Все об автоматических выключателях - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. bon3750
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10

    bon3750

    Живу здесь

    bon3750

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Суть вопроса в следующем. Около дома установлена трубостойка с электрощитом. Входной автомат на 40А (разрешенная мощность, если не изменяет память, - 8,5 квт). От этого щитка, в земле, идут два кабеля в дом. Один - на щиток, расположенный на 1-ом этаже дома и обслуживает 1-й и 2-ой этажи. Другой - на щиток в подвале, на который подключены: морозилка, глубинный насос "Водомет", бойлер на 100л и электрокотел на 6 квт. На днях решил снять показания со счетчика, открыл щиток, расположенный на трубостойке и почувствовал какой-то странный запашок, именно запашок, а не запах, причем не горелого. Стал разбираться, обратил внимание на то, что автомат на 40А теплый, не горячий, но теплый. Если я понимаю правильно, автоматы не должны греться, а при возможной перегрузки сети автоматы должны выбиваться, или не так? И что мне делать в сложившейся ситуации?
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Работа автомата по отключению при перегрузке основана как раз на нагреве тепловой защиты. Поэтому автомат может греться. Вопрос в другом - соответствует ли нагрев потребляемой мощности?

    Если мощность в данный момент маленькая, а автомат ощутимо греется, то скорее всего нагрев вызван плохим контактом. Либо это плохо затянуты провода в клеммах автомата, либо внутри автомата имеется слабое место с плохим контактом.
     
  3. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    @bon3750, здравствуйте. При нагрузке, близкой к номиналу, автомат будет ощутимо теплым, поскольку внутри греется биметаллическая пластина теплового расцепителя. Это нормально. У Вас видимо все относительно новое и этот запашок - типичный такой запах новой пластмассы, проявляющийся при нагреве.
    А протянуть соединения - никогда не лишнее :)
     
  4. bon3750
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10

    bon3750

    Живу здесь

    bon3750

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответы. Протянуть конечно никогда не лишнее, но автомат к сожалению находится в пластмассовом корпусе, на котором стоит пломба и если ее сорвать, то думаю, что у меня будут проблемы. Что касается нагрева автомата, то он греется когда действительно все включено в сети (и бойлер, и электрокотел, и пр.)
     
  5. НиколайВлад
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182

    НиколайВлад

    Живу здесь

    НиколайВлад

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    - пломбы ни в коем случае не трогайте. Крышку корпуса не вскрывайте. Об остальном "Костя" и "Немец" уже ответили. Нагрев м. б. примерно до горячего состояния (не "кипятка"). Если сможете дать фото автоматов в корпусе опломбированном - будет не плохо.
     
  6. bon3750
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10

    bon3750

    Живу здесь

    bon3750

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Фото есть.
     

    Вложения:

    • P_20151004_084036.jpg
  7. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @bon3750, кверх ногами поставили - вот и греется...:aga::close:
     
  8. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Не надо ничего срывать. Можно просверлить в боксе пару отверстий под отвертку, там где винты.
     
  9. bon3750
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10

    bon3750

    Живу здесь

    bon3750

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Кто-ни будь видит автомат, поставленный кверх ногами? Что касается сверления пары отверстий, то спасибо за совет, попробую.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Господа! Видно же, что верхушка бокса уже пожелтела! Значит контакты ослабли, отсюда и запашок и ожидать следует большего.
    Вызывать СО для замены автомата в связи с аварией. С перепломбировкой. Дырок не сверлить, будет воспринято как воровство!
     
  11. bon3750
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10

    bon3750

    Живу здесь

    bon3750

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Это так свет падает, бокс не желтый.
     
  12. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Мне спокойно разрешили, потому как украсть электроэнергию через пару отверстий под отвертку, теоретически наверно можно, особливо если некто будет кабель держать в руках и прижимать к винту, а практически нет. :)]
     
  13. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    @bon3750, надо вызвать электрика, чтобы он сделал ревизию щита со снятием пломб и последующим опломбированием... обычная, заурядная работа
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Приготовив автомат на замену.
     
  15. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Да ладно! У меня тут на днях пломбировали квартиру, которую я делал. Опломбировали только счетчик, не тронув вводной автомат. При том, что наш сбыт использует стикерные пломбы, которыми можно уклеить все вдоль и поперёк.
    Фишка в том, что на следующий, после пломбировки день, пришла плановая проверка счетчиков, ну там, сверка показаний и т. д. С удовлетворением отметили, что "О, наш пломбировал!" Про ввод даже не заикнулись.
    Короче. Где-то сбыт с ума сходит от паранойи, а где-то работают редкостные пофигисты :):hello:
     