1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Автоматика Buderus Logamatic 4211

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gazland, 06.01.16.

  1. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    744

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Москва
    Автоматика Buderus Logamatic 4211
    Всем доброго дня и хороших праздников!

    Я заметил странную работу автоматики 4211. Обратил внимание на то, что в доме стало прохладно при минус 20 на улице, пошел в котельную и увидел странную работу автоматики. Котел набирает температуру теплоносителя до 60 градусов, горелки отключаются, насос работает до температуры теплоносителя 35-40 и выключается, потом ожидание минут 5-10 и снова по кругу. Передернул питание автоматики, ситуация не изменилась.
    Поставил на ручной режим: теплоноситель до 70, ручная работа насосов, все встало на свое место.
    Оставил так работать на ночь. Утром переключил все на автоматический режим, работа автоматики нормализовалась, я даже подумал, что произошло самообучение под мои желания. Что это было?
    Какие параметры проверить в MEC2?
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.432
    Благодарности:
    20.235

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.432
    Благодарности:
    20.235
    Адрес:
    Россия, Москва
    Реле контроля температуры отходящих газов возможно срабатывало.
     
  3. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Не ясно какие настройки есть.
     
  4. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    744

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Москва
    Реле есть, но на сколько я понимаю оно и в ручном режиме должно было рубить или я не прав?
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.432
    Благодарности:
    20.235

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.432
    Благодарности:
    20.235
    Адрес:
    Россия, Москва
    Должно. Но может сложились двы фактора - такой автоматической "задрочкой" дымоход прогрелся таки, а Вас именно в этот момент достало это.
     
  6. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    744

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Москва
    А что надо посмотреть? Самое главное, почему все вернулось в норму?
     
  7. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Реле уходящих газов дает сигнал о превышении установленной температуры. Ничего оно не рубит. На самом деле думаю что его нет. Его редко ставят.
    Настроек очень много. Если допустим клинанула автоматика. кто ж ее знает. не вернулась в исходное мостояние. тогда проблема
    Посмотреть ошибки. может записались.
    По межсезонью сделать ТО котла с проверкой всех датчиков и защиты.
     
  8. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    744

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Москва
    Оно есть, стоит на заднем щите, с медным баллончиком под воздуховодом. В данной ситуации думаю @Mijjgan, был прав. Спасибо ему за это!
     
  9. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    744

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Москва
    @Mad_dog, параметров не так уж и много, что проверить, посмотреть? Какой алгоритм настройки автоматики?
     
  10. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Нет это датчик обратной тяги. Температура уходящих газов другой. В меню у вас звездочки будут в данном пункте.
    Если опрокинулась тяга. то в ручном режиме тоже выключит горелку. Это точно не причина.
     
  11. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Летом сделайте ТО котла. Сервисмен проверит все. включая настройки.
    Выключать мозги не лучший вариант. причину надо было искать именно в тот момент. Это может некорректная работа платы или датчиков. Может это защита срабатывала. Плюс надо видеть всю конфигурацию котельной. Что с бойлером пооисходило в тот момент. моментов много. если работает забейте. Повторится, сбросьте до заводских настроек и настройте заново. Ну или сервис вызвать. Желательно тех кто имеет сертификат будерус.
     
  12. AMS_Group1234
    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    49

    AMS_Group1234

    Живу здесь

    AMS_Group1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Краснодар
    Погода стоит? Бойлер есть? Термостат и контур отопления стоял на Авто?
     
  13. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    744

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Москва
    Да.
    Нет
    Датчик, да.
     
  14. AMS_Group1234
    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    49

    AMS_Group1234

    Живу здесь

    AMS_Group1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Краснодар
    Такое случается у 4211 редко но бывает, это внутренний баг, в следующий раз если повторится просто попробуйте снять MEC2 пол минуты подождать и воткнуть назад (пройдет заново инициализация)
     
  15. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    744

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Москва
    Может обновить программное обеспечение или оно не обновляется?