Всем привет. Сегодня, после года эксплуатации обнаружил, что вода из поля фильтрации не уходит. Насос из промежуточного колодца скидывает воду в поле, а из поля вода сливается обратно в колодец через заливную трубу. На улице -27с, но поле не замерзло, утеплено пеноплексом. Танковские короба закопаны на уровне не более 0,5 м от поверхности земли, под ними щебень 40-70 1м. Полная расстерянность, что делать? На улице -27с. Все произошло неожиданно.
Очень сомнительно, что поле не замерзло. На вопрос, что делать, отвечу так, откачивать и ждать тепла.
1. Насосом из переливного колодца вначале залил в вентиляцию. Получил слив в колодец из входа в поле. 2. Насосом слил на грунт рядом с колодцем и полем. Поле не глубоко, Макс 50 см. В итоге вода пошла в колодец через вход поля таким же напором как сливаю из колодца. 3. Грунт под снегом сырой. Лопатой для снега ковыряется. 4. Эппс 50мм лежит на всём поле. 5. Рядом с полем старый переливной колодец (160мм диаметра, в последствии был заменён на 400мм) в нем стоит вода до верху. Вывод вода кругом на поле. И никуда не уходит.
Получился бассейн из стенок промерзшей земли и он переполнился. Да и поле замерзло постепенно. Ждать тепла, понемногу принудительно откачивая .
Угв был признан высоким при строительстве. Поэтому поднял почти вверх. Но утеплил. Я думаю, благодаря недоочистке так все быстро забилось. Причем 3 танк расчитан на 5 чел. Пользовались 2,5
Может крамольную мысль сейчас выскажу... хренель это за септик, ведро с перегородкой. Только откачивай... так что подзабился илом дренаж, ну а в инструкции чё угодно можно написать, изделие добровольно сертифицировано по заявленным производителем параметрами (квадратное/зеленое - ДА). У нас деятели с стеклопластиком преуспели - септиком в магазинах зовется тупо емкость 2 м3. ЗЫ увидел ваши посты в соседней теме. Не печальтесь, это мир маркетинга наживается над технически безграмотным пиплом. Сейчас калядую откачать чудоштуку, залить водой (высокий угв) обеспечить отсутствие подпора с поля фильтрации, поселить бактериев в первичную камеру. Проживающим в доме объяснить, шо тут вам не город, МИНИМИЗИРУЕМ СТОКИ. Стоки фильтров (если есть) думаем куда в другое место. Если есть возможность, обеспечить аэрацию первичного отстойника и почитать про фановый стояк.
Ну, ё моё, вам геоткань на дно поля фильтрации положили. Закольматировалась она... откапывать, выдергивать. Это просто стандартная ошибка монтажников, её в FAQ надо. Пусть вообще геоткань не кладут, нафик она не нужна, если класть, то сетку 10х10.
По бокам она тоже не нужна, фильтрация в боковые стенки только в помощь... Если вы уверены, что внизу нет геоткани, то значит всё замерзло, забиться щебень не мог.
А Вы пытались читать самые последние мелкие строчки? Кфильтрации грунта ктонить пытался определять? М. б. у Вас тупо скорость фильтрации грунта (дна поля) не соответствует количеству стоков? #8 #13 Лечится площадью поля фильтрации, рассчитанной =(суточный сток, м3/сут)/(Кфильтрации, м/сут)
@Alx1980, если работы были по договору, зафотайте и заактируйте текущую ситуацию - претензию компании =>суд/экспертиза =>приставы/возмещение сметы на реконструкцию