1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Непонятная работа котла и гидрострелки

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем aklabs, 24.12.15.

  1. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Смоленск
    Непонятная работа котла и гидрострелки
    Собственно, вроде почитал в разных источниках и решился делать у себя отопление теплыми полами с подключением коллекторов через гидрострелку.

    Котел Ariston Genus Premium Evo System 30. Подключен сейчас только к коллектору теплого пола одного этажа (100 квадратов).

    Смонтировали вот так, запустили:

    map.jpg

    Но на холодном доме выходит какая-то фигня: ставлю котел на 40 градусов - он встроенным насосом гонит носитель такой температуры через гидрострелку по малому кругу. Насос от полов на максимальной скорости этот носитель подхватывает, но похоже все же не успевает и котел через минуты 3 вырубается, после чего в течение буквально минуты остатки тепла из гидрострелки разгоняются насосом теплого пола по контурам, температура на подаче падает до температуры обратки (т.е. сейчас у меня это 20 градусов), все трубы остывают, но котел не спешит включать обогрев снова - ждет зачем-то минут 5, потом включается и быстро прогревает стрелку до 40 градусов и все повторяется...

    Что за фигня и что я сделал не так?
    Нюхом чую, что если бы не было гидрострелки, то полы бы у меня за день уже прогрелись, так как котел бы работал не выключаясь, ибо пока он не прогрел бы обратку до 40 градусов - выключаться ему повода не было бы... :-/

    Поможите! В гидрострелки эти вбухал 50 штук (чему там столько стоить?), а один гемор нажил похоже.
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @aklabs, Модель насоса и на какой скорости стоит?
     
  3. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Смоленск
    @ВэллИ, 25/6 частотник Valtec, поставил на макс скорость.
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Мощность котла убирайте. Он у Вас 30 кВт?
     
  5. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Смоленск
    Да, 30. А как убавить мощность? Настроек таких в меню не нашел. Хотя по идее должна быть возможность, ведь котел "продвинутый", с электронной модуляцией пламени...
     
  6. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Смоленск
    Хотя вообще, конечно, фигня выходит. Был бы котел подключен напрямую к контурам - сейчас бы всей мощностью быстро бы прогрел теплоноситель до 40 градусов. А с гидрострелкой выходит, что я должен уменьшать мощность котла, дабы теплые полы успевали разбор воды делать из гидрострелки. А котел при этом похоже не понимает, что не надо шпарить на полную (хз как он это определяет) и горелка у него работает на максимуме.
     
  7. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    В котле насос модулируемый или с ручным переключением?
    Температуру можете измерить на обратке котлового контура (на выходе из гидрострелки) и на обратке из контура ТП (перед отключением котла)?
    Сколько петель и их длина у ТП?
    Сфотографируйте еще коллектор ТП.
     
  8. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Смоленск
    Насос в котле с автоматической модуляцией.

    Не понял чем отличается выход из гидрострелки и обратка контура ТП.
    Но в момент отключения котла у меня на входе в гидрострелку показывает 40 градусов, на выходе - 20.
    А буквально через 30 сек после отключения уже 20 и на входе тоже.

    Пока к котлу подключен только один коллектор ТП с 5-ю ветками по 50-60 метров.

    VET1.jpg
     
  9. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Чтобы не путаться в понятиях... интересует температура в точках 1, 2, 3 (в разных ситуациях).
    гидрострелка.JPG
    Какие расходы на ветках?
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Во первых надо выбег котлового насоса настроить, во вторых сам котёл.
    его скорей всего никто не настраивал.
    в третьих зачем там стрелка ?
     
  11. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Смоленск
    Да, котел никто не настраивал.
    Стрелка, как я читал, всегда полезна. Конкретно в моем случае это предложил еще и монтажник, который обвязку делал, т. е. он сказал, что на схеме обвязки к котлу так нарисовано. И если бы стрелки не было, то насос внутри котла давил бы на насосы, которые гонят воду к каждому этажу. Все эти насосы работали бы несинхронизированно с неочевидными результатами. А так котел гоняет воду по кругу через стрелку, а сколько угодно контуров разбирают нужное им тепло из стрелки. Т. е. делаем разделение котлового и отопительного конутров, что является "правильным".
     
  12. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну вот любят конденсационники стрелки, особенно в системах с переменным расходом... Приходится подстраиваться
     
  13. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Смоленск
    @Ovit1, спасибо. Вчером поеду, произведу замеры.
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    @aklabs, фильтр-грязевик первым делом проверьте!
     
  15. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Добавлю. Проверьте все критичные узлы, в которых может быть "пережат" контур ТП.