    Многоуважаемые есть вопрос. Имею дом в деревне (деревянный) проводку практически везде сделал сам (есть некоторый опыт), т. е. она не старая. Имею следующую проблему - при сильной грозе выбивает узо. Вот думаю куда копнуть (в принципе не сильно напрягает, но все же интересно для пытливого разума). Узо подключено без заземления...
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Копайте в Землю, лучше вглубь, как раз для пытливого ума кубов 7-10 будет нормально. :)]
    PS/
    Интересно, где к УЗО подключать заземление планируете ?
    PS/2
    Читайте Форум. ;)
     
    Последнее редактирование: 05.01.16
  3. Demyen
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    29

    Demyen

    Живу здесь

    Demyen

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    29
    Подключать вообще не планирую. В принципе хватает того, что есть.
    В доме стоит 3 узо. Выбивает только одно. Не думаю, что проблема из-за отсутствия земли.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А менять его не пробовали ?
    Выкладывайте фото щита и его начинки, да и схема подключений лишней не будет.
     
  5. Demyen
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    29

    Demyen

    Живу здесь

    Demyen

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    29
    Единственное, что приходит в голову - живет у меня какая то индуктивность или емкость в сети. Других вариантов не могу предположить. Как гроза может влиять на проводку...
     
  6. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    При сильной грозе наша мудрая СО отрубает свет. И правильно делает. Как-то поленилась вырубить, в результате долго ремонтировала свои сети.
    А Вы - УЗО выбивает при сильной грозе :).
     
  7. Demyen
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    29

    Demyen

    Живу здесь

    Demyen

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    29
    Мне не понятна физика процесса. Точнее следствие как раз понятно, а вот причина нет. Грозы особо не боюсь т. к. стоят грозаразрядники.
     
  8. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Грозовой разряд несет в себе огромную электромагнитную энергию и происходит все это в короткий промежуток времени.
    От удара молнии рядом с ВЛ в сети образовалась пачка перенапряжений с высокими фронтами (был такой умный мужик Фарадей - это он трясущейся рукой ввел магнит в контур проводника и обнаружил в контуре электродвижующую силу). Часть высокочастотной составляющей "туда" прошла через УЗО, а "обратно" - нет, т. к. ушла в землю через емкостное (и не только) сопротивление Вашей электропроводки. Бдительное УЗО обнаружило, что суммарный ток УЗО не равен нулю и сработало, как ему и положено. Вот как-то так...
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Только одно УЗО из 3-х установленных оказалось таким бдительным ?
     
  10. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    @Alex992, дайте свое видение. Я свое мнение высказал и на повторный вопрос ТС ответил.
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Пост #4 посмотрите.
    Вот после ответа ТС и будут мнения и видения. ;)
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Какая нагрузка на этом УЗО ?
     
  13. Demyen
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    29

    Demyen

    Живу здесь

    Demyen

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    29
    От нагрузки не зависит. Выбивало даже с одним холодильником в сети.
     
  14. Demyen
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    29

    Demyen

    Живу здесь

    Demyen

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    29
    грозозащита - вводной автомат 25А - счетчик - защита по напряжению - автомат в щитке 25А - узо 25/30 - автоматы по группам от 1 до 16А (разводка в один дома + гараж + скважина) - от узо еще одна линия на второй дом в нем также узо (было лишнее ввернул) - несколько автоматов на потребителей (котел, освещение...).
    Схема без изысков.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Либо глючное УЗО, либо Вы неверно назвали нагрузку... Наверняка что-то еще в розетку было включено, даже если и не работало в данный момент... Например, стиралка, элекроподжиг газовой плиты, насос, котел... Короче, любая нагрузка, которая имеет трубную связь с внешним миром (водопровод, газопровод) и вилка которой в момент грозы была вставлена в розетку.
     
Статус темы:
Закрыта.