    Проблема поднять температуру...
    Приветствую форумчане! Дано: котел Зота Мих 40квт. гидрострелка+коллектор на 5 контуров, 1й контур радиаторы 1го этажа с насосом 25-60, 2й - радиаторы 2го этажа с насосом 25-60, 3-й теплые полы 1-й этаж с насосом 25-60, 4-й теплый пол 2-го этажа с насосом 25-60, 5-й косвенник без насоса, котловой насос 32-60...обьем системы около 500л. Суть проблемы в том что целая проблема поднять темпер в котле, т. к. приходится котловой насос гонять на 3й скорости, чтобы небыло большой разницы в температуре с коллектором (10гр), по идее еще мощнее надо чтоб сократить разницу в температуре...Приходиться открывать больше шибер чтоб раскочегарить, что аж с дымохода (9метров) идет огонь, что не есть хорошо! как решить проблему ребят?
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    почему?
    Мощность котла, в Вашем случае, должна равняться суммарной мощности СО и БКН. БКН желательно подключать до ГР. Производительность насоса контура должна соответствовать потребности контура. Производительность котлового насоса должна быть не меньше суммарной производительности насосов контуров. ИМХО. Наличие ГР не отменяет расчёты. ТА будет предпочтительнее.
     
  3. petrbu
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    petrbu

    Участник

    petrbu

    Участник

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Косвенник (200л) оставили без насоса в виде эксперимента, греется...
    "Производительность котлового насоса должна быть не меньше суммарной производительности насосов контуров" в том то и дело, чтобы этого добиться необходимо насос котла умощнить...
    а если так то придеться еще больше кочегарить...короче замкнутый круг какой то:(
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Рисуйте информативную схему.
     
  5. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    И проставьте на ней температуры входа-выхода котла, контуров и БКН.

    ЗЫ. В доме живете или только затопили (холодный дом).
     
  6. petrbu
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    petrbu

    Участник

    petrbu

    Участник

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Ребят извиняюсь за мои закорючки, компом плохо владею...
    Такая температура достигается при условии что насосы идущии на радиаторы стоят на 1й скорости, Тп второго этажа отключены вообще, Тп первого этажа на 3й скорости иначе не продавливает, и насос на котле тоже на 3-ей скорости...при этом как я уже писал выше кочегарить приходиться до пламени из трубы...
     

    Вложения:

    • IMG_20151228_235402.jpg
  7. petrbu
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    petrbu

    Участник

    petrbu

    Участник

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Отопление пару месяцев как запустил...дом газоблок 375 не утеплен...в доме поддерживаю температуру 10град (по ночам на улице до -25), не живу в нем...
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Очень странное. Если один ГР хоть как-то можно объяснить, то как объяснить последовательное соединение двух ГР.
     
  9. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    Это не два ГР, это один с коллектором. Посмотрите в инете его устройство.
     
  10. petrbu
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    petrbu

    Участник

    petrbu

    Участник

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Совершенно верно, это гидрострелка с коллектором мощностью до 60квт
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    @petrbu, я просил информативную схему, а на данной только часть информации. просите помочь. а информацию не предоставляете. БКН подключите до ГР.