    3ф,15кВт +эл. котел + генератор
    Здравствования, Вам, всяк сюда заходящий!
    Как и многие, прошу помощи...
    Строю дом 150м.кв. два этажа. Как и многим другим, дали мне 15кВт 3-х фазного.
    щит учета уже смонтирован и используется, сейчас там стоит НЕ селективное УЗО63АС,300мА,4Р, хочу поменять на селективное 63АС,100мА,4Р (или лучше 63А?)
    Роль электрокотла будут выполнять 3 ТЭНа установленные в емкость ТеплоАккумулятора, это к тому, что нет как такового 3ф котла
    Генератора еще нет, но хочу 1ф около 4кВт, и питать им только 3-ю фазу.
    Схему начертил после изучения (чтения) сего форума
    Схема электрики.jpg
    ну и как все... прошу покритиковать и подсказать:
    1. какие реле приоритета ставить, нужны ли к ним контакторы?
    2. какой рубильник? Как я понимаю нужен 4Р, чтобы разрывать и ноль тоже, но у АВВ только такие и они 3Р. Но продаются доп контакты к ним, подойдут ли они?
    3. Все ли так с номиналами и типами АВ и УЗО?
    4. Нужны ли контакторы для УЗМ?
    5. Заземление на Генератор свое? или можно к общему? схема ТТ
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Это плохо!Забег по снегу в труселях к щитку на столбе - вид национального спорта
    Вот это правильно ! Хватит и 40 А, но лучше 63 - разницы в цене почти никакой .Устройства защитного отключения (УЗО) вСЕГО 200 РУБ.
     
  3. Kilirrka
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    510

    Kilirrka

    Живу здесь

    Kilirrka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Владимир
    @max68.2011,
    а как на счет остального?
     
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Kilirrka, подождите маленько - спецы подтянутся...
    Но учтите, что по выходным форум совсем "дохлый"! Да ещё эти праздники...
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.959
    Благодарности:
    27.753

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.959
    Благодарности:
    27.753
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    1. А нужны ли Вам реле приоритета ?
    2. Есть вариант более удобный, компактный и даже дешевле - Хагер SFT440
    3. Нет, накосячили с номиналами, например где Вы видели УЗО 32/10 ?
    Они вообще существуют, но смысла в их применении нет.
    4. В Вашей схеме не нужны, есть и альтернатива УЗМ с встроенным цифровым вольтметром, это РН-106.
    5. Да, свое.
    PS/
    Есть вопросы.
    Почему при вводном АВ 32А в ЩУ, Вы решили занизить номинал АВ в доме до 25А ?
    УЗО№3 после рев. рубильника для чего ?
     
  6. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Охранную сигнализацию ставьте после реверсивного рубильника, подключайте через РВФ-01 (или ПЭФ-301), узо НЕ ставить. При совмещенной охранной и пожарной сигнализации - тем более не ставить.

    линии освещения я все таки разделил на бОльшее количество.
    вентиляция что из себя представляет? по мокрым помещениям проходит?

    Реле приоритета можно использовать РМТ-101 (3 шт соответственно) или ОМ-310
     
    Последнее редактирование: 09.01.16
  7. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    По поводу РВФ-01 поправочка: НЕ НАДО его ставить. лучше ПЭФ-301.
    Вот что по этому поводу пишут:
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  8. Kilirrka
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    510

    Kilirrka

    Живу здесь

    Kilirrka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Владимир
    @Alex992,
    1. а не будет ли отключения по перегрузке, когда работает ТЭН + посудомойка, и тут я включу эл. Чайник?
    2. Понял, а у него тоже 3 положения? вроде только 2
    3. А какие? 25/10
    4. Понял, к РМ тоже не нужны контакторы?
    5. А на каком удалении от общего?
    ПС
    у меня кабель закопан сечением 6 кв. мм. кольчугинский ГОСТовский. потянет ли он АВ32?
     
  9. Kilirrka
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    510

    Kilirrka

    Живу здесь

    Kilirrka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Владимир
    @Pleshkovpa,
    про ПЭФ принял
    линии освещения поделю, какие автоматы ставить на них? 6А?
    вентиляция приточно-вытяжная с рекуператором, по мокрым помещениям пойдут только воздуховоды
    про реле приоритета спасибо
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.959
    Благодарности:
    27.753

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.959
    Благодарности:
    27.753
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Если правильно распределите нагрузки по фазам, то не будет. :no:
    У него 3 положения.
    25/10 (выпускают не все производители) или 16/10.
    Для РН-106 контактор не нужен. :no:
    На любом, как будет удобнее.
    Если 6мм2 настоящий ГОСТовский, то потянет и 32А.
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.959
    Благодарности:
    27.753

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.959
    Благодарности:
    27.753
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    РВФ-01 (02) имеет несколько режимов переключения, выбирайте наиболее удобный.
    ПЭФ-301 занимает много места - 4 модуля, + к нему так же нужны контакторы.
    Есть еще ПЭФ-319, оно еще больше по размерам (9 модулей) и расчитано на нагрузку 30А.
    НО.
    Я бы выбрал РВФ-02 + 3 контактора на 63А (40А).
    Все это займет места столько же как и ПЭФ, но в случае выхода из строя можно заменить отдельный элемент (РВФ или контактор), единственный минус - цена в 2-3 раза выше ПЭФ.
    ИМХО
     
  12. Kilirrka
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    510

    Kilirrka

    Живу здесь

    Kilirrka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Владимир
    а какие режимы и как их выбрать
    а у меня не правильно? старался равномерно... заметил, что не подписал мощности потребителей

    и что скажете по поводу
    А порядок цен не скажете?

    если можете ткните носом в подбор АВ для стиралок, посудомоек, эл. плит, и т. д. что бы не приставать.
    По УЗО, я так понял, нужно на ступень больше, чем вышестоящий АВ

    вводное УЗО, если не нужно уберу!, я предполагал, что оно обеспечит дополнительную ступень дифзащиты...
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.959
    Благодарности:
    27.753

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.959
    Благодарности:
    27.753
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Скачайте инструкцию на сайте производителя.
    Подписывайте.
    Уже сказал свое мнение ранее.
    Ну откуда я могу знать цены во Владимире ?
    РВФ и ПЭФ-301 около 3 тыс. + 3 контактора по 3-4 тыс.
    ПЭФ-319 около 5 тыс.
    Номинал АВ подбирается по сечению кабеля и величины нагрузки.
    Номинал УЗО должен быть равен или больше номинала вышестоящего АВ.
    Оно Вам обеспечит дополнительную головную боль, при утечке на одной из фаз оно будет отключать всю электрику в доме. :(
     
  14. Kilirrka
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    510

    Kilirrka

    Живу здесь

    Kilirrka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Владимир
    А через РВФ только охранку запитывать? я хотел на нее (на охранку) ИБП в будущем установить...

    ОК

    во Владимире ни хрена нет! буду заказывать в интернет магазине, ну и в Астро-УЗО, и поеду в столицу... тут без вариантов
     
  15. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Хм. У охранки должен быть свой блок питания с АКБ ...
    Смысл в том, чтобы убрать на пути питания сигнализации УЗО и лишние групповые АВ.
    с учетом глючности РВФ - через него я бы не стал запитывать охранку. ПЭФ-301 без контакторов справится.