Однотрубная СО с ЕЦ для деревянного дома

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zovvvv, 18.12.15.

  1. zovvvv
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    zovvvv

    Участник

    zovvvv

    Участник

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Однотрубная СО с ЕЦ для деревянного дома
    Здраствуйте! Собираемся в доме 9 х9 настроить однотрубную СО радиаторного типа с ЕЦ. Дом для ПМЖ - брус на 150, 2 этажа, с последующим утеплением минватой и обшивкой сайдингом. Подвала нет. Котел ТТ 16 Квт, т. к. газ обещают не скоро, но если и проведут, то заменим на напольный газовый. Нарисовали по аналогии с "несовременной системой отопления" свою схему. Трубы стальные, стояк подачи 76, по крыльям 50, к радиаторам 20. Будет ли работать ЕЦ? Хотя на всякий случай планируем насос на обратке на байпасе. Радиаторы чугунные Коннер модерн 300, на каждый радиатор кран Маевского. Покритикуйте, пожалуйста схему.
     

    Вложения:

    • мой проект.jpg
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Должна, если новаций из тырнета не прибьёт к Вашему берегу.
    Но, второй этаж 40 секций
    на первом этаже 70 секций, имхо не зная ничего о место положении дома, гложут смутные сомнения. У 300-ки 70 Вт/секция, а Вам для первого этажа навскидку 72 секции 500-ки надо, у которой 100 Вт/сек, для второго этажа, минус 30..50% от количества для первого.
     
  3. Posmotrimvse
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    98

    Posmotrimvse

    Живу здесь

    Posmotrimvse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Москва
    Можно все раскритиковать? чуть-чуть, а Вы, просто посмотрите. вся стройка это личное мнение, вопреки логике.
    Мне не нравится стекловата, она стеклянная. :no:
    И у меня подвала нет, грустно. туда отопление пихать удобно :victory:
    Котел 16 Ква, очень мало. у меня КЧМ 5 секций, в доме 6х9 2,5 этажа.
    К радиаторам, я сделал 32мм., хочется и теплоотдачу и герметичность, по этому горизонталь железом, а вертикаль пропиленом.
    по разводке, кажется, лучше две ветки. мне кажется, слишком длинные шлейфы выйдут, внизу будет холодно.

    всегда работает

    при такой высоте не обязятельно
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    А теперь мне можно, ложку дёгтя на бочку мёда. На кой вечное железо соединять с ПП с неизвестным сроком жизни особенно при наличии в СО
    имхо, чтобы на пенсии была возможность не скучать, а заняться капитальным ремонтом сначала СО (ПП трубы), а затем устранением последствий ремонта. Если ПП ф32х5,4 то по внутреннему = 21,2, у стали Ду20 внутренний диаметр 20..21,4 в зависимости от стенки 3,5..2,8мм. О свойстве ПП "змеится" при высоких Т* просто :close:.
    Вертикальные стояки у автора Ду50, чтобы получить искомый Ду на ПП ф63 будет недостаточно.
     
  5. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    ТТ котел лучше оставить, что обеспечит высокую надежность источника тепла и экономию газа.

    Будет. В принципе достаточно стояк Ду 50, крылья Ду 40, особенно с насосом.

    Правильно планируете, чтоб когда есть электричество СО работала эффективней, соответственно экономичней!

    РБ в открытой, закрытой СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла!

    Если чердак неотапливаемый то РБ ДОЛЖЕН быть утеплен и иметь трубу рециркуляции!

    Как всё это делать есть в специализированной литературе неоднократно упоминаемой на форуме.

    СЛЕДУЕТ избегать диаметрально противоположного разделения, смешения потоков!
     
  6. Posmotrimvse
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    98

    Posmotrimvse

    Живу здесь

    Posmotrimvse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Москва
    я первую систему собирал, а советы у всех одни: жокей, газ, ПП. к этому только циатима не хватает, когда фазу отключат :)]. теперь, потоптался на граблях и вижу где-куда :victory:. собирали два года :close:, теперь модернизация, еще пару лет :pioner:.
     
  7. Posmotrimvse
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    98

    Posmotrimvse

    Живу здесь

    Posmotrimvse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Москва
    что ж, это всех, на насосы тянет. чем он там бурлить будет, при 70мм стояка? :no:
     
  8. zovvvv
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    zovvvv

    Участник

    zovvvv

    Участник

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Next57
    Почему и 50 лежаки по периметру - от трубы тоже тепло идет и она думаю компенсирует кол-во радиаторов. Почему 300 коннер - 500 радиаторы вместе с трубой 50 не войдет под окна).Все лежаки думаем с уклоном 2 мм на м длины.
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    1 метр Ду 50 ~= 1 секции МС140/500. Но это НЗ на всякий непредвиденный случай, по хорошему в расчёте теплоотдачи не участвует.
    Выбор хозяина не оспаривается, речь была о том, что у 300 теплоотдача на 30% меньше чем у 500.
     
  10. zovvvv
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    zovvvv

    Участник

    zovvvv

    Участник

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Posmotrimvse, пишет:
    Мне не нравится стекловата, она стеклянная. :no:

    не стекловатой а базальтовой ватой типа Paroc Extra обошьем.

    И у меня подвала нет, грустно. туда отопление пихать удобно :victory:

    С подвалом напряг, почва не позволяет - болото, копать бессмысленно, делали насыпь и лент. фундамент, можно как вариант на сваях было ставить.

    Котел 16 Ква, очень мало. у меня КЧМ 5 секций, в доме 6х9 2,5 этажа.

    Котел на 160 кв метров, чердак не отапливаемый. Хотим еще печь поставить небольшую.

    К радиаторам, я сделал 32мм., хочется и теплоотдачу и герметичность, по этому горизонталь железом, а вертикаль пропиленом.

    ПП не хотим вообще.

    по разводке, кажется, лучше две ветки. мне кажется, слишком длинные шлейфы выйдут, внизу будет холодно.

    2 ветки будут и так. Правильно ли их на 2 этаже нарисовали?, вот в чем дело.
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Кажется, :faq::close: что схему (из #1) нарисовали правильно.
    Если нет ..препятствий, "петлю" вместе с расш. бачком можно расположить в помещении.
     
  12. zovvvv
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    zovvvv

    Участник

    zovvvv

    Участник

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    В помещении не получиться, т. к. хотим подачу 76 трубу почти до потолка 2 этажа и провести над дверью в комнату, иначе по по полу получится, запинаться будем)
     
  13. zovvvv
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    zovvvv

    Участник

    zovvvv

    Участник

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    РБ на чердаке утеплим, извиняюсь за грамотность)
     
  14. Posmotrimvse
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    98

    Posmotrimvse

    Живу здесь

    Posmotrimvse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Москва
    подобные физические предметы меня пугают не выводимостью из организма. стекло и подобное, попав тело, там и сидят. в детстве играли на стройке и дышали пылью, один оптимист пару месяцев в больнице лежал с "легкими". и царапины потом заживали очень долго. в общем страшные чудовища под кроватью :)], но как вылезу из под одеяла - страшнооо! :)]:)]:)]:close:
     
  15. Posmotrimvse
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    98

    Posmotrimvse

    Живу здесь

    Posmotrimvse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Москва
    отопление 40-50.JPG я говорил про две ветки через середину, чтобы они были короче