    Уважаемые форумчане. Может ли кто-нибудь пояснить ситуацию с трехфазных подключением варочной поверхности?

    Ситуация:

    Есть плита. Возможно подключение на 3 фазы. Покупается для щитка - АВ 4Р 16А; УЗО 4п 25А; провод от щита до силовой розетки – ВВГнг 5*2,5мм; силовая розетка 5-тиштыковая 16А; кабель от силовой розетки до плиты – ПВС 5*2,5мм.

    Всё подключаем по схеме: Линия>УЗО>Автомат>Розетка>Плита

    Вопрос: при включении одной комфорки (2,1 КВт допустим) нагрузка на автомате в щитке разделится по всем трем фазам по 700Вт? Или же нагрузка ляжет на одну определенную фазу в автомате, в зависимости от подключения фазы в распредкоробке плиты?
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @SairusAXI, c чего ей делиться? Если Вы подключили на 3 фазы (грубо говоря одна фаза пойдёт на одну комфорку, другая на другую, третья на третью или на духовку). Это уже надо внутреннюю разводку плиты смотреть.
     
  3. SairusAXI
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    20

    SairusAXI

    Живу здесь

    SairusAXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Абакан
    ну значит мне в сервисный центр :)
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Зачем?
     
  5. SairusAXI
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    20

    SairusAXI

    Живу здесь

    SairusAXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Абакан
    Чтобы выяснить какая из комфорок подводится в какой клеме в распредкоробке варочной поверхности. Ну а это необходимо для равномерной нагрузки по фазам в щитке, учитывая какие нагрузки уже есть от других энергопотребителей.
     
  6. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Подайте питание только на одну фазу и посмотрите какая конфорка греется по факту. А в сервисе если и дадут ответ, то только теоретический (Вы же плиту в сервис не понесете).
     
  7. SairusAXI
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    20

    SairusAXI

    Живу здесь

    SairusAXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Абакан
    Как подать питание только на одну фазу при 4-х полюсном автомате? Перемычку снять?
    Ничего страшного не будет, если подключить на 3 фазы плиту, а потом отключать в автомате по порядку? Схема подключения же не будет как по инструкции.
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Если включением "конфорок" занимается электроника, то ничего не выйдет, т. к. электроника сама по себе будет питаться только от одной из фаз, и если этой фазы не будет, то не включите ни один блин.

    А для чего вам надо знать мощность на каждой фазе, если пользоваться будете разными блинами в разное время?

    ПС (найдите токоизмерительные клещи и без труда всё определите. Если уж очень надо.
    Кстати, ещё подсказка - некоторые счётчики умеют показывать токи/мощности по фазам...)
     
  9. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    У Вас есть возможность автоматом выключать по одной фазе питания плиты?
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
     
  11. SairusAXI
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    20

    SairusAXI

    Живу здесь

    SairusAXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Абакан
    Ну счетчик я менять не буду. Хотя может уже и надо, заодно бы и вводной автомат поменять, а то поставили доблестные электрики с характеристикой D.
    Клещами можно в принципе померить.
    Знать для более равномерной нагрузки на фазы. Хотя сейчас у меня и так там бардак.
    1 фаза – ноль нагрузки, 2 фаза – 11А, 3 фаза – 18А. Ну это зимой (обогреватели), летом всё ровно.
     
  12. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    @ДмитрийМ, а если начать с фазы, с которой питается электроника? Потом еще добавить...
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Линия>Автомат>УЗО>Розетка>Плита - почти без разницы, но так лучше.
     
  15. schalun
    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    52

    schalun

    Живу здесь

    schalun

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Европа