1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема ВРУ 220 В 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AlexNM80, 16.12.15.

  1. AlexNM80
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    AlexNM80

    Участник

    AlexNM80

    Участник

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Схема ВРУ 220 В 15 кВт
    Прошу Вас сильно не пинать за не соответствие условных обозначений, как мог так и рисовал.
    Получено ТУ на подключение электричества, в соответствии с ТУ дано 220В и 15кВт.
    Условия ТУ:
    1. Счетчик на границе раздела (на улице во дворе)
    2. Выполнить повторное заземление на объекте
    3. выполнить защиту от перенапряжений на вводе объекта.

    Исходя из данных условий и почерпнутых сведений из различных источников получилась данная схема.
    Прошу высказаться по существу.
     

    Вложения:

  2. Dmitryo
    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    1.435
    Благодарности:
    611

    Dmitryo

    Живу здесь

    Dmitryo

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    1.435
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Москва
    В картинках было бы нагляднее, многие выкладывают в виде картинок устройств и соединяющих их проводов.
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @AlexNM80, ВЛОЖЕНИЯ НАДО В ВИДЕ РИСУНКОВ ВЫКЛАДЫВАТЬ, ЧТОБ МОЖНО БЫЛО ПОСМОТРЕТЬ БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАГРУЗКИ.

    2.JPG
     
  4. AlexNM80
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    AlexNM80

    Участник

    AlexNM80

    Участник

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    В соответствии с замечаниями добавил схему в виде рисунка. Прошу оценить творчество.
    ВРУ 220 15кВт.jpg ВРУ 220 15кВт_1.jpg
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Применение разрядника по нулю бессмысленно. Разрядник - ноль счётчика - шина в боксе - РЕ уже закорочены. Вместо второго полюса надо поставить автомат или плавкую вставку защиты разрядника.
    2. Розетка должна быть защищена УЗО или дифавтоматом на 30 или 10мА. Заземление с розетки убрать, использовать только для приборов класса защиты II (с двухполюсной вилкой).
    3. Чем обосновано применение системы TNCS?
    4. УЗО должно быть селективным.
    5. Такие винтиковые шины не годятся в принципе.
    6. Для 63А сечение проводов должно быть 16мм2 медь и 25мм2 алюминий.