1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сосульки на нижних углах фронтона. Как лечить?

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем SerKo777, 03.01.16.

  1. SerKo777
    Регистрация:
    03.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    SerKo777

    Участник

    SerKo777

    Участник

    Регистрация:
    03.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Сосульки на нижних углах фронтона. Как лечить?
    Здравствуйте, уважаемые знатоки.
    Посоветуйте, пожалуйста, начинающему, как решить проблему.

    Построен домик.
    Кровля композитная металлочерепица Garard.
    Лицевой фасад имеет фронтон (наверное это так называется, если что, другими словами - треугольник).

    На нижних углах его образуются:
    1. Сосулька на нижнем углу лобной планки
    2. Капает талый снег с нижнего угла фетровой
    3. Микрососулька на самом краю ветровой

    фронтон сосулька слева.jpg

    фронтон сосулька слева.jpg

    Друзья, подскажите - нормально ли это, учитывая то, что:
    1. Фронтон расположен на солнечной стороне
    2. Проблема только зимой, когда снег на крыше

    Если это ненормально, к чему я склоняюсь больше (так как у соседей со схожей конструкцией кровли, но не с идентичной, таких проблем похоже нет), то как это пролечить?

    Фото сделаны сегодня при температуре -20 градусов.
    В принципе, все аналогично, но без сосульки, и при -5 градусах, со снегом.
     
  2. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.586
    Благодарности:
    1.336

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.586
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Рыбинск
    Пар из дома выходит...
     
  3. SerKo777
    Регистрация:
    03.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    SerKo777

    Участник

    SerKo777

    Участник

    Регистрация:
    03.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Хм... так пар же выходит вверх? К тому же мансарда нежилая, холодная. Нечему там парить то...
    И больше сосулек нигде нет - только на фронтоне и только когда снег на крыше...
     
  4. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.586
    Благодарности:
    1.336

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.586
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Рыбинск
    Возможно снег надуло...и тепло делает своё дело...померяйте температуру в проблемном месте
    Какой дом? стены? утеплитель? вентиляция?
     
  5. SerKo777
    Регистрация:
    03.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    SerKo777

    Участник

    SerKo777

    Участник

    Регистрация:
    03.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Стены - газобетонный блок ширина 50см + утеплитель Paroc 5см.
    Вентиляция чего именно?
    Если внутри дома, то в каждой комнате есть вытяжной стояк. Приточка обеспечивается стеновыми клапанами. Если вопрос про вентиляцию чердака - то она обеспечивается через перфорированную подшиву. Чердак холодный.
     
  6. SerKo777
    Регистрация:
    03.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    SerKo777

    Участник

    SerKo777

    Участник

    Регистрация:
    03.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    А как температуру в проблемном месте поменять? Этож как бы снаружи. А снаружи она - такая же как снаружи, то есть, -20 градусов...
     
  7. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.586
    Благодарности:
    1.336

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.586
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Рыбинск
    Но там тает...значит есть тепло...от куда оно? может не так уж и холодно на чердаке...
     
  8. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.586
    Благодарности:
    1.336

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.586
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Рыбинск
    Небо у Вас красивое...может солнце припекает...
     
  9. SerKo777
    Регистрация:
    03.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    SerKo777

    Участник

    SerKo777

    Участник

    Регистрация:
    03.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Тает только на фронтоне. Больше нигде ничего не тает.
    Чердак утеплен по пепекрытию 20см утеплителем, под которым пароизоляция.
    Перекрытие - бетонная плита (из-за чего пароизоляцию в принципе можно было бы не делать...).
    Фронтон - на солнечной стороне. Солнце шпарит - подтаивает снег, лежащий на кровле, ветровой.
    Но как сосулька образуется на лобной - вообще непонятно...
     
  10. SerKo777
    Регистрация:
    03.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    SerKo777

    Участник

    SerKo777

    Участник

    Регистрация:
    03.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Оно припекает, но тает только на углах фронтона. Больше нигде на оставшейся части кровли не тает,
     
  11. SerKo777
    Регистрация:
    03.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    SerKo777

    Участник

    SerKo777

    Участник

    Регистрация:
    03.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Такое впечатление, что что-то неверно организовано по кровле, чтобы собирать талую воду с фронтона. Или узел выполнен правильно?
     
  12. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.586
    Благодарности:
    1.336

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.586
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Рыбинск
  13. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.586
    Благодарности:
    1.336

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.586
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Рыбинск
    По фото не определить...
     
  14. Таксойдёт
    Регистрация:
    16.03.13
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    537

    Таксойдёт

    Живу здесь

    Таксойдёт

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.13
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Солнце припекает, вот и тает даже при минусовой температуре. А судя по фото желоб надо было выпустить за ветровую планку и тогда стекало бы в желоб.
     
  15. SerKo777
    Регистрация:
    03.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    SerKo777

    Участник

    SerKo777

    Участник

    Регистрация:
    03.01.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Но ведь нижнюю часть ветровой не опустишь в желоб, не опустив сам желоб? А если опустить сам желоб, то ухудшится улавливание потоков воды с фронтона и ендовы - будет перелив через желоб в ливни.

    Либо Вы хотите сказать, что не меняя высоту установки желоба, продлить его за ветровую?
    Но тогда ветровую нужно будет подрезать и скапывать все равно будет по ветровой до желоба?

    Также лобную в желоб-то не опустишь, а на ней вон какая сосулька (