1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отопление теплицы. В чем я накосячил?

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем DeWaltVrnz, 29.12.15.

  1. DeWaltVrnz
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    DeWaltVrnz

    Участник

    DeWaltVrnz

    Участник

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    Отопление теплицы. В чем я накосячил?
    Всем здравствуйте! Очень надеюсь, что хотя бы здесь подскажут, куда копать. Есть теплица 350м2. Мы в ней сделали отопление, 35 контуров тепл. пола с шагом 12см, по 7 контуров на коллекторный шкаф, эти 5 шкафов заведены в котельную на гидрострелку, плюс по периметру теплицы проведена черная 63-я труба в 2 ряда, ну чтобы от стен поменьше фонило холодом. Стены из поликарбоната, потолок - акриловое стекло. Все это греют 2 Протерма 35клом. Проблема следующая - котлы не прогревают воду в стрелке выше 40-50 градусов, да и на самих котлах показывает такую же температуру, хотя тарабанят постоянно. Можно придушить выход с котлов, тогда они прогревают градусов до 60 и все. Соответственно, в стрелке особо ничего не меняется. Отбалансировать не получается, т. к. при душении обратки, получается выше теплоотдача.
    Не могу понять, вроде воды в системе немного, по крайней мере последнюю мини-котельную делали для складского помещения такой площади, отопление регистрами, воды больше полтонны, котлы такие же, все вроде норм. Я понимаю, что теплопотери у теплицы огромны, большая теплоотдача носителя, но меня больше беспокоит температура на выходе с котлов и в стрелке.
    В чем подвох, понять не могу...
     
  2. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Хм, опять про теплицы, там на второй странице (посмотрите) отвечал одному товарищу, да что-то пропал он;).
    @DeWaltVrnz, Вы где проживаете?
    Это 70 квт? Так?
    Вам зачем выше? Ведь
    это ПНД, у которой максимальная температура +60С, будет выше, расплавите.
    Про корневую температуру пока опустим.
    Видимо не совсем:hello:.
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Очевидно в больших теплопотерях.
     
  4. DeWaltVrnz
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    DeWaltVrnz

    Участник

    DeWaltVrnz

    Участник

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    Спасибо всем, кто откликнулся. Чуть поясню, вчера заистерил с этой теплицей. Черная труба - я имел ввиду не ПНД, а стальную, просто привыкли ее чернухой звать.
    Про котлы приврал, перепутал, стоят там 2 протерма 40 клом, а не 35, как я сказал выше, т. е. по 40 кВт.
    По температуре: да, при задушенных котлах практически в ноль, температуру ОВ прогревают до 60-70 градусов, но в большом коллекторе (стрелке) температура падает до 20-25 градусов, а до коллекторных шкафов и того меньше. Вообщем не буду проговаривать понятные вещи.
    Воды в общей сложности немного, такие же котлы фигачат благополучно больше 500 литров по регистрам в складском помещении.
    Я уже не знаю на что грешить, даже к газу придирался...
    Как заставить их тут греть, ума не дам...
    Приложу фотку, херовенькую, но так может кто-нибудь что увидит, буду признателен за любую помощь в вопросе, в долгу не останусь...
     

    Вложения:

    • Фото0045.jpg
  5. DeWaltVrnz
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    DeWaltVrnz

    Участник

    DeWaltVrnz

    Участник

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
  6. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    А теплопотери Вы считали, когда принимали решение по схеме СО?
    И её(СО) кто-нибудь считал?
    Параметры Б:
    Температура наружного воздуха: -24 °C
    Абсолютная минимальная температура воздуха: -37 °C
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода: -2,5 °C
    Уже говорил, проскакивала цифра теплопотерь для теплиц 500 вт./м2.
    При Ваших 350 м2 - это 175 квт.
    Мощность Ваших котлов 80 квт.
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Скока воды в системе, в Вашем случае пофиг, по всем признакам просто теплопотери большие и соответсвенно котлы слабые. Или как-то утеплять теплицу или менять котлы. :hello:
     
