Тёплый пол не работает прошу помощи

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем volenchek, 03.01.16.

  1. volenchek
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    volenchek

    Участник

    volenchek

    Участник

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ставрополь
    Тёплый пол не работает прошу помощи
    Привет всем, прошу помощи понимающих, сделана система отопления + тёплый пол, делал Кум, который денег за это не брал, поэтому прошу его не ругать.
    Ситуация следующая, имеем котёл bosch zwa 4000 - 24квт 2-х контурный, от него идёт подача и обратка и на пол и на радиаторы, когда стало холодать повернул крутилку на котле для поднятия температуры до 60-70 градусов и соответственно (я так думаю) клапан на теплый пол, установленный на 45 градусов, из-за перегрева перекрывает подачу.
    Прошу помощи, желательно в картинках или ссылках, что теперь можно сделать переделать.
    Спасибо, думаю на фото всё понятно, если что ещё сфотать говорите пожалуйста.
     

    Вложения:

    • WP_20160103_001.jpg
  2. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Насос стоит один? Если кратко - узел теплого пола выполнен неправильно. Поищите по форуму "узел подмеса". У вас просто клапан на подаче, а надо, чтобы был подмес теплоносителя с обратки теплых полов, для этого и делается узел подмеса со своим циркуляционным насосом. Картинок на форуме валом.
     
  3. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не понятно - Клапан с датчиком? За трубой около термостатического клапана - капилярная трубка? Датчик куда-нибудь подсоединен?
     
  4. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Очень трудно *скрестить ужа с ежом*...:(
    Теплые полы...и радиаторы - это две совершенно разные системы.
    Радиаторы - это высокотемпературная система отопления...65-75 гр.
    а теплые полы...низкотемпературная система отопления...29-30 гр.
     
  5. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    НУЖНО добавить СУ!

    Как один из вариантов 3-х ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫХ СУ практически без переделок сделанного, между правыми торцами коллекторов поставить насос стрелкой в нижний коллектор и шаровым клапаном на обратке, тот что под термоголовкой, отбалансировать, шаровый клапан ДОЛЖЕН быть как минимум на 45° закрыт. Накладной датчик термостатической головки переставить на нижний коллектор как можно ближе к нагнетающему патрубку насоса. При необходимости балансировки контуров ТП НУЖНО балансировать клапанами на верхнем коллекторе, который станет обратным и соответственно нужно поменять цветные ручки клапанов коллектором местами. Клапана на нижнем коллекторе ДОЛЖНЫ быть полностью открыты.
     
  6. volenchek
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    volenchek

    Участник

    volenchek

    Участник

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ставрополь
    С датчиком, он плотно прижат на подаче
     

    Вложения:

    • WP_20160103_002.jpg
  7. volenchek
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    volenchek

    Участник

    volenchek

    Участник

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ставрополь
    Чуть далёк от отопления, раз 20 перечитал, пока дошло, спасибо, а какой поставить насос? 8-контуров, 90 кв. м ТП, самый длинный контур метров 100 16-го металлопластика.
     
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    То, что нужен смесительный - это естественно. У Вас регулирование количественное, смесительный узел обеспечит качественное.
    Но для Вашего случая, чтобы хоть как-то запустить систему переставьте датчик на обратку.
    Ветки длинные, как минимум, 6-ти метровый насос (навскидку).
     
  9. volenchek
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    volenchek

    Участник

    volenchek

    Участник

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ставрополь
    Я так понимаю, должно получится, что-то такое как на картинке?
     

    Вложения:

    • d2.jpg
  10. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Принципиальная схема такая предлагается:
    Коллектор 33.JPG
     
  11. volenchek
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    volenchek

    Участник

    volenchek

    Участник

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ставрополь
  12. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    По умолчанию НУЖНО чтоб на 3-ей скорости давал 2 метра с расходом 1,6 м3.

    По факту, так как косяки с длинной, нужно чтоб давал 6 метров, то есть, как минимум, нужен 8-ми метровый, так как указываемый в маркировке насоса максимальный напор подразумевается при нулевом расходе, то есть при заглушенном напорном патрубке.

    По подключению насоса, в ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЙ схеме СУ параллельного смешения, цветовой маркировке ручек коллекторов, да.
     
  13. volenchek
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    volenchek

    Участник

    volenchek

    Участник

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ставрополь
    По подключению насоса, в ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЙ схеме СУ параллельного смешения, цветовой маркировке ручек коллекторов, да.

    Не совсем понял?
     
  14. supertaxist
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    4.899

    supertaxist

    Живу здесь

    supertaxist

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    4.899
    Адрес:
    Москва
    да...при +24 начинает пятки поджаривать...если 65-70 то только теще в комнату...
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    А теперь переставьте эту колбу датчика с коллектора подачи на коллектор обратки и убавьте т -ру на головке до 28 -30 град. Результат вас порадует и без доп насоса.