    Всем доброго. Нужен ваш совет.
    На первой ступени используется ГринСанд, раньше промежуток между регенерациями составлял около 6-8 кубов. Сейчас после промывки, достаточно всего 0,5 куба чтобы железо после первой ступени опять появилось, после двух кубов, железа уже больше единицы.

    Порекомендовали промыть последовательно хлоркой и марганцом. Пробовал несколько раз - не помогло. Возможно что-то делал не так.

    Вопросы:
    - сколько нужно таблеток на 5 литровую канистру для промывки колонный 12*52, если на банке с таблетками написано: Содержание активного хлора - 1.41г/1 таб
    - в описании загрузки читал что: Добавляя растворенный хлор в фильтр, убедитесь, что раствор контактирует с загрузкой. Дайте настояться в течение 4 часов. А я мыл стандартной системой промывки, чуть больше часа по времени на все про все
    - возможно нужно помывать загрузку чем-то еще

    Заранее спасибо за помощь
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сколько времени он стоит?
     
  3. Levshatmn
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    2.275

    Levshatmn

    Живу здесь

    Levshatmn

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    2.275
    Адрес:
    Тюмень
    вы наверное про ресурс, система эксплуатируется около года, на данный момент пробег 95 кубов
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я про время. Выкладывайте донные по опроснику FAQ будем разбираться.
     
  5. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Ярославль
    От себя чуть добавлю.
    Это тяжелая загрузка и совокупность технических ньансов иногда не позволяет ей промыться/прорегенерироваться эффективно. Можно рекомендовать прозрачную колбу, позволяющую контролировать (визуально) качество дренажа. Выдержка р-ра ГХН в стандартном цикле регенерации безусловно мала, учитывайте рекомендации производителя материала по концентрации ГХН - ориентир 1,9 л Белизны на 1 мешок 28 л гринсанда. Ну, и такой сток сливать в септик наверное непрально.
    ЗЫ также обработка такая называется "активация". Манагерский сленг?
     
  6. Levshatmn
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    2.275

    Levshatmn

    Живу здесь

    Levshatmn

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    2.275
    Адрес:
    Тюмень
    @Lmv16, не совсем понял какие нужны ответы, фак нашел только один, по подбору системы.
    @gekayar, я развел в 10 литрах воды 24 таблетки хлорки и промыл, после этого сделал регенерацию с марганцом.

    слежу за ресурсом
     
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Его и заполняем. Для начала нужно понять насколько вообще грамотно поставлена система.
     
  8. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Ярославль
    Концентрация +экспозиция = вероятность результата.
     
  9. Levshatmn
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    2.275

    Levshatmn

    Живу здесь

    Levshatmn

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    2.275
    Адрес:
    Тюмень
    Вчера в гостях был Валерий
    Он же подбирал/продавал установку.
    Что сделали:
    1) увеличили уровень реагентного раствора марганцовки подняв поплавок
    2) то что у меня забивается через 15-20 кубов инжектор отложениями железа+марганца я узнал уже давно, но для профилактики почистил помимо инжектора еще и всю систему в реагентном бачке. Валерий сказал что очень долго уходит раствор.
    3) сняли голову с колонны, посмотрели сам Гринсанд, засыпка в норме, железа нет.
    4) увеличили показатели реле давления, сейчас включается на 2Атм, выключается на 3,2. Засыпка тяжелая - возможно на 1 Атм, она просто не промывалась как нужно.

    Предварительный диагноз: недостаточное попадание реагента на этапе регенерации в колонну, как следствие - недостаточная очистка засыпки, слабое давление.

    Итого: буду делать 2-3 промывки, потом понаблюдаю
     
  10. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Ярославль
    Ёёёё... самое главное я забыл.
    Если на участке колодец водоснабжения (все равно, есть в нем водоупор или нет), индивидуальный септик, очистка с регенерацией перманганата - прямой путь к очень скорой деградации земли.
     
  11. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Ярославль
    А вот это первый очень важный звоночек.
     
  12. Levshatmn
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    2.275

    Levshatmn

    Живу здесь

    Levshatmn

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    2.275
    Адрес:
    Тюмень
    какой такой звоночек? :|:
     
  13. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Ярославль
    Извиняюсь, приболел.
    Как устроен колодец и канализация, соблюдена-ля санзона?
     
  14. Levshatmn
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    2.275

    Levshatmn

    Живу здесь

    Levshatmn

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    2.275
    Адрес:
    Тюмень
    Скважина 20 метров глубиной
    До септика 25 метров.
     
  15. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Ярославль
    @Levshatmn, а чего в колодцах делаем?
    По вопросу.
    Частое засорение эжектора ввода раствора - неправильно выбран эжектор (можно уточнить в документах, если надо скину), либо, если ранее работало неплохо, артезианская вода меняет состав приобретая черты поверхностного источника - растут аммоний, пмо, анионы. Отсюда и первый звоночек - на стадии исследования воды исключить факт проникновения фильтрата септика в скважину. Далее при такой глубине скважины (и, вероятно по геологии отсутствие водоупора) вопрос переделки системы, регенерирующейся солью или перманганатом - это вопрос времени и здоровья, они не бесконечны.