1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

Что надо знать про заземление

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. novax7
    Регистрация:
    18.09.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    novax7

    Участник

    novax7

    Участник

    Регистрация:
    18.09.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Череповец
    Можно ли использовать кессон в качестве заземления?
     
  2. Хищный_Мышь

    Хищный_Мышь

    Хищный_Мышь

    Гость

    Я бы не стал...

    Если серьёзно - как бы не шандарахнуло. Лучше сделать нормальное заземление и включить в кольцо сам кессон тоже. Лист стальной, метр на метр, врыть в землю на глубину 1 метр и к нему прочно шину подвести, закреплённую болтом и сваркой...
     
    Последнее редактирование модератором: 12.01.18
  3. novax7
    Регистрация:
    18.09.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    novax7

    Участник

    novax7

    Участник

    Регистрация:
    18.09.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Череповец
    Кессон 4 листа 1,5х2,5 метра закопан, на 3 метра приварен болт, в чем разница?
     
  4. electro
    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    electro

    электромастер

    electro

    электромастер

    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана, Казахстан
    В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

    3) обсадные трубы скважин;

    4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;

    5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные рельсовые пути при наличии преднамеренного установленных перемычек между рельсами;

    6) другие, находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;

    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле, оболочки кабелей могут служить естественными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.

    Не допускается использовать в качестве заземлителей алюминиевые оболочки кабелей.
     
  5. novax7
    Регистрация:
    18.09.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    novax7

    Участник

    novax7

    Участник

    Регистрация:
    18.09.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Череповец
    Спасибо, еще вопрос: каким способом подключить заземление к электрощитку от кессона
     
  6. electro
    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    electro

    электромастер

    electro

    электромастер

    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана, Казахстан
    Присоединение заземляющих и защитных проводников к открытым проводящим частям должно быть выполнено при помощи болтовых соединений или сварки.
    Присоединение таких проводников к частям оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся либо подверженных сотрясениям и вибрации основаниях, должно выполняться при помощи гибких проводников.
     
  7. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    Остается только добавить.
    Хорошо бы рассчитать каким будет сопротивление З.У. А еще лучше провести измерение.
     
  8. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва

    Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение по меди равное фазному (до 10мм2 включительно) но не менее: медный - 10 мм2, (стальной - 75 мм2)
    Если у вас сечение фазного проводника больше 10мм2 то отпишитесь там несколько иное сечение будет.

    Р.S. во вложении программа расчета ЗУ. (меняем расширение .wav на .zip распаковываем и считаем) Ввиду ограничения в кБ на зазипованные файлы пришлось извращатся)
     

    Вложения:

  9. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    Ну как то это на мой взгляд не правильно... 10мм2 не на много дороже стоит чем 6мм2. ПУЭ гласит:

    1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.
    Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
    Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
    1.7.114. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сечения заземляющих проводников должны быть выбраны такими, чтобы при протекании по ним наибольшего тока однофазного КЗ в электроустановках с эффективно заземленной нейтралью или тока двухфазного КЗ в электроустановках с изолированной нейтралью температура заземляющих проводников не превысила 400 єС (кратковременный нагрев, соответствующий полному времени действия защиты и отключения выключателя).
    1.7.115. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью проводимость заземляющих проводников сечением до 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов должна составлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников. Как правило, не требуется применение медных проводников сечением более 25 мм2, алюминиевых - 35 мм2, стальных - 120 мм2.
    1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
    1.7.118. У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен опознавательный знак.
    Р. S. текст выделенный зеленым относится к электроустановкаМ напряжением выше 1 кВ
     
    Последнее редактирование модератором: 12.10.18
  10. starper

    starper

    starper

    Гость

    :) Вспомнил, почему говорил, что обычно, по тому же ПУЭ, заземляющий провод допускается устанавливать того же сечения что и остальные проводники, т. е если на дом идет 6мм2 то и заземляющий провод можно ставить того же сечения:)
     
    Последнее редактирование модератором: 12.10.18
  11. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    А вообще конешно лажанулся я, было такое признаю свою вину))



    7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.
    Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
     
  12. _KM_
    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    386

    _KM_

    Новичок

    _KM_

    Новичок

    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    386
    Адрес:
    Московия
    Небольшой ликбез.
    Основные типы систем заземления.

    TN-C

    Это старая советская система заземления, когда заземлитель находится на подстанции, к нему присоединен нулевой провод, который так же выполняет роль защитного (провод PEN в современной терминологии). Из-за этого защита по такой схеме часто называется "занулением". Проводка при этом выполняется двух-четырехжильным проводом, контакты заземления в розетках отсутствуют.

    Главное достоинство TN-C - простота и дешевизна, недостатки - опасность поражения людей электрическим током. При использовании такой системы заземления защитные аппараты защищают только сеть от сверхтоков короткого замыкания, но не защищают людей от поражения электрическим током. При включении современной электронной техники с импульсными источниками питания в розетки электрической сети с системой заземления TN-C возникает такое явление, как вынос напряжения на корпус. Это происходит потому, что импульсные блоки питания имеют на входе симметричный фильтр импульсных помех, средняя точка которого часто бывает присоединена к корпусу. При занулении устройства напряжение 220 В. делится на плечах фильтра, и на корпусе оказывается 110 В.

    В сельской местности при отсутствии повторных заземлений нередок и такой неприятный казус как отгорание нулевого вывода на питающем трансформаторе. При этом напряжение на трех фазах в зависимости от поключенных нагрузок перекашивается непредсказуемых образом, что вызывает массовую гибель бытовой электротехники.

