    Срабатывает группа безопасности ГВС
    Всем доброго времени суток!
    Есть вот такая схема водоснабжения
    scheme6.png
    Группа безопасности - выглядит как вот эта, только на 6 бар
    Давление которое я обычно вижу на манометре - 3 атм днем и 4-4.5 ночью.
    Суммарный объем данной системы - что-то около 170-180л без расширительного бака.
    Фильтр Aquachief пока шунтирован и в жизни системы не участвует.
    За нагрев бойлера отвечает Logamatic 2107. Сейчас там выставлено 40 градусов.

    Собственно проблема - при нагреве воды в баке открывается клапан группы безопасности и оттуда течет вода. На манометре при этом я по прежнему вижу 4 атм. Расширительный бак сначала был накачан на 5 атм, но потом я за несколько подходов спустил его до 2атм. Вода при любом значении давления в нем по прежнему бежит из клапана. Клапан стоит через 30 см от входа холодной воды в бойлер. Расширительный бак - еще на 50 см дальше.

    Вопрос - почему у меня срабатывает эта группа безопасности, которая вроде как должна срабатывать на 6атм, которых я не вижу. Может я не туда смотрю или чего-то не понимаю?

    В принципе я могу наверно вкрутить манометр в слив около бойлера, который стоит между котлом и группой безопасности. Чтобы измерить реальное давление.

    Спасибо за внимание!
     
    Последнее редактирование: 07.01.16
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Советую заменить РБ на гидроаккумулятор, 24-30 литров. Гидроаккумулятор должен подключаться между БКН и группой безопасности иначе обратный клапан, вмонтированный в ГБ, "отрезает" его от системы и горячей воде нет места для расширения.
     
  3. Alex2ndr
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Alex2ndr

    Участник

    Alex2ndr

    Участник

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо! Да, про обратный клапан в ГБ я как-то не подумал... А он там есть. К сожалению я не обратил должного внимания на "доработку" монтажников, т к у меня в первоначальной схеме было правильно - сначала расширительный бак, потом ГБ. Придется сейчас временно подключить бак к точке слива системы, т к переделывать это все зимой не вариант. Кто-нибудь знает, гибкая подводка для газа (железная такая) выдержит 5 атм? Хочется ей подключить, т к слив стоит между баком и котлом и там особого места нету.

    Про Гидроаккумулятор не понял. Разве РБ не есть одна из разновидностей гидроаккумулятора с пневматическим накопителем? Вы предлагаете его заменить на что? Можно пример оборудования, т к в yandex-market по словам гидроаккумулятор попадаются только такие же РБ.
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    upload_2016-1-8_10-28-54.png
     
  5. blg7791
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    820

    blg7791

    Живу здесь

    blg7791

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    820
    Адрес:
    Казань
    @Сергей192, это оба гидроаккумуляторы только у одного мембрана баллонного типа а у другого диафрагменного. Поставите в систему для компенсации расширения станет расширительным баком, поставите для компенсации перепадов давления жидкости станет гидроаккумулятором.
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    @blg7791, не путайте Божий дар с яичницей;)
    гидроакум+РБ.jpg
    Стать то станет, только вот сколько проживёт, РБ в системе водоснабжения "?":close:.
     
  7. blg7791
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    820

    blg7791

    Живу здесь

    blg7791

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    820
    Адрес:
    Казань
    С этим я с вами согласен. Проживет то может он может и 10 лет, но ржавчина в воде может быть, хотя у отца из газового баллона сделан бойлер лет 15 ржавчины в воде не заметно.
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Для изготовления пропановых баллонов применялась сталь с повышенным содержанием углерода (не так активно идёт окисление металла кислородом свежей воды + стенка баллона = 3 мм, у экспанзомата. если 1 мм есть уже хорошо, да и кто видел сертификат на металл китайского РБ, не знаю как в РФ, но у нас они практически поголовно из Поднебесной.