1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.

?

Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:

  1. Стоимость эксплуатации

    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации

    52,3%
  3. Стоимость оборудования

    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.

    31,6%
Статус темы:
Закрыта.
  1. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    Stropuva - это котел, работающий на всех (или почти всех) видах твердого топлива. Весь прошлый год мы готовились к зиме и спорили относительно эффективности котла Stropuva. Но многие говорили о том, что весна покажет, насколько хорош или плох котел. Приглашаю в тему всех, кто приобрел Stropuva и отапливал своё жилище в течении всей зимы. Так же буду рад всем, кто изготовил котел (аналог Stropuva) своими руками и отапливался им зимой.
    Добро пожаловать!:)
     
  2. uriy51
    Регистрация:
    04.03.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    uriy51

    Участник

    uriy51

    Участник

    Регистрация:
    04.03.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мурманск
    Здравствуйте счастливый обладатель самого лутшего по всем показателям на данный момент ТТ котла.Хочу купить такой же,поэтомулюбая инфо от вас будет оч.важной.
     
  3. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    Добро пожаловать! Пожалуйста, задавайте вопросы!
     
  4. uriy51
    Регистрация:
    04.03.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    uriy51

    Участник

    uriy51

    Участник

    Регистрация:
    04.03.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мурманск
    1) Площадь дома (Метров кв)?
    2) Мощность котла?
    3) Как хорошо утеплен дом?
    4) Расход дров по температуре на улице?
    5) ЕЦ или ПЦ?
    6) Сколько дров спалили за сезон?
    Заранее спасибо:)
     
  5. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    Общая около 350. Но отапливается пока только 200.
    Stropuva S40 U
    Дом утеплен посредственно -я производил реконструкцию старого дачного дома. И в процессе эксплуатации заметил - лучше построить заново, чем что либо реконструировать. Но ситуация не позволяет сносить старый дом, так как другая половина принадлежит не мне. В это лето буду переделывать полы. Урса - не очень хорошая идея. Надо заливать пенопласт с цементом (ИМХО).
    Я отапливаюсь углем. В самые морозные дни 1 мешок в день. сейчас загрузки (а это примерно 4-4,5 мешка) хватает на неделю.
    ПЦ
     
  6. uriy51
    Регистрация:
    04.03.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    uriy51

    Участник

    uriy51

    Участник

    Регистрация:
    04.03.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мурманск
    Спасибо.Значит это не миф про неделю на угле.Собираюсь строить каркасник 135м и боксы 110м тож каркас по канадской технологии.Как думаете 40s хватит?
     
  7. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    Поверьте - всё будет зависеть от степени утепления дома и высоты потолков ))
     
  8. uriy51
    Регистрация:
    04.03.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    uriy51

    Участник

    uriy51

    Участник

    Регистрация:
    04.03.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мурманск
    Стены 150 роквул.Потолок и пол 300 урса.Так Фины делают.Дом строю во Владимирской обл.Боксы так же.Как на ваш взгляд?
     
  9. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    Утепление, к сожалению, в другом разделе форума. :)
    И главное - качество материалов и работ! но и технологии не стоит забывать!
     
  10. uriy51
    Регистрация:
    04.03.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    uriy51

    Участник

    uriy51

    Участник

    Регистрация:
    04.03.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мурманск
    По котлу интересно все,до самых мелочей,до золы,что да как?Если не трудно и есть время,то раскажите про все.С уваженим к вам и опыту приобретенному за этот год.
     
