1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

И снова... перекрытия по профлисту?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Van79, 12.03.10.

  1. Van79
    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    3

    Van79

    Живу здесь

    Van79

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Уже голову сломал с этими перекрытиями.
    Подскажите, максимальный пролет 4200*5600. Стены - газобетон ytong D400*400.
    Перекрытие будет опираться на армопояс, прокатит ли такой вариант:

    Профлист Н75, узкой полкой вниз, по длине арматура 12, верхнее армирование также А3 12, ячейкой 200*200, толщина 150 мм.
     

    Вложения:

    • перерытие_1.JPG
  2. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    954

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Москва
    Думаю, что h75 нельзя, слишком тонкий. Даже h114 только только для Вашего случая 4200 проходит, на пределе.

    Здесь на форуме нашла следующее: профлист h=114 и армирование по приложенной схеме:
     

    Вложения:

    • Пекрытие по профнасилу_1.jpg
    • Пекрытие по профнасилу_2.jpg
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Думаю, что неудачная схема Лучше использовать арматуру в растянутой зоне, нежели спользовать профлист.
     
  4. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    954

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Москва
    Тогда это уже будет просто монолит, не перекрытие по профнастилу? В случае h114 достаточно работы профнасила - арматура только над нижними стенами.

    Или в случае h75 профнастил и арматура Ф12 в растянутой зоне работают вместе? Где есть такие расчеты совместной работы - мне тоже полезно будет почитать. Я думала, сцепление бетона с профнастилом недостаточно для обеспечения совместной работы - или профнастил, или монолит, а профнастил просто как несъемная опалубка.
     
  5. Van79
    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    3

    Van79

    Живу здесь

    Van79

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Э-э, а поподробнее?
     
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Вверху несколько излишне, достаточно сетки 5мм 100х100мм
     
  7. Van79
    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    3

    Van79

    Живу здесь

    Van79

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Т.е. только в нижней части по длине ребра.
    А какой бетон? М-300 подойдет?
    Защитный слой арматуры нужно делать? (т.е. "стульчики" расставить)

    зы: просто 12-я, есть излишек.
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Да М300 на перекрытия самое то
    Да защитный слой обязательно 20-30мм.
    Раз есть 12мм - делайте её.
    Забыл, рёбра делайте поперёк короткой стороны.
     
  9. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    954

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Москва
    Еще раз хочу напомнить, что все перекрытия рекомендуется делать не тоньше 20см. У вас же 15 см - может быть большой прогиб и трещины бетона.
     
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Это от пролёта зависит, на трещины и прогиб проверил в Арбате, при полезной нагрузке 400кг/м2
     
  11. Кварц
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1

    Кварц

    Участник

    Кварц

    Участник

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    МО, Павловская Слобода.
    Может я где-то пропустил, но в чем разница - узким ребром вниз или наоборот?
    Широким опереть удобнее.
    С ув.
     
  12. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    954

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Москва
    Ok. 4200 это, собственно, не малый пролет. Можно узнать, какой прогиб рассчитал Арбат?
     
  13. Van79
    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    3

    Van79

    Живу здесь

    Van79

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    а если сделать 180 мм (или 200?) , то какова полезная нагрузка? (суммарное перекрытие 100м2, можно и на 30-50мм толще сделать, это 3-5кубов в плюс - не страшно).

    Да, и по поводу "коротой стороны". Так? :|:
    :
     

    Вложения:

    • перекр.JPG
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Перекрытие будет легче, бетона уйдёт меньше, арматура понадобится тоньше.


    29мм, нужно 1/150 т.е. 28мм, но считал для бетона В20, т.к. В22,5 в Арбате нет. И это без учёта того, что сам профиль частично возьмёт на себя нагрузку и уменьшит прогиб.


    Можно и 180мм прогиб при максимальной нагрузке будет меньше, только вот будет ли максимальная нагрузка?:)]

    Да.
     
  15. Van79
    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    3

    Van79

    Живу здесь

    Van79

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    и еще один вопрос: сколько бетона на ребра в 1м2 профлиста Н 75,
    т.е. в этой "серой зоне":
     

    Вложения:

    • профлист_н75.jpg