1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Консультация по работе системы О и ГВС на базе газового котла BoschGAZ 6000 WBN 6000-24 C RN S570

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex18215, 07.01.16.

  1. alex18215
    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    100

    alex18215

    не юный натуралист

    alex18215

    не юный натуралист

    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Чехов
    Консультация по работе системы О и ГВС на базе газового котла BoschGAZ 6000 WBN 6000-24 C RN S570
    Всех с прошедшими праздниками! Очень нужна консультация по работе двухконтурного газового котла BoschGAZ 6000 WBN 6000-24 C RN S5700 и соответственно системы отопления и ГВС на его базе. В доступных источниках не найду принцип работы конкретной модели, а мнения спецов противоположны. Приобретен таунхаус без отделки, Застройщик комплектует его таким газовым котлом. Теплотехнический расчет системы О и ГВС, выбор типа обвязки (двухконтурная или одноконтурная с бойлером) – владельцы выполняют самостоятельно. Застройщик убеждает, что конструкция этого котла не требует циркуляционных насосов и бойлера при проживании 2-3 чел. Проектная организация и выполнила мне такой проект. Как ни пытаюсь в нем разобраться, кажется что выбранная система не будет правильно работать. Со слов установщиков, двухконтурный котел с одним теплообменником обогревает либо 1ый контур (ГВС) либо 2ой (Отопление). При водоразборе ГВС - не греется отопление и наоборот. Тогда без расхода ГВС вода в трубах и полотенцесушители в санузлах остынут за 2-3 часа. «Обратка» с циркуляцией ГВС не помогут т. к. без водоразбора ГВС через теплообменник котла будет греться только отопление. Все верно? А в чем смысл двухконтурности от Bosch, когда её то теме используют? Возможно я что-то не понял или не нашел грамотного консультанта. В т/хаусе 2 этажа на каждом есть санузел, от котла до душевой/ванны санузлов по 12-14 м труб d20 мм + объем полотенцесушителей. И чтоб тепленьким помыться все нужно сливать? Чтобы было понятнее приложу аксонометрии ГВС и отопления. Вроде котел не плохой, проектировщики толковые а что в итоге будет...
     

    Вложения:

  2. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Вы мыслите в правильном направлении. Смысла в рециркуляции ГВС в предложенной схеме маловато. Было бы правильным использовать одноконтурный котёл с бойлером косвенного нагрева. Или убрать рециркуляцию и использовать двухконтурный как есть. С небольшой задержкой гор. вода будет доходить до всех потребителей. Если конечно не все одновременно включены будут.
     
  3. alex18215
    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    100

    alex18215

    не юный натуралист

    alex18215

    не юный натуралист

    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Чехов
    В двухконтурном если все краны ГВС откроются почему 24кВт не хватит? Но вот холодные полотенцесушители ... Повесил полотенце... попозже вечером перевесил на батарею если зима, или утром на солнце если лето. :)] что так люди и живут?
     
  4. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    1. Посмотрите, сколько литров воды горячей может выдавать предложенный котёл. И разделите на литров 5 или 6. Это не очень сильный проток из одного смесителя.
    2. Вот если будет бойлер и при нём рециркуляция, полотенцесушители будут всегда горячие. У меня нет рециркуляции, так они подключены к отоплению. А летом на солнце.
     
  5. alex18215
    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    100

    alex18215

    не юный натуралист

    alex18215

    не юный натуралист

    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Чехов
    Раньше бы встретиться. По "летом на солнце" - реально? Наверное все же что-то придумалось? На случай дождя :)]
     
  6. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Я же написал про одноконтурник и бойлер косвенник. И всегда всё горячее и сразу. Ну можно электро бойлер подключить последовательно, что бы через него рециркуляция шла гвс. Частично может догреваться электричеством. Как вам такая мысль.
     
  7. alex18215
    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    100

    alex18215

    не юный натуралист

    alex18215

    не юный натуралист

    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Чехов
    Да, одноконтурное подключение и бойлер - вариант верней. И максимального расхода горячей воды хватает на 1,5 нормально открытых крана
     
    Последнее редактирование: 07.01.16
  8. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Не одноконтурное подключение, а одноконтурный котёл с подключением бойлера косвенного нагрева. Обычно через трёхходовой клапан.
     
  9. BUNDESWEHR
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    23

    BUNDESWEHR

    Участник

    BUNDESWEHR

    Участник

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Минск
    При такой схеме ГВС и полотенчики не будут горячими и горячую воду на смесителе долго ждать придется. Посмотреть бы в глаза этому проектологу! Исходя из того что котел уже имеется -24С, то рециркуляцию не монтировать.
     
  10. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Странные у вас проектировщики. Проточники ограничены очень небольшим количеством точнк водоразбора.
    Какое количество проживающих? Какое количество точек водоразбора можнт работать одновременно?
     
  11. alex18215
    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    100

    alex18215

    не юный натуралист

    alex18215

    не юный натуралист

    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Чехов
    Проживающих двое + пару раз в месяц пара гостей. Одновременные точки водоразбора: кухня и один из с/узлов, понимаю что на полструи.
    Курчак, мне предлагали этот же котел подключить по одноконтурной схеме. Это неправильное решение?
     
  12. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @alex18215, Если под одноконтурной схемой понимать использование только контура отопления, это совсем лабуда. У вас котёл с буквой С в названии. А для работы с бойлером предназначен с буквой Н. Там уже разъём для температурного датчика бойлера и трёхходовой клапан.
     
  13. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Для двоих за глаза проточника. Но. Рециркуляции через полотенчик не сделаешь. Ну и водичку горячую ждать на несколько секунд подольше. Минус наличие бойлера и плюс место из под него.

    Хотя можно если поколхозить решить проблему с рециркуляцией иПС. Но это колхоз. :)
     
    Последнее редактирование модератором: 15.01.16
  14. alex18215
    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    100

    alex18215

    не юный натуралист

    alex18215

    не юный натуралист

    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Чехов
    Проектировщики отсюда же с Биржи.
     
  15. BUNDESWEHR
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    23

    BUNDESWEHR

    Участник

    BUNDESWEHR

    Участник

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Минск
    Что они отвечают на вопрос: "Сколько таких схем ГВС реализовано на практике и есть ли жалобы от клиентов?"