  11. Завр
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    72

    Завр

    СТРОПУВО-юзер

    Завр

    СТРОПУВО-юзер

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    Опыт юзания Стропувы
    Итак
    Котёл - S20 дровяной
    Дом – 130м2 среднеутепленный
    Режим - дачный

    Из отчета от 5.10.09
    Запустил позавчера свое отопление на котле STROPUVA
    Заложил половину нормы - пол котла. Если мерить на "охапки" то три полные. Руки у меня среднего размера так что считайте сами. Надо в следующий раз безмен взять и взвешивать по частям.
    Разжигать оказалось не так-то просто - воздух-то сверху подается. Но после нескольких попыток освоил. Желательно применять стружку-щепки в верхнем слое, тогда получается хорошо.
    Не буду про регулировки - пока они у меня почти все ручные. Главное - тяга. Она на автомате. Т.е. котел сильно нагрелся - воздуховод перекрывается, остыл - открываается. Какое- то время пришлось работать автоматом регулировки температуры обратки - термоголовку еще предстоит поставить. Когда котел вышел на рабочий режим подключил по-очереди контуры и пошел кайфовать.
    Дом После недельного отсутствия хозяев в нем царила уличная температура. Запустил котел в 10 утра, часа через два стало тепло во всем доме. В недостаточно утепленных помещениях было просто более-менее тепло, в утепленных - очень тепло.
    Теперь О ГЛАВНОМ : На половинной загрузке с учетом прогрева холодного дома котёл работал 20 часов. Раненько утром (7.30) заглянул в котельную - температура (термометр на котле) снизилась до 50 гр (а была стабильно 70-80). Утром в 9 уже около 35.
    Справедливости ради отмечу что на ночь отключил от отопления примерно треть дома - она пустовала и нефиг на нее каллории расходовать.
    В начале ночи подкручивал краны на батареях в спальне - жарко стало.

    Вечером в вск, перед отъездом заглянул в котел - внизу в пепле еще тлели угольки и Т не опускалась ниже 25. Насос отключил еще утром.

    Из минусов - в котельной появился устойчивый запах дегтярной мастерской - конденсат едрёныть


    Из отчета от 12.10.09
    Чудо вражьей мысли работает отлично. В выхи Ташкент и день (точнее два) открытых дверей. Раньше в коридор обязательно все двери закрыты были - холодный он. Теперь везде тепло и даже жарко. Но это лирика. Все из-за недоналадки терморегуляторов. Налажу - и расход будет поменьше (на выхи ушло 2 тачки дров = 6 полных охапок) и тепло поравномернее.
    Насчет дельты (от конца активной работы котла до следующей закладки ) - она оказалась весьма большая.
    Подробнее:
    дом после недельного простоя,
    первая закладка дров - 20ч пятницы,
    через 2 часа полный комфорт в комнатах,
    ночью жарко,
    закладка прогорела к 11 субботы,
    вторая закладка в 13 ч причем ПРЯМО НА НЕПРОГОРЕВШИЕ УГЛИ,
    далее приехали гости и я только изредка приходил смотрел Т на котле и вручную регулировал потоки по мере состояния (моего) - в смысле пока мог ;-),
    Ташкент до утра хотя на улице до -3 кажись было,
    вторая закладка горела до 18ч вск далее работали угли,
    в 21ч выключил принудиловку - Ткотла 35град,
    уезжая в 22ч зафиксил - Ткотла 50град, угли еше на 2-3 часа подогрева.

    Выводы
    1 расход пока многоват но надеюсь регулировками снижу
    2 на непрогоревшие угли вполне можно делать следующую закладку - снизу гореть НЕ БУДЕТ тк кислород перехватывается верхним горением
    3 дельта от конца активной работы котла до следующей закладки можно условно считать 2-4 часа - зависит от Т за бортом и утепленности дома (мой утеплен наполовину)
    4 час Х вполне можно расчитать по скорости подъема кольца
    5 да пошли они все лесом со своей экономией - лучше я ночью буду спать как белый человек а не как кочегар
    6(заключительный) чего и вам желаю

    Продолжение ниже
     
  12. Завр
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    72

    Завр

    СТРОПУВО-юзер

    Завр

    СТРОПУВО-юзер

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    Из отчета от 16.11.09________________________________________
    В эти выходные очередной раз топил свою стропуву20