  8. DeWaltVrnz
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    DeWaltVrnz

    Участник

    DeWaltVrnz

    Участник

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    Спасибо, сегодня окончательно убедился, что с котлами я просчитался...Что я только с ними не делал - тарабанят без умолку, но без толку, температуру не нагоняют...СО считал я сам, просто теплицу я первый раз в жизни делаю, рассчитал и смонтировал достаточно много домов, коттеджей, квартир, складов, офисов, а вот теплица впервые... Надеялся, что будет чуть сложнее, чем обычно, плюс, в очередной раз повелся на нытье заказчика об экономии средств. Я закладывал 65кло протермовские, но из-за гребаного доллара пришлось опускаться, и я в спецификацию накатал эти 40-вые, вроде на складах неполохо себя зарекомендовавшие...
    Теперь чуть реалий: СО была смонтирована в сентябре и опробована в ноябре при первых заморозках, все было гуд, выносной термостат в теплице рулит четко, температура поддерживается... Заказчик расплатился, я соответственно рассчитался с бригадой, т. е. деньги "освоены" своевременно...
    Теперь чуток соплей: мля, что делать то? Как малой кровью привести в чувство этого франкенштейна? Есть ли какие-то газовые форсунки большего сечения, настройки скрытые, теплообменники большего объема? Да хоть что-нибудь не слишком материально отягощающее... Походу еще и мой карман...

    п. с. понятно, что ответ: "нах брались, если не собрали гарантированно рабочую СО?" но ответ вы и сами знаете, а если озвучу сумму, за которую я теперь этот геморрой заработал будет смешно... Как и говорил выше - первый раз за теплицу взялся для копилки опыта...
     
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    @DeWaltVrnz, Самое простое, пожалуй, или менять или установить еще один котел.
     
  10. DeWaltVrnz
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    DeWaltVrnz

    Участник

    DeWaltVrnz

    Участник

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    Еще один котел... Да уже подумывал над этим, только голову ломаю какой? Еще один 40-й походу не исправит ситуацию, а ценник на 80 и 100 кВт не особо разнится... Блин, 200 тыщ... Никому не нужны 40-е 2 штуки недорого?)
    Почему-то в голове другой вопрос вертится: не будет ли попандоса с газом? Запитались мы от обычной бытовой магистрали к дому, на участке которого и построена теплица. Или это все бред и меня не в ту степь понесло?
    И еще нюанс: может кто в курсе, поликарбонат в 2 слоя с воздушной прослойкой изменит что-либо по сравнению с одинарным?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    @DeWaltVrnz, Газа котлам не хватает. Двум кабанам, его мало. Тем более еще дом сосет. Это стопудово. Отключите один, проверьте нагреет ли второй по максимуму?
     
  12. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    И какая цифра теплопотерь получилась?
    Где располагаются, только в проходах или есть обогрев грунта?
    Давайте прикинем.
    Мощность вашей системы 80 квт. В ноябре в Воронеже температура была
    http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=34123&month=11&year=2015
    возьмем в среднем (при заморозках) -2,5С. При расчетных -24С и внутренней температуре в теплице +25С, это 60% тепловой нагрузки. Таким образом, если 80 квт. это 60%, то 100% будет - 145 квт.
    Что близко к
    Эт точно, как минимум еще дополнительно надо два.
    Но и это еще не все.
    тут надо у газовиков спрашивать.
    Зависит от геметичности прослойки.
    Специальное освещение для растений в теплице есть?
    И так далее ...
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Вон оно чё ещё! Замерьте по счётчику расход газа, за период времени и сравните с паспортным расходом.
    Разумеется, теплопотери станут существенно ниже. Но учтите, световой поток от солнца, также уменьшится.
     
  14. авто-любитель
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.330
    Благодарности:
    16.073

    авто-любитель

    Живу здесь

    авто-любитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.330
    Благодарности:
    16.073
    Адрес:
    Киров/Москва
    Не спец в теплицах, но мысль озвучу. А что если северную стену сделать непрозрачной, навесив на нее эффективный утеплитель? К примеру ЭППС. По этой стене такая работа должна заметно сократить теплопотери.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Из-за нехватки газа, котлы не могут выйти даже на нормальный режим! Все остальное можно лепить из чего угодно и как угодно...