Добрый день. Есть настенный котел двухконтурный Протерм 30кват. Гидрострелка на 5 контуров. Контуры отопления 1. Радиаторы цоколь. 2. Радиаторы 1 этажа. 3. Радиаторы 2 этажа. 4. Теплые полы на 1-ом и 2-ом этажах. 5. Баня (отдельностоящая). Вопрос: в котле насос маломощный. Как он будет работать вместе с пятью насосам на гидрострелке? Производительности котлового насоса явно будет не хватать. Может на выходе котла дополнительный насос поставить? Думаю будут необходимы обратные клапаны на каждом контуре… И что будет происходить при включении подачи горячей воды? Ведь у двухконтурных при этом подачи тепла в систему отопления не происходит. Подскажите есть ли варианты решения …
Котловому насосу надо всего лишь прокачивать гидрострелку, встроенного хватает! Обязательно на каждой обратке обратный клапан. Будет происходить переключение котла в режим ГВС (отопление греть не будет).
Если СО сделана ПРАВИЛЬНО то, кроме необходимого для теплого пола дополнительного насоса, по умолчанию котлового насоса достаточно для работы всей радиаторной СО, ГВС, даже и с отдельно стоящей СО. В том числе котлового насоса достаточно для работы с НЕНУЖНОЙ гидрострелкой и НЕНУЖНЫМИ без НЕНУЖНОЙ гидрострелки насосами. Просто помимо переплаты за НЕНУЖНОЕ оборудование, монтаж будете иметь худшую надежность, эффективность и соответственно постоянно переплачивать за энергоносители! Да, необходимы. Сами ответили. Как минимум не ставить НЕНУЖНУЮ гидрострелку. Если СО сделана ПРАВИЛЬНО то не ставить и НЕНУЖНЫЕ насосы.
Чисто теоретически предполагаю, что при наличии автоматики отключения насосов более производительный насос одного из контуров может изменить на обратное направление циркуляции теплоносителя в контуре с временно отключенным насосом.
Если речь идет об одноэтажном доме то готов "не глядя" согласиться. А вот если система отопления в трех уровнях, да еще с отдельно стоящим домиком, то я сомневаюсь, что можно сбалансировать систему и добиться нормального расхода теплоносителя в контурах, используя для этого способ пережимания (кранами, вентилями и пр.) одного контура в пользу другого. насосы наверное все равно придется ставить, пусть даже к простому коллектору. А идея с гидрострелкой лично мне нравиться.
Каким образом? Каждый контур гидрострелки - это гидравлически замкнутое кольцо с сопротивлением, в разы большим сопротивления внутри стрелки. Даже при отключенном насосе на одном из контуров вода пойдет через стрелку, а не через этот контур в обратном направлении... А вот ставя ОК на каждый контур, вы увеличиваете сопротивление каждого контура для своего "родного" насоса... Характеристики ОК посмотрите - падение давления в нем нехилое...
Уважаемый, а не подскажите ли: как сделать ПРАВИЛЬНУЮ систему отопления с термоголовками на всех радиаторах или с НЕСКОЛЬКИМИ термостатами и клапанами во всех комнатах (что гораздо комфортнее, чем один термостат на весь дом) БЕЗ "ненужных" гидрострелки и насосов, и чтоб котел не уходил в "аварию" по перегреву из-за недостаточной циркуляции?
Есть гидрострелка. Подключаю линию теплых полов. Подскажите, если на выходе гидрострелки, который идет к теплым полам не ставить насос (см. фото), то насос от смесительного узла сможет теплоноситель затягивать и подавать их в теплый пол? расстояние от гидростелки до насоса теплых полов около 5 метров, 3 изгиба на 90 градусов. труба 32 арм
Теплоноситель, в Вашем случае, должен подняться вверх сам. Только не перепутайте подачу с обраткой. Сможет, работа только такая, называется некорректной.
Может не стоит мне экспериментировать и сразу насос циркуляционный поставить? Нужно подать теплоноситель в трубу, обозначенную красной стрелкой. Обратка с теплых полов - синяя стрелка. Теплые полы на два этажа работают от электрокотла ("как часы"). Расстояние от гидрострелки до коллектора теплых полов по горизонтали около 7 метров+ 1,8 метра подъем вверх.