Прошу Вас сильно не пинать за не соответствие условных обозначений, как мог так и рисовал. Получено ТУ на подключение электричества, в соответствии с ТУ дано 220В и 15кВт. Условия ТУ: 1. Счетчик на границе раздела (на улице во дворе) 2. Выполнить повторное заземление на объекте 3. выполнить защиту от перенапряжений на вводе объекта. Исходя из данных условий и почерпнутых сведений из различных источников получилась данная схема. Прошу высказаться по существу.
В картинках было бы нагляднее, многие выкладывают в виде картинок устройств и соединяющих их проводов.
@AlexNM80, ВЛОЖЕНИЯ НАДО В ВИДЕ РИСУНКОВ ВЫКЛАДЫВАТЬ, ЧТОБ МОЖНО БЫЛО ПОСМОТРЕТЬ БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАГРУЗКИ.
1. Применение разрядника по нулю бессмысленно. Разрядник - ноль счётчика - шина в боксе - РЕ уже закорочены. Вместо второго полюса надо поставить автомат или плавкую вставку защиты разрядника. 2. Розетка должна быть защищена УЗО или дифавтоматом на 30 или 10мА. Заземление с розетки убрать, использовать только для приборов класса защиты II (с двухполюсной вилкой). 3. Чем обосновано применение системы TNCS? 4. УЗО должно быть селективным. 5. Такие винтиковые шины не годятся в принципе. 6. Для 63А сечение проводов должно быть 16мм2 медь и 25мм2 алюминий.