1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газовый котел Buderus Logamax U052-24 Проблема с поджигом и конденцат

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем KrabKley, 11.01.16.

  1. KrabKley
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    KrabKley

    Участник

    KrabKley

    Участник

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Химки
    Газовый котел Buderus Logamax U052-24 Проблема с поджигом и конденцат
    Здравствуйте. Котел пашет, гарантия прошла и есть пару неприятных моментов которые хотелось бы решить.

    1. Проблема зимой с конденсатом. Уклон есть - все установлено по инструкции
    https://drive.google.com/open?id=0B11rtgsUxRWmR1NUbk11OUxJU2M
    https://drive.google.com/open?id=0B11rtgsUxRWmdEd6aVFHeXZjYlk
    Временное решение)
    https://drive.google.com/open?id=0B11rtgsUxRWmaVQ3NFlIdDd4UU0
    Хотелось бы решить не, так а по нормальному.

    2. Котел очень часто не может "разгореться". То есть идет искра, пламя зажглось но очень маленькое и мозги котла не видят пламя. Раз на 3 все срабатывает и котел далее норм пашет.
    Может надо мин пламя подбавить или что-то в этом роде.

    Вот такие 2 проблемки.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.564
    Благодарности:
    20.346

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.564
    Благодарности:
    20.346
    Адрес:
    Россия, Москва
    Первую проблему боюсь можно решить кардинально только сменой места жительства. :)
     
  3. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    А что с первой проблемой. у меня не открывается. Если коаксиал штатный. То есть решения. мало того изначально надо делать Не коаксиал.
    2 проблема. ТО он у вас просит. Проверить давление газа на клапане и проверить ток ионизации.
     
  4. KrabKley
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    KrabKley

    Участник

    KrabKley

    Участник

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Химки
    1. Штатный железный выхлоп. В -15 уже все течет. Есть вроде пластиковые но инфы бы побольше, а точнее отзывов.
    2. ТО не делал ни разу. Работает 2.5 года. Летом разберу помою его или мастера надо искать толкового, а то предыдущие похоже ниче отрегулировать не смогли. Он так зажигается с 3 раза уже более двух лет с нуля.
    А может как в жигулях карбюраторных - где нить подкрутить винтик и подбавить холостых?)
     
  5. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Штатный рекомендую переделать на раздельный. Забор воздуха из помещения. На ТО надо вызывать сертифицированого специалиста. Кроме регулировок и чисто проверяются системы безопасности.
     
  6. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Правильно подобранной системой.
     
  7. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Пластиковые это для конденсатников.
     
  8. KrabKley
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    KrabKley

    Участник

    KrabKley

    Участник

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Химки
  9. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Будет чуть лучше. это минимальное решение. Да кстати конденсат на улицу прет?
     
  10. KrabKley
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    KrabKley

    Участник

    KrabKley

    Участник

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Химки
    Если бы наружу то пофиг, во внутрь капает - хотя не критично но неприятно
     

    Вложения:

    • 20160111_171816.jpg
    • 20160104_162525.jpg
    • 20160111_171739.jpg
  11. KrabKley
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    KrabKley

    Участник

    KrabKley

    Участник

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Химки
    На улице кстати нет сосулек и тп.
     
  12. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Конденсат с наружи трубы?
     
  13. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Вобщем поставь переходник для раздельной схемы. и проблема уйдет сама собой.
     
  14. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Kotelunas. by/p14625674-377-adapter-dlya.html
     
  15. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    с чего вдруг уйдет проблема? Она только усугубится. Воздух вообще без подогрева будет поступать в помещение по трубе и затем в котел и конденсат будет переть пуще прежнего.
    @KrabKley, в
    - какая диафрагма стоит?
    - снижайте влажность в помещении
     
    Последнее редактирование: 12.01.16