    Подключение 8ми квартирного дома от сети 380В
    Уважаемые, всем привет и всех с праздниками! У нас вот такая ситуация в доме, стало холодно на улице и от перегруза выжибает пару раз в день автомат на столбе после общедомового счётчика. Автомат 3х фазный на столбе, далее СИП 4х жильный в дом 2х этажный в подъезд второго этажа, далее пока незнаю какая комутация, но явно неправильная и на первый этаж.
    Итак как я вижу должно всё быть переделано:
    автомат на столбе 3х фазный на 80А (уже стоит), далее сип заходит на 2й этаж дома в подьезд, далее я предполагаю нужно поставить ещё один 3х фазный автомат 80 А, затем распределить 3 фазы на квартиры и поставить перед вводом в квартиру автоматы на 25А (если 3 квартиры то 3 штуке в сумме 75 А самое то. Ну а дальше в квартирах кто как хочет, но с этим вроде понятно. Правильно ли я мыслю? С сечением проводов тоже всё понятно.
     
  2. Azzio
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    5

    Azzio

    Участник

    Azzio

    Участник

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Логика правильная, но не без недостатков. Во-первых, зачем вам дублирующий автомат внутри? Какую он функцию несет? Во-вторых, ограничивать все квартиры по 25А - не есть хорошо. Потому что пиковая нагрузка в разных квартирах может бы разная, и в сумме может не превышать 80А. Зачем тогда ограничивать мощность квартир? Для начала я бы заменил трехфазный автомат на три однофазных. Чтобы выбивало не весь дом, а только три квартиры. Если 8 квартир, то получается, что на одной фазе недогруз. Попробуйте выяснить на каких квартирах самая большая нагрузка и посадить их вдвоем на одну фазу. Ну или же только поменять автоматы на однофазные. И пусть эти три квартиры, у которых будет выбивать сами договариваются поочередно использовать нагрузку.
     
  3. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    @Джон ТриВольта, А что мешает жильцам обратиться в УК или электросетевую организацию? Долги за неоплаченную электроэнергию? :)]
     
  4. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    661

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Калининград
    @Алекъ, нет, просто за эту работу они запросят денег, а мы сами можем сделать. Или они обязаны, это ведь не внутриквартирные проблемы?
    @Azzio, автомат второй думал поставить для того, чтобы в случае чего выбивало его, хотя тот что на столбе вроде будет срабатывать быстрее по перегрузу из-за мороза? Щиток на столбе с трёхфазным автоматом и счётчиком общедомовым принадлежит электросетям, а то что после щитка до квартир управкомпании. Электросети ничего менят в своё1м щитке не будут, да и зачем? В доме 6 квартир двух комнатных и две однокомнатных, распределить "поровну" с этим разберёмся. Вы скажите, почему вы говорите что если 3квартиры по 25А на фазу 80А неправильно, т. е. можно по 32А ?
     
  5. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    661

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Калининград
    @Azzio, я ещё не лазил в первую распред коробку в подъезде, там может и вовсе одна фаза не подключена :aga:. Просто хочется всё грамотно переделать!
     
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    конгениально! А вы свои "хотелки" с ними согласовали? За самовольное выполнение работ на сетях можно поиметь знатный геморрой на всю голову... И технику безопасности со счетов сбрасывать не стоит... Судя по задаваемым вопросам, хочется сделать "методом тыка" подешевле и "шоб не выбивало", а это уже само по себе дурное дело. Совет вам: не лезьте лучше в электричество, пусть этим занимаются специалисты...
     
    Последнее редактирование: 08.01.16
  7. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    661

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Калининград
    @Алекъ, Я хочу сделать правильно, поэтому и задаю вопросы, в электрике не полный ноль... В сети мы не лезим, работы только в доме, после выключения вводного автомата на столбе... По делу ответьте, пожалуйста. Вопросы я задал конкретные.
     
  8. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    661

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Калининград
    Отвечает ли за это дело управкомпания? Просто, то как сейчас внутри дома сделана комутация это ППЦ, делал сосед лет 10 назад, после того, как дом чуть не сгорел из-за ещё более безграмотно сделанной проводки. На столбе 3х фазный автомат 80А, т. е. в дом приходит 3 фазы по 80А, итого 240А. Сейчас стоят на каждую квартиру 8 автоматов 32А, итого 256А, но одна квартира вообще не жилая и автомат её выключен. Так что понятно, что с комутацией намудрили или кто то "мимо" квартиру топит электричеством.

    Я давно на форуме и знаю, что просто так советы тут по электричеству давать не хотят, но поверьте, друзья, опыт есть, хочу подсказки от проффесионалов, чтобы сделать идеально :hello:
     
  9. Azzio
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    5

    Azzio

    Участник

    Azzio

    Участник

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да, я бы поставил 32А. Вот сами посчитайте: Есть три квартиры. Для них отведена мощность по 25А. Но если одна квартира ИНОГДА будет использовать ток 32А, то ничего страшного не случится и вводной не отрубиться. Если будет вырубать вводной автомат, значит сразу 2 квартиры будут превышать допустимую для них нагрузку. Вот пусть тогда между собой и разбираются у кого перегруз.
    По поводу второго автомата в доме на 80А. С точки зрения логики: В автомате стоят биметалические пластины. И отключение происходит из-за их нагрева. Поэтому логично предполагать, что автомат на улице (при морозе) имеет большее охлаждение и будет позднее срабатывать на перегрузку. Ставьте внутри однофазные автоматы. Чтобы не всех сразу отключало.
     
  10. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    661

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Калининград
    @Azzio, но если как сейчас, все топятся электричеством, то 3 квартиры по 32А ,если нагрузять по максимуму, отрубят 80А .
     
  11. Azzio
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    5

    Azzio

    Участник

    Azzio

    Участник

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Мне кажется какое-то недопонимание. Я не знал, что вводной на 80А принадлежит не вам. Но так предлагаю - поставьте дублирующий в доме, только не трехфазный, а три однофазных. Да, будет вырубать три квартиры. Ну так и пусть хозяева этих квартир решают кто будет снижать мощность. Уточните пожалуйста, на квартиры уже стоят 32А вводные? Когда на квартиру стоят автоматы по 32А проще договориться с соседом по очереди использовать нагрузку, чем постоянно бегать врубать свой 25Амперный автомат.
     
  12. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    661

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Калининград
    @Azzio, сегодня сосед перераспределил фазы в доме. Одна была перегружена, на ней висело 4 квартиры+освещение подвала и подъезда.