    Настенный котел и гидрострелка
    Добрый день. Есть настенный котел двухконтурный Протерм 30кват. Гидрострелка на 5 контуров.

    Контуры отопления 1. Радиаторы цоколь. 2. Радиаторы 1 этажа. 3. Радиаторы 2 этажа. 4. Теплые полы на 1-ом и 2-ом этажах. 5. Баня (отдельностоящая).

    Вопрос: в котле насос маломощный. Как он будет работать вместе с пятью насосам на гидрострелке? Производительности котлового насоса явно будет не хватать. Может на выходе котла дополнительный насос поставить? Думаю будут необходимы обратные клапаны на каждом контуре… И что будет происходить при включении подачи горячей воды? Ведь у двухконтурных при этом подачи тепла в систему отопления не происходит. Подскажите есть ли варианты решения …
     
  2. crazy2781
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423

    crazy2781

    Илья

    crazy2781

    Илья

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Ростов-на Дону
    Может распределительный коллектор?
    На фото присутствует и коллектор и гидрострелка
     

    Вложения:

    • скачанные файлы (6).png
  3. crazy2781
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423

    crazy2781

    Илья

    crazy2781

    Илья

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Ростов-на Дону
    Котловому насосу надо всего лишь прокачивать гидрострелку, встроенного хватает!

    Обязательно на каждой обратке обратный клапан.

    Будет происходить переключение котла в режим ГВС (отопление греть не будет).
     
  4. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    Зачем? Можете объяснить? ;)
     
  5. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Если СО сделана ПРАВИЛЬНО то, кроме необходимого для теплого пола дополнительного насоса, по умолчанию котлового насоса достаточно для работы всей радиаторной СО, ГВС, даже и с отдельно стоящей СО.

    В том числе котлового насоса достаточно для работы с НЕНУЖНОЙ гидрострелкой и НЕНУЖНЫМИ без НЕНУЖНОЙ гидрострелки насосами. Просто помимо переплаты за НЕНУЖНОЕ оборудование, монтаж будете иметь худшую надежность, эффективность и соответственно постоянно переплачивать за энергоносители!

    Да, необходимы.

    Сами ответили.

    Как минимум не ставить НЕНУЖНУЮ гидрострелку. Если СО сделана ПРАВИЛЬНО то не ставить и НЕНУЖНЫЕ насосы.
     
  6. LexaTch
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70

    LexaTch

    Живу здесь

    LexaTch

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Оренбург
    Чисто теоретически предполагаю, что при наличии автоматики отключения насосов более производительный насос одного из контуров может изменить на обратное направление циркуляции теплоносителя в контуре с временно отключенным насосом.
     
  7. LexaTch
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70

    LexaTch

    Живу здесь

    LexaTch

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Оренбург
    Если речь идет об одноэтажном доме то готов "не глядя" согласиться.
    А вот если система отопления в трех уровнях, да еще с отдельно стоящим домиком, то я сомневаюсь, что можно сбалансировать систему и добиться нормального расхода теплоносителя в контурах, используя для этого способ пережимания (кранами, вентилями и пр.) одного контура в пользу другого.
    насосы наверное все равно придется ставить, пусть даже к простому коллектору.
    А идея с гидрострелкой лично мне нравиться.
     
  8. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    Каким образом? Каждый контур гидрострелки - это гидравлически замкнутое кольцо с сопротивлением, в разы большим сопротивления внутри стрелки. Даже при отключенном насосе на одном из контуров вода пойдет через стрелку, а не через этот контур в обратном направлении... А вот ставя ОК на каждый контур, вы увеличиваете сопротивление каждого контура для своего "родного" насоса... Характеристики ОК посмотрите - падение давления в нем нехилое...
     
    Последнее редактирование: 22.11.15
  9. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    Уважаемый, а не подскажите ли: как сделать ПРАВИЛЬНУЮ систему отопления с термоголовками на всех радиаторах или с НЕСКОЛЬКИМИ термостатами и клапанами во всех комнатах (что гораздо комфортнее, чем один термостат на весь дом) БЕЗ "ненужных" гидрострелки и насосов, и чтоб котел не уходил в "аварию" по перегреву из-за недостаточной циркуляции? ;)
     
  10. LexaTch
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70

    LexaTch

    Живу здесь

    LexaTch

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Оренбург
    Есть гидрострелка. Подключаю линию теплых полов. Подскажите, если на выходе гидрострелки, который идет к теплым полам не ставить насос (см. фото), то насос от смесительного узла сможет теплоноситель затягивать и подавать их в теплый пол? расстояние от гидростелки до насоса теплых полов около 5 метров, 3 изгиба на 90 градусов. труба 32 арм WP_2015.jpg
     
  11. crazy2781
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423

    crazy2781

    Илья

    crazy2781

    Илья

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Ростов-на Дону
    Смотря какой смесительный узел;)
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Теплоноситель, в Вашем случае, должен подняться вверх сам. Только не перепутайте подачу с обраткой.
    Сможет, работа только такая, называется некорректной.
     
  13. LexaTch
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70

    LexaTch

    Живу здесь

    LexaTch

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Оренбург
    Может не стоит мне экспериментировать и сразу насос циркуляционный поставить? Нужно подать теплоноситель в трубу, обозначенную красной стрелкой. Обратка с теплых полов - синяя стрелка. Теплые полы на два этажа работают от электрокотла ("как часы").
    Расстояние от гидрострелки до коллектора теплых полов по горизонтали около 7 метров+ 1,8 метра подъем вверх.
     

    Вложения:

    • 5.jpg
  14. crazy2781
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423

    crazy2781

    Илья

    crazy2781

    Илья

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Ростов-на Дону
    Перенесите весь смесительный узел в котельную.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    @LexaTch, Совет выше, очень хорош!