    Добрый день всем! Помогите пожалуйста кто в теме. Купили квартиру в новостройке, после начала отопительного сезона обнаружилась проблема с системой отопления. А именно первая от подачи батарея нагрета нормально, вторая слабо, третья чуть теплая, в квартире не тепло. Трубы идут в стяжке, основная труба идет на 25 (полипропилен), потом стоит тройник с 25 на 20 и соответственно 20 идет на радиатор (подача снизу) и 20 идет байпас). Что то мне подсказывает что это неправильное подключение и надо было делать 25 на радиатор а 20 на байпас. При перекрытии первого радиатора 2й и 3й становятсянемного теплее, но прям совсем немного.

    Дом 3х этажный, подача снизу, моя квартира на 1м этаже, по идее у меня должны быть самые горячие радиаторы, но это ни так, по факту у соседей они горячее (почему?).

    Думаю переделывать систему, но это геморойно т. к. надо вскрывать стяжку, и плюс покупать краны и американки на 3/4, а это траты.

    Кто что может прокоментировать по тому поводу?
    отопление.png
     
  2. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Магнитогорск
    1. Однотрубная система на 3 прибора уже самом по себе неадекватно. Однотрубку в таких случаях делаю либо без замыкающих участков, либо бифилярную. Чаще всего с поквартирным отоплением делаю двухтрубные системы.
    2. У соседей сверху "горячее" из-за гравитационного давления, вертикальной разрегулировки, которая имеет место быть в вертикальных системах.

    Сами ничего не делайте иначе потом ничего никому не докажете. Если у вас холодно решайте вопрос сначала с управляющей компанией по снижению оплаты за недополученную услугу.
     
  3. Ignat54612
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Ignat54612

    Участник

    Ignat54612

    Участник

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Владивосток
    Дело в том что мы перекрывали подачу и обратку у соседей, направляя весь теплоноситель только в мою квартиру. Толку ноль. Почему однотрубка не применяется для малого количества радиаторов?
     
  4. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Ignat54612, сильно большой разницы на ленинградке при трех радиаторах быть не должна. Для начала попробуйте выпустить воздух из радиаторов
     
  5. Ignat54612
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Ignat54612

    Участник

    Ignat54612

    Участник

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Владивосток
    Конечно это делали в первую очередь
     
  6. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Странно, может где заужено сечение при пайке труб ? Такое ощущение, что не хватает объема теплоносителя, раз соседям перекрывали и это никак не повлияло. У меня тоже ленинградка ППР 25 5 радиаторов по 12 секция (60 секций), на подаче 56, на обратке 46, т. е. разница 10 градусов. Но правда у меня циркуляционный насос который четко падает необходимое количество теплоносителя.
    П. С. Краны негде не стоят на стояках ?
     
  7. Ignat54612
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Ignat54612

    Участник

    Ignat54612

    Участник

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Владивосток
    Вот и я уже подумываю про запайку. Краны есть только на входах в квартиры. А сама схема правильная? То что на радиатор идёт 20й полипропилен?
     
  8. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Правильная схема. Некоторые рекомендуют на байпасе уменьшать сечение для лучшей проходимости через радиатор. У себя не уменьшал, т. е. байпас тоже ППР 25, подводка к радиаторам ППР 20, высота подключения 40 см (линия под полом в цокольном этаже)
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "20-й" ПП на радиатор идет в 2-трубных системах там его "достаточно"
    - В однотрубной - чем меньше диаметр подводок, тем меньше воды заходит в радиатор. :close:
    Наверное, для "усиления", ПП20 поставлен и на байпасах (?)
    Т. е. "тормозим" затекание в радиатор,
    а потом
    "усиливаем" его сужением байпаса.
    ...Очень "умнО"..:close:
    Этими сужениями ..тормозим и все кольцо однотрубки, в ..довесок.:um::ogo:

    ..После чего в "инете" - размышленья, что однотрубка - ..*рень.

    Еще одно:
    Ваш контур - в "колхозе" с соседями. И сделать необходимый "напор", балансируя каждую квартиру
    будет затруднительно.

    ...Осталось узнать от вас - какие-такие "краны-вентили" стоят на радиаторах? (..если стоят:ogo:)
    Не буду .."тянуть", должны стоять шаровые (!) краны.
     
  10. Ignat54612
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Ignat54612

    Участник

    Ignat54612

    Участник

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Владивосток
    стоят шаровые краны, такие: https://valtec.ru/catalog/sistemy_polipropilenovyh_truboprovodov/armatura_dlya_polipropilenovyh_truboprovodov/kran_sharovoj_radiatornyj_polipropilenovyj_uglovoj_vtp7180.html

    Вчера переносил радиатор в сторону, т. к. на месте радиатора будет стоять угловой диван, купил два таких же крана на 3/4 и завел напрямую в радиатор, диагональным подключением. Честно говоря разницы в нагреве радиатора - никакой.
     
  11. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Добавлю. При подключении отопительных приборов, с замыкающими участками, коэффициент затекания также зависит от длины замыкающего участка (расстояния между подводками).
    Ignat54612 у вас радиаторы в разных помещениях? Предложил бы сделать так. Правда есть минус: приборы не регулируются каждый в отдельности, только все вместе. Выровнять температуру по помещениям можно только перегруппировкой радиаторов. отопление.png
    А вообще причин может быть масса.(каков перепад давления, как далеко расположен стояк от узла управления и т. д). И ещё если у вас новостройка, монтажная организация, как минимум год несёт ответственность.(говорю по опыту)
     
    Последнее редактирование: 26.12.15
  12. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    У Ignat54612 радаторы, бифилярная не получится.
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Забыли? :faq:
    В этом случае никакие "перестановки" не помогут.