Падение напряжения

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bon3750, 21.12.15.

  1. bon3750
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10

    bon3750

    Живу здесь

    bon3750

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Падение напряжения
    Добрый день! На улице, около дома стоит трубостойка со счетчиком. От нее, под землей, около 20 м, идет кабель в подвал дома, на электрощиток. От этого электрощитка запитаны: глубинный насос, бойлер на 100л, и электрокотел на 6 квт. Ток двухфазный. Когда подключили трубостойку, электрики замерили напряжение на автомате, он составлял 230в. Установленный у меня котел имеет электронику и в частности он показывает напряжение сети. Так это котел показывает около 190в. Куда остальное уходит и может ли быть такое? Или котел показывает не правильно? Я понимаю, что могут быть какие-то потери на кабеле, ибо 20м под землей, затем 15м по подвалу, но чтобы настолько, не понимаю.
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.563

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.563
    Адрес:
    Москва
    Это как это ? Может быть или одна фаза, или три !
    Тестером проверьте.
    И в Щите Учёта поставьте селективное противопожарное УЗО на выходе на диф. ток 100 (или 300) мА, для защиты кабеля до распредщита дома и защиты от утечек в этом кабеле.
     
  3. bon3750
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10

    bon3750

    Живу здесь

    bon3750

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Да, да, опечатался, конечно однофазный (кабель трехжильный: ноль, фаза, земля).
     
  4. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.601

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.601
    Адрес:
    Москва
    Берите тестер и сравнивайте напряжения в щите на АВ, к которому подключен э/котел (ЭК), и непосредственно на самом ЭК. Что тут думать, трясти надо! (с) :)
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    27.439

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    27.439
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Что за кабель, и какое его сечение ?
    Номинал АВ на столбе ?
     
  6. bon3750
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10

    bon3750

    Живу здесь

    bon3750

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    ВВГнг LS, 3х6, автомат 40А.
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    27.439

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    27.439
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Для АВ 40А должно быть 10мм2.
    На 40м может быть большое падение напряжения при 6мм2.
    Подставьте свои значения в калькулятор, сами все увидите.
    И еще важно каким кабелем подключен сам котел, там должно быть не менее 6мм2.
    Все значения выше даны с учетом нагрузок и заниженного сечения кабелей.
    ПыСы.
    У Вас проложенный кабель на пределе его возможностей.
    Считайте, котел 6кВт + бйлер 2,2 (2,5) кВт + насос + лампочки, розетки и прочее.
     
    Последнее редактирование: 21.12.15
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.326
    Благодарности:
    11.181

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.326
    Благодарности:
    11.181
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Очередной пример того, как кроилово переросло в попадалово.
     
  9. vovanvovanych71
    Регистрация:
    23.12.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    vovanvovanych71

    Новичок

    vovanvovanych71

    Новичок

    Регистрация:
    23.12.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Для такого сечения кабеля, нагрузка великовата. Надо либо уменьшить нагрузку, либо увеличить сечение кабеля, квадратов до 10. (ВВГ 3х10 мм2).
     
  10. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Кидайте по воздуху СИП 16кв, а летом закопаете 25кв.
    Считай тренинг по электротехнике оплатили...