Приветствую форумчане! Дано: котел Зота Мих 40квт. гидрострелка+коллектор на 5 контуров, 1й контур радиаторы 1го этажа с насосом 25-60, 2й - радиаторы 2го этажа с насосом 25-60, 3-й теплые полы 1-й этаж с насосом 25-60, 4-й теплый пол 2-го этажа с насосом 25-60, 5-й косвенник без насоса, котловой насос 32-60...обьем системы около 500л. Суть проблемы в том что целая проблема поднять темпер в котле, т. к. приходится котловой насос гонять на 3й скорости, чтобы небыло большой разницы в температуре с коллектором (10гр), по идее еще мощнее надо чтоб сократить разницу в температуре...Приходиться открывать больше шибер чтоб раскочегарить, что аж с дымохода (9метров) идет огонь, что не есть хорошо! как решить проблему ребят?
почему? Мощность котла, в Вашем случае, должна равняться суммарной мощности СО и БКН. БКН желательно подключать до ГР. Производительность насоса контура должна соответствовать потребности контура. Производительность котлового насоса должна быть не меньше суммарной производительности насосов контуров. ИМХО. Наличие ГР не отменяет расчёты. ТА будет предпочтительнее.
Косвенник (200л) оставили без насоса в виде эксперимента, греется... "Производительность котлового насоса должна быть не меньше суммарной производительности насосов контуров" в том то и дело, чтобы этого добиться необходимо насос котла умощнить... а если так то придеться еще больше кочегарить...короче замкнутый круг какой то
И проставьте на ней температуры входа-выхода котла, контуров и БКН. ЗЫ. В доме живете или только затопили (холодный дом).
Ребят извиняюсь за мои закорючки, компом плохо владею... Такая температура достигается при условии что насосы идущии на радиаторы стоят на 1й скорости, Тп второго этажа отключены вообще, Тп первого этажа на 3й скорости иначе не продавливает, и насос на котле тоже на 3-ей скорости...при этом как я уже писал выше кочегарить приходиться до пламени из трубы...
Отопление пару месяцев как запустил...дом газоблок 375 не утеплен...в доме поддерживаю температуру 10град (по ночам на улице до -25), не живу в нем...
Очень странное. Если один ГР хоть как-то можно объяснить, то как объяснить последовательное соединение двух ГР.
@petrbu, я просил информативную схему, а на данной только часть информации. просите помочь. а информацию не предоставляете. БКН подключите до ГР.