1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9

Оптимальный режим работы настенного газового котла

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.

  1. Allikas.52
    Регистрация:
    26.02.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Allikas.52

    Участник

    Allikas.52

    Участник

    Регистрация:
    26.02.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    :)Уважаемые настройщики газовых котлов! Подскажите пожалуйста. У меня настенник 14 кВт. Отапливаемый дом 50 кв. м. Когда вводили котёл в эксплуатацию его не регулировали под мой дом. Вот у меня возник вопрос. Какой режим работы котла наиболее оптимальный? Сейчас он работает в циклическом режиме. Доводит температуру теплоносителя до 76 град и отключает, пока не остынет до температуры установленной комнатным термостатом. Понятно что все включения и выключения котла это тяжёлый режим. Может триммером уменьшить мощность котла, чтобы постоянно работала горелка, скажем доводя температуру теплоносителя до 30 град. В холодное время может больше. Вообщем чтобы котелок постоянно работал, весь отопительный сезон. Подскажите пожалуйста из опыта эксплуатации газ котлов. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
     
  2. Инсталятор
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    8

    Инсталятор

    Живу здесь

    Инсталятор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Пирятин
    Он и должен так работать, комнатный термостат и ставится для того, чтоб котел отключался при достижении заданной температуры, тем-самым экономя газ. При низкой температуре теплоносителя, меньше 60С КПД котла падает, если это не конденсационный котел. И вообще постоянная работа котла хуже, чем цикличная. Вот Вы, когда больше устаете, когда работаете без отдыха, или когда с перекурами?
     
  3. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше всего чтобы котел работал постоянно с минимальным количеством пусков (Производитель для этого стремится разработать котел с широким диапазоном модуляции). Но иногда нет возможности это реализовать, так как минимальная мощность котла превышает тепловую нагрузку.
    Комнатные термостаты устанавливают как минимально возможное устройство для регулирования температуры в помещении. Иногда (когда разница в мощностях котла и системы серьезная) применение термостата просто необходимо чтобы сократить количество пусков котла в еденицу времени.
     
  4. Инсталятор
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    8

    Инсталятор

    Живу здесь

    Инсталятор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Пирятин
    Подключение комнатного термостата или програматора подразумевает отключение насоса и ничего страшного в этом нет, даже наоборот, экономится электроенергия. А для поддержания заданой температуры теплоносителя в период работы котла используется модуляция.
    Комнатный термостат (или програматор) это прибор который служит для экономии енергоресурсов, особенно в весенне- осенний период и не призван влиять на частоту включения-выключения котла при недостаточной мощности системы.
     
  5. RUZALIN
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    25

    RUZALIN

    Живу здесь

    RUZALIN

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Tatarstan ... Baltasi
    На сколько я знаю, комнатный датчик не отключает насос котла. При достижений температуры выставленной на комнатном датчике котел перестает подавать газ в горелку. Но насос выбегает как надо, то есть обычно 3 минуты(например на Бакси). Полагаю что если увеличить время выбега, то насос и больше будет работать. Вообще котлу будет приятнее работать постоянно, на необходимой в данный момент мощности. Но часто минимальная мощность котла превышает требуемый минимум мощности в данный момент и котел выполнив заданные условия(по комнатному термостату) выключается.
     
  6. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    Если используется комнатный термостат(подключенный вместо перемычки) то при достижении заданной температуры он переключает котел в "летний режим.

    Исходя из высказывания выше у описанного вами котла даже в летнем режиме насос может работать постоянно? Ну если есть возможность выбег насоса сделать постоянным.
    Что то Вы не про то пишите.
     
  7. RUZALIN
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    25

    RUZALIN

    Живу здесь

    RUZALIN

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Tatarstan ... Baltasi
    Не знаю как в других котлах, но у меня есть подопотный котел, на котором я все проверяю Так вот: имеем котел Бакси Эко 3 компакт 24ФИ. Комнатный термостат Ауратон 30. Подключение на место перемычки. Задаем на термостате комнатном 25 градусов. Котел включается по запросу от термостата комнатного и начинает работать. При достижений температуры в комнате заданной на комнатном термостате, котел отключается, НО насос работает. И работает он выставленное время выбега. Я это сам проверял и не раз, тоже было интересно этот процесс
     
  8. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    RUZALIN
    Какое максимальное время можно выставить на выбег насоса?
    Когда программатор-термостат отключает при наборе температуры значек "радиатор"- Отопление высвечивается на табло или гаснет?

    Представьте если за 1 час температура в помещении не понизится и команды от термостата не прийдет-насос будет работать? У меня в квартире котел по 3 часа может не Включаться на отопление.Установлен программатор.
     
  9. RUZALIN
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    25

    RUZALIN

    Живу здесь

    RUZALIN

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Tatarstan ... Baltasi
    Выбег насоса не менял никогда, незачем было. Но че то помниться что если на плате фишку поставить на On (pompa-время постциркуляций насоса), то выбег будет 4 часа. Но не помню для всех ли это моделей. На новых Луна 3 комфорт это на дисплее делается(наверно знаете). Там от 1 до 10 минут.


    Про значек отопления при погасаний пламени после зовершения выполнения запроса по комнатному термостату: Точно не помню, надо бы съездить. Поэтому не хочу врать, не помню


    Я же про выбег говорю, чаще это заводские 3 минуты! Я только хотел отметить, что комнатный термостат не выключает насос, насосом управляет плата котла. И если есть время выбега, насос го отрабатывает!
     
  10. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    RUZALIN Все ситуации нужно рассматривать каждый раз для каждой конкретной модели котла.Так будет правильней.
    Обобщенно не проходит.
    А если это котел Бакси ЭКО ? Или старая Луна. Или МАЙН.
     
  11. RUZALIN
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    25

    RUZALIN

    Живу здесь

    RUZALIN

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Tatarstan ... Baltasi
    Но автор темы не назвал какой у него котел, я ответил как ведет себя один из видов котлов :|:
     
  12. vla41
    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    29

    vla41

    Участник

    vla41

    Участник

    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Украина Донецк
    Производители рекомендуют при комн. термостате держать температуру 75 гр. Если позволяет конструкция котла надо отрегулировать мощность котла по отоплению соответствующую теплопотерям дома. Я рекомендую при потеплении устанавливать 60 гр. Насос в большенстве котлов останавливается после команды с ком. регулятора после выбега. Надо обращать внимание - если имеется в системе батарея установленная в плохо утеплённом пом. то без циркуляции при больших морозах может замёрзнуть. Надо устанавливать постоянную работу насоса если есть возможность или отключать регулятор.
     
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Чисто теоретически, не вдаваясь в марки котлов, выбег насоса нужен, т.к. если он будет останавливаться вместе с горелкой, возможны выходы в ошибку из-за перегрева теплообменника. Особенно если теплообменник занесен отложениями.
     
  14. Allikas.52
    Регистрация:
    26.02.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Allikas.52

    Участник

    Allikas.52

    Участник

    Регистрация:
    26.02.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Всем, всем, всем, спасибо за ответы. Котёл у меня Therm 14 TCL. Если я самостоятельно без приборов уменьшу регулировку мощности котла? или нужно что нибудь ещё регулировать? Спасибо.