    Топил опилочными брикетами.
    1)Загрузил в сб утром (10ч) 65 кг брикетов. Это составило примерно 2/3 топки. Больше не стал грузить т.к. мы только на 2 дня.
    Горело до вск 20 ч итого 34 часа. Рабочая Т- 70-80град. Топил ВЕСЬ дом. Время прогрева собсно дома до "рабочей Т" - около 4 часов. Напомню - у меня Мос. обл, 2 эт, 130 м2 из которых примерно треть плохо утеплена. Мало того, с середины сб у нас был праздник, гости и все ходили бродили по комнатам и на улицу - в доме двери настежь и утепленная часть сообщалась с неутепленной, частенько забывалась открытой дверь на крыльцо. Тепла с избытком хватило. Было даже душно иногда. Надо, правда, еще учесть, что за бортом было достаточно тепло.

    2)Некоторое неудобство было с разжиганием т.к. топливо было ниже дверки где-то внизу. Пришлось изгаляться с фонариком, лазить вглубь рукой, чтоб нормально уложить разжигаемую мелочь (щепки вагонки), газетки и разжечь.

    3)Сделал из подручных материалов и установил временный "стаско-блин". Пока никаких особых изменений. Конденсат по-прежнему есть, деготь тоже.
    Еще - в первый день когда еще топливо было на середине котла практически невозможно было заглянуть в котел - он стрелял через приоткрытую дверцу дымом. Только к вечеру можно было спокойно дверцу открывать.

    4)Обнаружил отрицательное влияние зонтика. Нет, не на процессе горения-топления. Здесь все ок. Но вот конденсат с него течет прямо в сэндвич, в утеплитель и ниже. Млин. Надо снимать, а тут белые мухи...

    5)Обнаружил подтеки конденсата на собственно трубе. Трубу я, несмотря на рекомендации, собрал не по конденсатовски. Надо чтобы верхний сэндвич вставлялся внутрь нижнего а у меня из-за поворотного сэндвича не получалось никак. Придется теперь заказывать переходник и перебирать всю трубу-сэндвич. Слава богу, наружную отделку пока не установил (у меня труба внутри дома в углу).

    Конденсат, вонююююючий

    6)Запах конденсата в котельной присутствует постоянно. Несильный, но есть.

    ЗЫ Обвязка у меня ПРАВИЛЬНАЯ - рекомендованная разработчиком 1:1. Температура обратки не меньше 50 град. Брикеты хвойные. Правда влажность воздуха в эти выходные была высокая... это тоже наверное влияет.

    Из отчета от 30.11.09

    ________________________________________
    Сегодня перебирал трубу.

    Если помните, у меня труба-сендвич проходит внутри дома.Но она неправильно собрана - верхние куски одеты на нижние а надо наоборот. Неправильная сборка проявилась в виде подтеков на внешней поверхности и , естественно, запаха.
    Кроме того грешил еще и на "зонтик" т.к. конденсат с него мг капать на трубу снаружи и течь внутрь.

    Сегодня разобрали с сыном до основания и все перевернули.

    Места подтеканий конденсата в утеплитель и на наружную поверхность сендвича легко были найдены. Причем они оказались лишь в верхних кусках трубы.
    Предположение о влиянии зонтика подтвердилось. Пришлось поменять его конструкцию и немного поднять выше. Теперь конденсат от зонтика должен капать только в саму трубу.

    Самое главное - труба почти на всем протяжении покрыта тонюсеньким слоем конденсата. Я ожидал худшего.
    Дело в том что на том отрезке трубы, который шел в комплекте котла (с регулятором тяги), точнее в нем. мною был нащупан толстый (около 0.5 см) сухой слой обгоревшего конденсата, ну или сухой сажи - при прощупывании этой слой не пачкался. хрустел под пальцами и рассыпался в мелкую крошку. Я с тоской думал что такая картина будет по всей трубе. Я ведь начинающий стропувоюзер и первые топки делал не очень правильно не совсем теми дровами которые надо. Шел процесс освоения и режимы были неправильные с большим количеством конденсата. Оказалось- труба от этих издевательств практически не пострадала. Даже в том горизонтальном метровом отрезке (который от этого регулятора тяги до вертикальной трубы) довольно чисто.
    Судя по всему накопления этого конденсатного нагара неипроисходит за счет утепления брубы - сендвич таки. А на том куске (регуляторе тяги) утепления почти нет и конденсата было прилично.

