1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как исправить ошибки проекта и монтажа СО

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем АЛЬБЕРТ02, 21.12.15.

  1. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    Как исправить ошибки проекта и монтажа СО
    Уважаемые специалисты по СО...прошу совета...проблема моя обсуждалась на стр 92-94…в теме Цикличность тактования газового котла…….затем меня отправили сюда…

    -так задавался вопрос-

    Здравствуйте Уважаемые специалисты ! ,хотел попросить у Вас совета по настройке системы отопления и газового котла Дэу 300 После переезда в дом 186 (кв. м 2эт) этим сентябрем, настроил СО- путем поджатия нескольких батарей и настроил температуру теплого пола -(50 кв. м) -на 50 градусов...обнаружил сильное тактование котла-1мин работает-1,5мин отдыхает. Сервисмены Дэу 2 раза поменяли трехходовой клапан т. к клапан часть горячей воды пускал по малому кругу (с их слов)-безрезультата.(тонкая струя горячей воды (без включения ГВС котлом) заметно нагревается-значит есть переток из СО в ГВС)
    Мастер нашего Газсервиса пришел с книжкой Дэу по настройке котлов...изменил кое какие настройки-,убавил скорость до мин. насоса тепл полов, уменьшил темп. Тепл. Полов до 40гр...тактование изменилось...1мин работает 3мин отдыхает. Но я так понял что и это не норма, прочитав тему -Цикличность тактования газовых котлов.
    Вызвал хорошего спеца по СО. Он сказал что сталкивался с этим и переделывал СО. Посоветовал поставить систему-гидрострелка и на все три контура насосы и тогда такое тактование должно пройти. Что Вы могли бы сказать по этому поводу? спасибо...
    Установил на пульте 60градусов...котел с 48гр до 80гр набирает температуру за 30 сек

    -После обсуждения проблемы получил конкретный совет от специалистов-

    1. для начала, 100%, замените трубы от котла до коллектора на 32мм. Лучше на 40. Длина не велика - затраты не большие.
    2. Надо замерить мин. давление на горелку. Должно быть не более 2 мбар.
    Потом можно продолжать разговор


    -Все сделал так как посоветовали-
    После замены труб от котла к коллекторам на 40, проблема не ушла...разве что стало чуть теплее в доме и цикл такта увеличился на 30сек...
    Неисправность котла исключается на 99%...
    Диагноз-зажата СО, т. е нет протока жидкости и возможно неправильный проект и монтаж СО...

    После переделки имею-...от котла выход и вход до коллекторов труба пп д 40мм,два контура от коллектора пп д 24мм на радиаторы (5шт) 1 этаж, плюс один контур пп д 24мм на теплый пол (50кв.м),плюс один контур пп д 32 на радиаторы 2-го этажа (7шт)...система двухтрубная...
    Теплый пол через отдельную систему и насос делится на три контура
    Тепло до дальнего радиатора 2-го этажа не доходит...поэтому поджал 2 радиатора 1-го этажа полностью и 4 второго частично...

    Как более эффективнее можно найти ошибки в проекте и монтаже, найти участки с зажатой СО…..и переделать СО в моем случае?.. плиииз...
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Схему с информацией.
     
  3. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    IMG_20151221_163426.jpg Получилось коряво..на скорую руку... Если плохо, то завтра найду спеца и переделаю.
    1-й этаж 100 м. кв, из них 50м.кв тепл пол...2- й этаж 87м.кв, котел 29 к. вт
     
    Последнее редактирование: 21.12.15
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Выполнить расчёт СО.
    Превышает потребность по мощности почти в 3,5 раза. Режим работы в данной схеме неблагоприятный.
    Превышает потребность по мощности почти в 3 раза. Режим работы в данной схеме неблагоприятный.
    upload_2015-12-21_21-15-38.png
     
  5. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    Спасибо...Т.е увеличить количество радиаторов или поменять котел на менее мощный?(покажет расчёт СО)...
    ...а зажатось системы отоп в данном случае не имеет ни какого значения?
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имеет значение всегда и при любой схеме СО.
    Примерная мощность Вашей СО 12 кВт - 14 кВт. (при 75/60/22)
     
  7. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    Т. е меньше на 10-15% чем минимально возможная мощность котла -15 к. вт...
    Тогда на какую мощность желательно ориентировать СО в моём случае?...спасибо.
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Желательно на соответствующую потребностям здания в возмещении теплопотерь, т. е. рассчитанную.
     
  9. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    СПАСИБО...значит если переделать СО в соответствие с расчетами СО...(так же расчет по мощности) то ВЕРОЯТНО тактование прекратится?..
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Если мощность источника тепла будет соответствовать потребностям СО, а СО -потребностям здания.
     
  11. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Спецам, конечно, виднее... Но у меня аналогичный котел только на 23кВт отапливает 70м2 со средними теплопотерями в зимние месяцы примерно 3,5кВт. Т. е., типа всё ещё хуже. Правда, радиаторы по одному на 6 двухтрубных ветках. Но, и близко так не тактует и если пять веток оставить и даже если одну. Трубы аналогичного сечения - МП 20мм и одна ветка МП 16мм. Только по длине не ясно как отличаются. Но, навряд-ли существенно.
    Так что, на мой взгляд, тактование вызвано не отсутствием рассчета системы и не завышенной мощностью котла.

    Кстати, только сейчас обратил внимание на регулировку насоса... Может мастер перестарался и насос не справляется - не успевает теплоносителем вывести тепло из котла, вот тот и отключается слишком быстро. Непонятно, для чего вообще было убавлять скорость насоса?
     
    Последнее редактирование: 22.12.15
  12. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    Спасибо...
    В моём случае возможно ли сделать расчёт и проект СО учитывая что трубы ТП и между радиаторами залиты бетоном и покрыты напольным покрытием?
     
  13. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
     
  14. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    Мастер регулировал насос теплого пола...
     
  15. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Тогда или котловой насос неисправен (плохо качает) или где-то "затык" в системе. Может и в котле, т. к. маловероятно чтобы все четыре ветки заплавили при пайке.