Всем привет! надеюсь на адекватную помощь от грамотных людей. Уже продумывал варианты своего отопления и встал в тупик...,а именно как мне сделать подачу теплоносителя в полы из ТА, который находится в гараже вместе с дров. котлом. Но есть проблема что теплотрасса между домом и гаражем метра 2.5, как сделать чтоб этот участок не оставался без циркуляции. Хочу гнать в дом 80-90°С,а уже в доме замешивать для пола 30-40°С. Если найдется помощник по этому вопросу буду рад пообщаться
Схему набросать можете? планируется только ТП или и радиаторный контур, во втором случае, основная циркуляция через радиаторы, в ТП через узел подмеса. Если только ТП и есть опасения за участок 2,5 метра гидрострелку, нго в этом случае от ТА до ГС насос, хотя особого резона не вижу, трубы необходимо теплоизолировать, попытка нагреть Вселенную ТТ котлом бесперспективна.
Спасибо за внимание. Так вот, уже живу в доме и ТП уже работает, эл. котел (пока в доме) перенесу как резерв в гараж. Нужно что-то добавить возле коллекторов. А что именно чтоб полы не шпарили постоянно или пусть шпарят? Какой узел подмеса и как организовать, чтоб управлялись от комнатного регулятора, при этом сохранить циркуляцию теплотрассы между домом и гаражем (ТА)? Теплотрассу планирую проложить в трубе 200_250мм и залить монтажной пеной.
Наверное узел подмеса https://www.forumhouse.ru/threads/245241/page-14#post-14517178 что-то по образу подобию.
@риапольд, в любой стандартной схеме отопления с ТП циркуляция в горячем контуре есть всегда, и не важно котёл эт или ТА.