    В общем теперь труба у меня "правильная". Освоение агрегата продолжается но уже без "детских" ошибок. Регулятор заглушил, отчасти утеплил, скоро утеплю капитально.
    Заодно сделал отверстие в заглушке тройника трубы - для слива возможного конденсата. который теперь должен стекать по внутренней части трубы до низа. Поставлю там трубочку и бидончик - будет чем нижние части надворных деревянных поделок от гниения мазать
     
  13. Завр
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    72

    Завр

    СТРОПУВО-юзер

    Завр

    СТРОПУВО-юзер

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    Из отчета от 7.12.09

    Продолжаем юзать Стропуву
    ________________________________________
    1) Наконец похолодало.
    Ну не зима полноценная, но все-таки - минус 6 ночью, устойчивый минус 1-3 днем, добавим еще и ветерок.
    Загрузил в пятницу вечером (ок 19ч) 70 кг опилочных брикетов. Дом прогревался до полуночи. Наверное если бы подтопил и печку - быстрее было б т.к. сам массив печки много тепла отбирает.
    Утром в вск добавил в котел еще 10 кг.
    Все вместе горело до 21ч вск.
    Если по деньгам - 80кг = 400р. На более чем 2 суток.
    В случае постоянного проживания расход уменьшится за счет отсутствия необходимости разогрева дома.

    Напомню - 130м2 из которых 1/3 плохо утеплена (вот ещё резерв экономии), котел S20, брикеты опилочные хв пород.

    2) После переборки трубы "по конденсату" наконец-то закапало через дырку в нижней заглушке. Конденсата мало - за 1 день и полстакана не набралось. Наблюдения продолжаются.

    3) Еще наблюдение - в вск утром обнаружил что Т понизилась. Добавил, как уже написал, еще 10 кг. Процесс пошел. Но фишка оказалась не в этом. Днем обнаружил аналогичную картину. Заглянул внутрь - несмотря на открытый клапан горение было слабым и явно недостаточным. Поднял телескоп, через нижнюю дверку (прогорело почти до нижней трети этой дверки) и пошуровал кочергой хорошенько. Все крупные и некрупные куски тлеющих брикетов поднял наверх. Закрыл, опустил - сразу разгорелось.
    Вывод(предварительный). Для брикетов также как и для угля характерно но в значительно меньшей степени "запепливание". Т.е. нижние брикеты все-таки хуже горят из-за того, что отчести засыпаны пеплом от сгоревших ранее брикетов. Правда это проявляется в самом-самом конце, когда топлива остается от пола примерно 20-25см.
    Возможне пути решения проблемы, точнее проблемки, даже проблемуськи: решетка снизу и наддув. Хотя мне совсем и не в лом раз в 2 суток наклониться кочергой пошурудить.


    Из отчета от 14.12.09

    Наконец-то зима
    В эти выходные уже вполне зимняя погода.
    Тестировал на полный прогрев дома.
    В пт. в 22ч загрузил 90 кг брикетов (~450руб).
    Котел потух в 14ч вск = 40 часов
    Т.е. получается 1 час = 2.25 кг =

    Площадь 130 среднеутепленная.
    Котел - S20 дровяная версия.
    Брикеты - литые цилиндры прес. опилок хв. пород
    В системе антифриз.

