1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

3 фазы 15 кВт - схема подключения

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Oizo, 01.11.15.

  1. Oizo
    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    147

    Oizo

    Живу здесь

    Oizo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Москва
    @Alex992, провод действительно 6кв, а вот юбочка у наконечников немного великовата. У меня есть зеленого цвета, там юбочка поменьше. Ну решил делать все одним цветом.
     
  2. Oizo
    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    147

    Oizo

    Живу здесь

    Oizo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Москва
    Промежуточный этап. Купил клеммник и шинки. Знатоков прошу проверить мою грамотность! :um:

    IMG_1777.JPG
     
  3. vetaltm
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    180

    vetaltm

    Живу здесь

    vetaltm

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    180
    Красота.
    А концы обязательно в наконечники обувать?
    Если просто голый провод - это чем то грозит?
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.432
    Благодарности:
    5.443

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.432
    Благодарности:
    5.443
    Адрес:
    Пенза
    Многопроволочные обязательно, хотя многие производители модульной продукции допускают подключать и так.
    Ослабнет и отгорит со временем.
     
  5. vetaltm
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    180

    vetaltm

    Живу здесь

    vetaltm

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    180
    Я, к примеру, о сборке щитка..что там ослабнет и отгорит если соединять между собой медным одножильным проводом на 6мм?
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @vetaltm, 10 мм2! Для 15 кВт.
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.061
    Благодарности:
    31.919

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.061
    Благодарности:
    31.919
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вот Вам очередной пример качества проводов и соответствия сечению.
    Провод 6мм2, наконечник 4мм2, входит очень плотно.
    IMG_20160107_124640.jpg
     
  8. vetaltm
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    180

    vetaltm

    Живу здесь

    vetaltm

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    180
    Что за цифра 10мм? По всем таблицам 6 мм - достаточно...
    А про несоответствие сечению, ищите ГОСТ-овский кабель...
     
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
  10. vetaltm
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    180

    vetaltm

    Живу здесь

    vetaltm

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    180
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @vetaltm, рискуйте.
     
  12. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.791
    Благодарности:
    6.767

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.791
    Благодарности:
    6.767
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что не 25 квадратов? ;)
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @Nikona, по ссылке зайдите. 16 ПО АЛЮМУ И 10 по меди.
     
  14. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.791
    Благодарности:
    6.767

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.791
    Благодарности:
    6.767
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так по ссылке на 5,5 кВт - 4 квадрата.
     
  15. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    Я про 15 кВт. А в щите меньше лучше не делать!