп выхлопа 1,5. Посчитал кпд -ровно 75%. С обмерзанием борюсь цикличным включением выключением обоих вентиляторов, час через час, проблем нет. Только здоровый вышел -ну да ладно место позволяет. По деньгам- 2000р. поликарбонат 13,2м^2.,клей космофен 8 пузырьков по 20 г.-960р. Пенополистирол 5 см 7 листов 1400р.,вентиляторы 2 шт 9000р. герметик и пена 500р., уплотнитель оконный 10м 200р. работа 100000$. Итого без работы 14060 р. Спасибо всем в этой теме и во многих других без вас у меня ничего бы не получилось. Удачи вам и остальным кто пойдёт по нашим стопам.
     
  11. fignia
    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    54

    fignia

    Участник

    fignia

    Участник

    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    54
    Да, кстати, вентилятор который на вдув (всос) ,стоит на чердаке начал повизгивать, (немец грёбаный). Прочёл в инструкции что темп. использования не ниже 0, видимо смазка начала замерзать. Кто в курсе можно чего сделать жалко дорогой, внутрь не вариант -шумит падла. Может разобрать смазку заменить? Вент центробежный.
     
  12. EgorKirov
    Регистрация:
    18.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    489

    EgorKirov

    Живу здесь

    EgorKirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Киров
    А можно увидеть фото девайса?
     
  13. hof
    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    1.709
    Благодарности:
    896

    hof

    Живу здесь

    hof

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    1.709
    Благодарности:
    896
    Адрес:
    Москва
    Если там - густая, синтетического масла моторного по паре капель в подшипники добавьте.
    Сталкивался с таким.
     
  14. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Поддерживаю. Лучше 1 раз увидеть, чем сто раз услышать...
     
  15. ИвакинВ
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    35

    ИвакинВ

    Живу здесь

    ИвакинВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    УР, с.Дебесы
    А в этой теме не проскакивала подобная тема или еще где в профильных темах?
    Идея такова, что комнатный (исходящий) воздух осушается в конденсаторе (собирается конденсат) и подается в рекуператор. Через какое-то время задвижки меняют направление и таким образом входящий воздух набирает влажность из конденсатора.
    Эффекты
    1. Обмерзание минимально, либо совсем нет.
    2. Увлажняется воздух, правда влагообмен будет на 50% только от возможномаксимального.
    Принцип работы:
    1. Осушение исходящего воздуха:
    1.1. Воздух из помещения попадает в конденсатор, обезвоженый попадает в рекуператор, нагревает уличный воздух, идет на улицу.
    1.2. Уличный воздух попадает в рекуператор, нагревается, попадает в помещение
    2. Увлажнение входящего воздуха:
    2.1. Уличный воздух попадает в рекуператор, нагревается, попадает в конденсатор, увлажняется, идет в помещение.
    2.2. Комнатный воздух мимо конденсатора попадает в рекуператор, нагревает входящий воздух, выходит наружу.