    В сб пару раз выключали электричество. Оба раза на 25-40 мин.
    В эти периоды Т в котле догонялась до 110-115, причем последние 5-7 град - очень медленно т.к. воздухоподача перекрывался еще при 95-100.
    Сразу после выключение эл-ва открывал вентиль на гравитационку - у меня пара батарей коридорных через дополнительную более толстую трубу подключены. Т.е. при отключении эл-ва жижка самотеком должна по ней идти к батареям - какое-никакое а охлаждение котла.
    На 115 Т почти перестала расти но я, честно говоря, оба раза не рискнул ждать дальнейшего повышения и подключал насос через инвертор от автомобиля. Правда так получалось, что через 5 мин эл-во врубали.
    Данный опыт не доказывает но и не опровергает возможность стропувы пережить отключение эл-ва. Все-таки 115 град... Рисковать не стал...
    Надо, наконец, купить себе нормальный акб, сделать автомат переключения и не париться.

    Еще отмечу что с 0 - +2 град до комфортной температуры комнаты без дополнительных обогревательных средств (печь, эл.конвертор и т.п.) прогревались не менее 5 часов. Батареи были горячие почти до низу но их моща расчитана скорее на поддерржание. На быстрый разогрев надо что-то еще.
    А в остальное время - Ташкент.
    Но это не в тему котла.

    Запах конденсата в комнатах исчез, в котельной присутствует лишь нюансами.

    В следующие выходные будет самое боевое крещение. Если, конечно, поеду на дачу. Есть вариант что не получится ...
     
  14. Завр
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    72

    Завр

    СТРОПУВО-юзер

    Завр

    СТРОПУВО-юзер

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    Из отчета от 22.12.09

    Боевое крещение

    ________________________________________
    В эти выходные была настоящая сибирская зима.
    Хоть я и не в Сибири но зима некоторое время была сибирской. Бр-р-р-р.

    В доме после недельного простоя минус 12 град. Жжжжжжуть.
    Итак напомню:
    Дом 130 м2 средне утепленный 5 комнат + объемный коридор с лестницей + котельная + с/у
    Котел - S20 дровяной.
    Топливо - опилочные брикеты.

    Сами понимаете чтобы прогреть до приемлемых температур понадобилось около 10 часов работы Стропувы к тому ж две из 5-ти комнат дополнительно прогревались печью.
    После выхода дома на рабочий режим (через примерно 15часов) температура поддерживалась нормально, местами даже приходилось приглушать. Печь больше не топилась. Два дня после выхода на рабочий режим все было ОК.
    Несмотря на холода расход топлива увеличился незначительно - вместо 90 кг на 2 суток в этот раз ушло 140 на почти 3 суток. Полагаю что в режие разогрева дома расход был повышенный и приблизительно эти 130 можно по дням распределить 60-40-40.


    В общем на едкие замечания некоторых товарищей по поводу что мол стропува только для климата Прибалтики и иже с ней а у нас не пойдёть ... могу ответить однозначно - Господа, вы не правы! В режиме ПМЖ Стропува отлично справляется со своей задачей поддержания комфортной температуры даже в сибирские морозы.

    Еще есть дополнительные наблюдения.
    Первое: попробовал жечь в котле макулатуру. Кинул вразброс пачку журналов и пару книг (да простят меня книголюбы). Впечатления - самые что наиесть отрицательные. Нет, журналы-книги сгорели, тепло выделили, но полученный от них пепел, точнее не пепел а какая-то черная структурированная зола сильно мешала дальнейшему горению брикетов. Пришлось периодически шуровать. Вывод - не используйте Стропуву для сжигания макулатуры в сочетании с брикетами (про дрова не знаю - может и прокатит).
    Второе: плавно переходящее из первого. Надоело мне шурудить и я соорудил из старой канистры и куллера от ЭВМ (именно ЭВМ т.к. лежал с 1984 года) систему наддува. Естественно стало значительно веселее. Котел ожил. После выгорания макулатурной золы горение улучшилось и наддув отключил. Включил его только в самом конце - когда брикеты уже от собственного пепла стали хуже гореть. Вывод - наддув - штука полезная, особенно в конце горения а также при сжигании (опыт не мой) не очень сухого горючего .
    Кстати вполне возможно что на униСтропувах макулатура приемлема...