    В настоящее время применение системы заземления TN-C на вновь строящихся и реконструируемых объектах не допускается. При эксплуатации системы TN-C в здании старой постройки настоятельно рекомендуется перейти от системы TN-C к системе TN-C-S, т.е. устроить повторное заземление нулевого провода на вводе в здание и последующее разделение провода PEN на PE (защитный) и N (рабочий ноль). Это связано с устройством отдельного очага заземления и заменой всей электропроводки в доме. Если это по каким-то причинам невозможно или неприемлимо дорого, то рекомендуется обеспечить хотя бы зануление электрических устройств, т.е. присоединить заземляющие винты и клеммы стационарных электроприборов к нулевому проводу, а для переносных устройств использовать трехполюсные розетки с заземляющими контактами, которые так же присоединить к нулевому проводу.

    Следует помнить, что без этих мер в электропроводке с системой заземления TN-C может быть признано безопасным только использование электроприборов с двойной изоляцией корпуса и токопроводящих частей.

    TN-S

    Это современная система заземления, в которой проводники защитного заземления PE и рабочей нейтрали N по всей длине проложены раздельно, т.е. используются трех-пятижильные провода и кабели. Применение такой системы дает возможность защитить людей от поражения электрическим током путем использования устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов, кроме того в электропроводках с заземлением TN-S можно безопасно использовать электропотребители с металлическими корпусами.

    Это все достоинства. Недостатки - удорожание из-за необходимости применения проводов и кабелей с дополнительной жилой и необходимости устройства отдельного очага заземления. Кроме того все достоинства TN-S в плане обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током реализуются только при использовании в качестве защитных устройств УЗО и дифавтоматов, а они недешевы. Кроме того - повышенные требования к качеству и аккуратности монтажа электропроводки. А главный недостаток - невозможность использования полноценного использования этой системы в настоящее время, потому что распределительные сети 0,4 кВ. в РФ все равно выполнены четырехпроводными линиями.

    Чтобы преодолеть такое противоречие, используется комбинированная система заземления

    TN-C-S

    До ввода в здание защитный проводник и рабочий ноль объединены (PEN), на вводе устраивается повторное заземление, после которого они разделяются (PE и N). В настоящее время система TN-C-S рекомендована для всех вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений.

    Следует обращать внимание на то, что все современные электрические устройства спроектированы для подключения к сетям с системой заземления TN-C-S (TN-S), и исходно не занулены, т.е. их металлические части и корпуса не соединены с ни с какими питающими проводниками. Подключать такие устройства к сети можно только и исключительно тре-пятипроводными проводами и кабелями с соединением клеммы заземления (контакта, болта) с контактом заземления в вилке - это обеспечит автоматическое правильное заземление устройства.

    Следует обращать внимание и на то, что многие старые устройства отечественного производства имеют жесткое соединение корпуса с нулем. Присоединение таких устройств к сети с заземлением TN-C-S (TN-S) вызовет отключение защиты по току утечки.

    При использовании системы заземления TN-C-S настоятельно рекомендуется обеспечить максимально надежное повторное заземление, а так же заземление всех проводящих частей и конструкций здания. Для этого на вводе в здание устраивается так называемая главная заземляющая шина, т.е. клеммник, которые соединяется с повторным заземлением здания и к которому присоединяются неразрывными проводниками все металлические части и конструкции - трубы, арматурный каркас, металлические профили, решетки и т.д., и т.п.

    Достоинства и недостатки системы TN-C-S такие же, как в предыдущем случае.

    TT

    Отличается от всех предыдущих тем, что каждое электрическое устройство имеет индивидуальное заземление своего проводящего корпуса. Заземления нуля на трансформаторе при этом может не быть вообще, может не быть и самого нуля (т.н. соединение обмоток по схеме "треугольник", широко применявшаяся ранее в промышленности схема. В высоковольтных распредсетях широко используется и теперь, но это нас сейчас не интересует).

    Достаточно специфическая система заземления, в электроустановках жилых зданий, как правило, не используемая. Для индивидуальных застройщиков может представлять какой-то интерес только в случае отсутствия собственного очага заземления на вводе в здание и необходимости питания его электросети от, например, бензогенератора. В этом случае необходимо помнить, что кроме станины генератора к заземлителю нужно подключить при использовании однофазного генератора один из выходных контактов, а при использовании трехфазного - вывод средней точки.

    Вот, где-то так.
    Если что забыл - спрашивайте, пожалуйста.
    И, если что, помните что даже плохое заземление - это все равно лучше чем никакого... :)
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  13. schalun
    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    52

    schalun

    Живу здесь

    schalun

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Европа
    А как вы считатете, чем грозит изготовление хорошего заземления в своем доме и подключение его к РEN. Ведь это вполне вероятно, что на питающей подстанции сопр около 4 ом, а может быть и выше, а вы, ну очень постарались и добились 1 ома.
     
  14. _KM_
    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    386

    _KM_

    Новичок

    _KM_

    Новичок

    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    386
    Адрес:
    Московия
    Для вас - совершенно ничем. Наоборот, это можно всемерно приветствовать! Единственно заземление такого качества будет защищать не только вас, но и ваших соседей, а мысль о том, чтобы сделать за свой счет что-то хорошее для других греет, к сожалению, далеко не всех...
     
  15. schalun
    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    52

    schalun

    Живу здесь

    schalun

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Европа
    Проблема в том, что в моей практике появился довольно большой ток в нуле, после монтажа заземления и подключения его к общему нулю. Замер показал помнится 24 ампера.
    После этого я цепь разорвал и оставил себеТТ. Просто представил, что будет, если где-то общий ноль наркологи например обрежут.:( Земля конечно выдержит, а вот проводники..Тут уже 6-8мм сталь не пойдут. Сгорю.
     
Статус темы:
Закрыта.