    Как правильно заменить старую розетку?
    Друзья, прошу помочь в несложном (я надеюсь) вопросе с установкой/заменой розетки без замены проводки, т. е. без ремонта.
    В квартире проводка разведена при строительстве дома (1996-1997гг), проводка алюминий. Дом 10жка панельная. Земли нет.
    Ситуация такова, что ремонт сделан, поэтому штробить стены и менять полностью (или поэтапно) возможности (и желания) сейчас нет, вернее уже наметили это постепенно сделать летом, когда это будет с минимальными для родни неудобствами.
    "Закачалась" розетка на кухне. Розетка внутренняя, установлена в железный стакан. Обесточил, разобрал - оказывается приглашенный когда-то электрик нарастил обломившийся провод с помощью какой-то ерундовины из белого цвета пластмассы, которая в данный момент полностью расплавилась и висит шариком на проводах (видны винты внутри). Возможно что-то вроде клеммного зажима, типа того что на фото ниже
    38825729645d41b29a721527088b89e0[1].jpg
    Хочу заменить розетку на новую, срезать расплавившееся соединение (оно и так само скоро развалится) и нарастить провод до розетки заново и медью, т. е. соединить медь и алюминий. Подскажите что нужно купить и как это делать? И как правильно потом заделать штробу и чем? Извините если вопрос глупый - я не электрик. А приглашать того же "перца" опять на эту розетку нет желания.
    В розетку включаем небольшую микроволновку и газовую плиту (для электророзжига). Пару раз плиту использовали по максимуму, включали эл. духовку - это точно были пики нагрузки.
    Если чего не написал - скажите, просто не знаю что еще нужно чтоб мне помочь.
    Заранее большое спасибо за ответы!
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Вы угадали. Потому и расплавился.
    В идеале - надо заменить провод от самой распаечной коробки (возможно, полкухни придётся наштробить).

    Может быть, выштробить подрозетник там, где хватит длины родного провода.

    Как самый крайний вариант - делать скрутку в стене, но не медью. Тщательно изолировать. И это очень крайний вариант.
     
  3. МаксимС
    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    63

    МаксимС

    Живу здесь

    МаксимС

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    63
    Так и сделаю, но летом. И поменяю все на медь. Но сейчас не могу - зима - все дома, не выгонять же...
    Это можно, только надо коронку купить и как-то удлинителем подключать к розетке перфоратор, т. к. разводка по квартире сделана Ужасно, автоматов всего 2 стоит и т. д. Только не хотелось бы... чуть выше висят навесные шкафы с кучей стекла, розетка и так почти под ним - может не хватить "мастерства".
    А почему нельзя сделать какое-нибудь соединение и нарастить медью? Какими-нибудь хорошими соединителями, где-то писали про какие-то сухари, но я не знаю что это такое и стоит ли их использовать... Да и в ближайших хозмагах про "сухари" почему то не знают, может они как-то по-другому называются...
     
  4. МаксимС
    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    63

    МаксимС

    Живу здесь

    МаксимС

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    63
    А как это сделать?
    Есть алебастр, есть изолента, термоусадочные трубки в ассортименте... как именно?
     
  5. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    при таком раскладе, позвать электрика будет лучшим вариантом... имхо
     
  6. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    орешки .. а не сухари .. Только если Вы умудритесь засунуть 2 орешка в подрозетник - розетка туда уже не влезет.
    Относительно безболезненный вариант - отдельная линия ВВГнг-LS до щита, проложенная аккуратно в кабель канале. Опять же, с учетом:
    Хотя я все равно не понимаю, как можно сделать электрику "постепенно"? Коридор, в котом обычно и ставят щит - будет в состоянии разрухи до момента прокладки и подключения последней линии.
     
  7. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Обычно в плитах кабель протянут в каналах до распред коробки. Если повезёт то можно не штробить а протянуть по каналам. :hello:
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Потому что глупо хоронить в стене скрутки из разнородных металлов.
     
  9. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    А если не повезет - переломить при протяжке старый провод, который тоже идет по каналу. Ну или в коробке. Старый Al очень не любит, когда его тревожат ...
     
  10. МаксимС
    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    63

    МаксимС

    Живу здесь

    МаксимС

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    63
    Спасибо, эти были в продаже, присмотрюсь... ими можно медь и алюминий соединять?
    в моем случае электрик придет и опять клеммником соединит, что-нибудь сломает и т. д. Не хочу его вызывать
    и полгода мы это будем лицезреть на кухне... нет, друг, это не вариант. В этом случае проще штробить...
    Нам не повезет... я сам не помню этого, но последний ремонт показал, что от всех розеток штроба (замазанная естественно) идет не вверх, а под углом, причем таким серьезным... ну экономили на кабеле в 90х видимо у нас сильно... я уже молчу о том что в домовом творится... там аварийка приезжала - всех послали подальше, т. к. при аварии отключается не подъезд или сторона или что-то более менее упорядоченное групповое, а несколько квартир в нашем подъезде, несколько в другом... а какая паутина там где-то в подвале с проводкой - уже легенды ходят наверно
    Выбора иного нет (причин много, включая 5 чел в трешке, ребенок, куча вещей и мебели и некуда их все вытащить сразу, кучу денег на ремонт сразу не найти как обычно и т. д.)... буду прокладывать новую штробу уже правильно, комната за комнатой от точек к щитку, а пока делаю - пользоваться старой проводкой (по крайней мере так я думаю, но надо сначала все вскрывать и смотреть). А уже потом финишно поставлю новый щиток и сведу всю новую проводку в нем, видимо потом демонтаж старой или похороны её под новыми обоями и т. п.
    Это 200% доказал наш домовой криворукий электрик, который ломал все провода и потом их наращивал при замене точек... Товарищ вскрыл штробу и ее не заделал, порвал обои и розетку закрепил плохо... и еще куча претензий.
     
  11. МаксимС
    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    63

    МаксимС

    Живу здесь

    МаксимС

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.15
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    63
    Но это же временно... Просто мне как неэлектрику и непрофессионалу тяжело работать с ломким старым алюминиевым моножилом, я б предпочел нарастить его ПВ-3 или ГОСТовским ВВГнг-лс 2*2,5
    Вам виднее, в любом случае, спасибо за советы
     
  12. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    можно. но размеры ...
    лучше лицезреть аккуратно проложенный кабель канал, зато потом проложенный кабель - спрятать в штробу.
    хм. проводка не в пустотах панелей? у "нас" это где?
    не получится. 70% того, что при штроблении налетите на старую проводку
    Не проще ли взять в аренду штроборез с пылесосом, купить полиэтилена (накрыть все), вещи в мешки.
    Прокинуть из этажного щита времянку, и за пару дней прорезать штробы. Затем еще пару дней н проложить кабель и расключить в "предварительно собранном" щите.
    Зато гарантированно - от старой проводки зависеть не будете. Прорезали - да и буй с ней.
     
  13. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    На мой взгляд - это не работа электрика - заделывать штробу. Его задача найти неисправность и устранить ее. Штукатурные и отделочные работы должны выполнять другие люди.
    А то как летающий экскаватор - ни копать, ни летать ...
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Не сэкономили, а каналы, замоноличенные в плитах делаются по прямой, ибо по кривой вы кабель не протянете. Глядите, у вас под потолком коробки будут прямоугольные или полукруглые, вот от них каналы идут радиально в пределах данной стены. А к коробке питание приходит или с соседней (смежной) комнаты, или в канале потолка (как правило, через коробку люстры).
     
  15. Тесляр
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    86

    Тесляр

    Живу здесь

    Тесляр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Набережные Челны
    У себя делал соединения алюминий-медь при помощи клеммников wago, шатающиеся стаканы укреплял запениванием.