    Совершенно нет времени сделать решетку и заменить практически сгоревший стаскоблин. Только на каникулах может время появится...

    Опыты продолжаются

    Из отчета от 13.01.10

    Более продолжительное использование Стропувы в Новогодние каникулы

    Итак в праздники жил на даче 10 дней - некоторый аналог ПМЖ, с натяжкой, правда.
    Напомню:
    Подмосковье
    дом 130 м2 среднеутепленный
    котел S20 дровяной
    топливо - опилочные хвойные брикеты.
    Погода - от -10 до -24, только в последние 1.5 дня потеплело до -5

    За эти 10 дней сжег 5 закладок по 85-95 кг.
    В общей сложности около 450 кг.
    По деньгам 450*5 = 2250рэ (без учета своей доставки).
    В пересчете на СУХИЕ дрова - около 1.3 м3 (складочные кубы!)
    В пересчете на местные цены дров (СЫРЫХ) - около 2600 рэ...

    Котел работал отлично. В течение горения первой закладки я его и обвязку еще где-то как-то подстраивал а потом только для "перезагрузок" подходил.

    Впечатления.
    1)Честно говоря, ожидал меньший расход.
    Правда на улице было холодновато и плохоутепленные части дома больше потребляли тепла.
    2)В последние дни занялись утеплением потолка коридора-лестницы - самой неутепленной части дома. Потолок - вагонка, сверху один слой урсы 5см без всяких мембран/прокладок и далее 10 см воздуха и крыша: обрешетка, рубероид, металл. Когда вскрыли - на обрешетке и рубероиде между досками был слой инея-снега-льда порядка 5 см. Представьте, сколько мегакаллорий там улетало в атмосферу!
    День сушили, пол дня утепляли/восстанавливали потолок. Проверить эффект от проделанной работы не довелось - уехали. Да к тому ж это была только часть пололка лестницы-коридора. Вторая часть утеплена получше но весьма недостаточно - надо доделывать.
    3)На крыше около дымовой трубы появились сталагниты (по углам "зонтика"). Конденсат понимаете ли... При потеплении исчезли. Модификация зонтика увы не прокатила. А я хотел чтобы все капало унутрь. Надо переделывать.. но это уже летом
     
  15. Завр
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    72

    Завр

    СТРОПУВО-юзер

    Завр

    СТРОПУВО-юзер

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    Из отчета от 25.03.10

    Попробовал торфобрикеты на своей дровяной стропуве.
    Лучше бы не пробовал.
    Горят плохо, видно требуется нижний поддув.

    Перечислю все минусы.
    1) упакованы по 25 кг - тяжеловато
    2) упакованы в мешки типа из под сахара - неудобно
    3) тофяная пыль сыпется сквозь мешки при переноске, транспортировке, хранении
    4) запахи не из приятных - и сами брикеты слегка попахивают и дым при топлении пошел по участкам реально неприятный
    5) плюнул бы на четыре первых пункта если бы эти брикеты хорошо горели но они и горят-то плохо, откровенно плохо. Обязательная ремарка - торфобрикеты плохо горят в ДРОВЯНОЙ Стропуве (т.е. без доп канала) с ДРОВЯНЫМ воздухораспределителем. Ни в коем случае не утверждаю что они вообще горят плохо. Просто в данной конфигурации они не годятся как топливо.
    Мало того я ж торфобрикеты перемежал с опилочными - 60кг тофо+40кг опилочных. Не помогло.
    Очень много золы - все из-за нее наверное.

    В общем - отказался я от них. Буду дожигать то что купил по чуть-чуть добавляя к основному топливу.

    _____________________________

    В последующие выходные при топлении опилочными брикетами добавлял по дзють-дзють торфобрикеты. Кидал периодически (2-3раза в день) прямо сверху на горящие опилкобрикеты по 2-3 торфобрикета. Горят нормально. Видно действительно они сами себя душат в куче таких же... воздуха не хватает...
     
Статус темы: