1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Почему в трубе 12 метров высоты нет тяги?

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Zhmach, 13.01.16.

  1. Zhmach
    Регистрация:
    03.09.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    189

    Zhmach

    Живу здесь

    Zhmach

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Челябинск
    Почему в трубе 12 метров высоты нет тяги?
    Здравствуйте!

    Такая проблема... Газовый котёл атмосферник имеет дымоход, газовая колонка для ГВС тоже и ветниляционная труба. Всё по проекту упаковано в кожухе, стоит снаружи здания. Высота примерно 12 м, верхний край даже выше конька крыши. Осенью поменял котёл на настенный с принудительной вентиляцией. Соответственно, трубы дымоходов освободились. Я их заткнул, но из вентиляционного отверстия постоянно идёт холодный воздух. ПОЧЕМУ? В принципе, когда стоял атмосферник, тоже замечал, что из вент. отверстия потягивает холодок.
    Ведь вент. канал для того и нужен, чтобы вытягивать воздух изнутри помещения наружу, а у меня наоборот! Мало того, что холод идёт, так ведь ещё это и небезопасно, т. к. газовый счётчик стоит в котельной...
    Заранее благодарен!
     
  2. ВасссильВас
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    770
    Благодарности:
    531

    ВасссильВас

    Живу здесь

    ВасссильВас

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    770
    Благодарности:
    531
    Адрес:
    Москва
    Потому что для горения газа нужен воздух. Он и берется из уличного воздуховода.
     
  3. Zhmach
    Регистрация:
    03.09.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    189

    Zhmach

    Живу здесь

    Zhmach

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Челябинск
    ОДнако настенный котёл имеет коаксиальную трубу. Т. е. приточка есть!
     
  4. Rezus1000
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.202
    Благодарности:
    1.379

    Rezus1000

    Живу здесь

    Rezus1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.202
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Белгород
    И для помещений дома приточка нужна, вот и тянет.
     
  5. ВасссильВас
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    770
    Благодарности:
    531

    ВасссильВас

    Живу здесь

    ВасссильВас

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    770
    Благодарности:
    531
    Адрес:
    Москва
    ОДнако чудес не бывает...если 12-ти метровая труба работает в обратку, значит какая-то сила заставляет это делать. Первое что приходит в голову - газовый котел. Также могут опрокидывать вентиляционные стояки санузлов дома.
     
  6. Zhmach
    Регистрация:
    03.09.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    189

    Zhmach

    Живу здесь

    Zhmach

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Челябинск
    Помещение котельной хотя и находится внутри дома, однако довольно плотно изолировано от остальных помещений. Санузел не имеет выхода на крышу...возле горшка на 110-й трубе стоит клапан.
    Ну хорошо, а может быть такой вариант, что холодный воздух по какой-то причине заполнил трубу и теперь нет силы, чтобы его оттуда выгнать...За бредовые формулировки не пинайте...я так, чтоб короче и понятней...
    Да, и что лучше делать? У меня мысль есть тупо поставить вентилятор вытяжной на вент. отверстие...
     
  7. Rezus1000
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.202
    Благодарности:
    1.379

    Rezus1000

    Живу здесь

    Rezus1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.202
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Белгород
    Вот общая схема, как должно быть, смотрите, что у вас не так. vent.jpg
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.482
    Благодарности:
    13.833

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.482
    Благодарности:
    13.833
    Адрес:
    Москва
    1. берете зажигалку и обследуете "плотность изолирования" Вашей котельной. с удивлением обнаружите много щелей, которые вытягивают воздух из котельной и соответственно опрокидывают вытяжку
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.482
    Благодарности:
    13.833

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.482
    Благодарности:
    13.833
    Адрес:
    Москва
    Непривычный планшет:mad:
     
  10. Zhmach
    Регистрация:
    03.09.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    189

    Zhmach

    Живу здесь

    Zhmach

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Челябинск
    Прошу правильно меня понять - я не упрямый, я просто хочу разобраться...

    КОгда ещё ставил атмосферник, мне дымоходчики показали нормы, где как раз должен быть приток воздуха в котельную через неплотности и щели в дверных проёмах котельной. Теперь получается, что это всё вредит?

    К стыду скажу, что не делал я вентиляции, как у вас на схемке. Но, как видится мне, её отсутствие не объясняет обратную тягу? Или...?

    Чтобы проверить версию с котлом, я могу дождаться перехода котла в паузу. Там вентилятор замолкает, значит, должна пойти прямая тяга?

    Ещё раз прошу прощения за назойливость...
     
  11. Zhmach
    Регистрация:
    03.09.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    189

    Zhmach

    Живу здесь

    Zhmach

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Челябинск
    э...не понял...
     
  12. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.482
    Благодарности:
    13.833

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.482
    Благодарности:
    13.833
    Адрес:
    Москва
    Продолжу, планшет, падла, не дает клаву нормалтьно тыкать.
    2. в вентиляшке есть одна сила = разность давлений. В Вашем доме есть другие вытяжки, которые и сделали проблемный канал своим притоком.
    3. это про что делать= надо обеспечить регулирование Ваших вытяжек и обеспечить для них приток.
    вреальности нужно дать в дом воздух. обычная "зимняя" проблема - все хотят, чтобы не дуло в дом холодом и закупоривают "естественный приток" (через еплотности и прочие приоткрытые окна,), оставляя имеющиеся вытяжки без нужного кол-ва воздуха,
     
  13. Rezus1000
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.202
    Благодарности:
    1.379

    Rezus1000

    Живу здесь

    Rezus1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.202
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Белгород
    С подобным сталкиваются многие. Приточной вентиляции у вас нет. Более точный диагноз поставит только специалист. Сам сталкиваюсь косвенно, занимаясь отоплением и сантехникой.
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.482
    Благодарности:
    13.833

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.482
    Благодарности:
    13.833
    Адрес:
    Москва
    я второй раз в жизни из-за гриппа вынужден пользоваться не ноутом, а планшетом, который периодически ведет себя непонятным мне пока образом.
    Вам же нужно "всего лишь" разобраться с имеющейся в доме вентиляшкой и если вытяжки уменьшать не надо, то просто добавить в нужные для дома места приток, и тогда вытяжка котельной будет работать вытяжкой.
     
  15. Zhmach
    Регистрация:
    03.09.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    189

    Zhmach

    Живу здесь

    Zhmach

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Челябинск
    Хм...интересно... Вобще-то у меня один только на подозрении вариант - не совсем плотно лежащая крышка выхода на чердак. Находится на верхнем этаже. Значит, этот канал может конкурировать? Однако, разница высот не в пользу чердака... Вент. труба выше...