Прошу совета, дома холодно с тёплым полом...

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем johangreen, 11.01.16.

  1. johangreen
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0

    johangreen

    Участник

    johangreen

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0
    Прошу совета, дома холодно с тёплым полом...
    Добрый день. Куплен двухэтажный дом (одиноэтажный с мансардой) 140м2. Газобетон 300мм. с утеплением 5см. пенополистирол (клинкер плюс ппс). Окна трехкамерные. Крыша двухскатная, утепление изовер 20см. Отопление везде тёплый пол. Труба по контурам 16 сшитый полиэтилен. Котельной нет. По этажам установлено два коллектора упонор (на 6 и на 5 контура), на 1 этаже одна насосно смесительная группа упонор 23А.(насос грундфус альфа2 15-60). Коллектора соединены металлопластиком 26*3. При максимальной производельности насоса (режим cp2 или 3) расходомеры первого этажа 3 л/м, на втором этаже 1.5л/м. При принудительном закрытии контуров первого этажа на втором поднимаются до 2л/м. Котел протерм скат 12кв. греет то 10 то 8 кв. До коллектора труба гофрированная нержавейка 20. В чем проблема второго этажа?
     
  2. johangreen
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0

    johangreen

    Участник

    johangreen

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0
    Высота первого этажа 3метра. По комнатам стоят термоголовки унибокс овентроп (выкручены на максимум). При снятой термоголовке ситуация не меняется. Есть ли смысл в насосной смесительном узле, если везде тёплый пол?
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Проблема в системе ТП. Если Ваш дом не на "югах" одного ТП мало, сравните теплопотери здания с мощностью ТП. Вам не нравится расход теплоносителя на втором этаже, а на первом нравится? Одинакового расхода не будет. Расчётов Вы не имеете, значит остаётся "метод тыка". Начните с первого этажа. ТП регулируется по температуре на поверхности пола. Для начала выровняйте разницу температур обрата контуров, на ощупь или прибором, регулируя расход теплоносителя в контуре (регулируется расходомером) Это занимает много времени, наберитесь терпения. После этого проверьте отсутствие ощутимого перепада температуры на поверхности пола. Уменьшая или увеличивая расход проблемного контура попытайтесь добиться максимально возможного равномерного распределения температуры на поверхности пола. А расход в контуре должен быть не больше и не меньше необходимого и в разных контурах возможно значительное различие в показаниях расходомеров. Потом второй этаж.
    Имхо. Сложно дать однозначный ответ не зная параметров ТП. Возможно второй узел не нужен, но подключение коллекторов желательно выполнить параллельно.
     
  4. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Я не понял. у вас стоит насосно смесительный узел и еще унибоксы? Температура подачи и обратки какая? Расход нормальный, что с температурой
     
  5. johangreen
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0

    johangreen

    Участник

    johangreen

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ. А параллельное подключение как считаете решит проблему? За бортом минус 20 а дома малыш полтора года. Хочется тепла. У соседей всех подобные ситуации (у нас котетжный посёлок)... Застройщик ничего конкретно не говорит, советует температуру подачи увеличивать...
     
  6. johangreen
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0

    johangreen

    Участник

    johangreen

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0
    Насосной смесительную группу ставил застройщик, Унибоксы я попросил поставить (незная особо их смысл). Подача 35, обратка незнаю, но по ощущениям холоднее подачи на 5-7 градусов. Расход 1.5 л/м нормальный? Температура на 1 этаже комфортная, на 2 этаже руки и нос холодные через 10 минут. И расходомеры соотв-но меньше давят, хотя холоднее чем снизу.
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Может измениться, в лучшую сторону, эффективность ТП второго этажа.
    Можно фото сделанного?
     
  8. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Унибоксы выкинуть это первое. если расход не увеличится на втором хотя бы до 2 литров, ставить раздельные насосы. Ну а сейчас поднимать температуру подачи. ставьте 40.
     
  9. johangreen
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0

    johangreen

    Участник

    johangreen

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0
     

    Вложения:

    • IMG-20160111-WA0000.jpg
    • IMG-20160111-WA0001.jpg
  10. johangreen
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0

    johangreen

    Участник

    johangreen

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0
    Подача с котла стоит 40, на коллекторе после смешения 35 получается.
     
  11. johangreen
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0

    johangreen

    Участник

    johangreen

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0
    Термоголовки снимал с унибокса - без изменений. Будет ли смысл долбить пол и стену?
    И ещё по поводу насоса. Его на подачу или обратку ставить? Там все на пресс фитингах в коллекторе 2 этажа, обрезать может не получится. Думаю насос куда поставить...неужто ремонт (плитка в ванной) демонтировать, чтоб развернуться? Эххх...
     
  12. johangreen
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0

    johangreen

    Участник

    johangreen

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0
    А насос с котла на второй этаж плюс контура прокачает ли? Насос там Вилло...производительность не помню.
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Я не вижу коллектора. А то, что на фото нужно удалить.
     
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    На ТП у Вас свой насос и его, по идее, должно хватать.
     
  15. johangreen
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0

    johangreen

    Участник

    johangreen

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0
    Коллектор позже. Как до дома доберусь... А Унибоксы без вскрытия плитки на полу возможно срезать. То совсем обидно получается (почти 30 тыр. Ещё и ремонт свежий...(