1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема со скважиной: воздух, уходит вода

Тема в разделе "Скважины", создана пользователем timbird, 13.12.15.

  1. timbird
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    3

    timbird

    Живу здесь

    timbird

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Проблема со скважиной: воздух, уходит вода
    Добрый день!
    У меня скважина забурена на 12 метров, представляет из себя п/п трубу d32, сделана прямо в доме на этапе фундамента, труба из земли заходит прямо в дом, также установлен вертикальный обратный клапан, после него фильтр, затем насосная станция grundfos mq 3-35.
    Проблема заключается в том что НС выпадает в Аларм. Как это происходит:
    Сначала все нормально фильтр заполнен, давление в системе 3 атм, на НС горит все зеленым, затем когда через час открываешь кран и давление в системе падает до 2 атм, включается НС, выкачивает часть воды из фильтра и около минуты качает, как бы, в холостую и выпадает в Аларм, давление в системе остается на уровне 2 атм. Если снова открыть кран и перезагрузить НС, НС станиция начинает так же пытаться качать воду и когда сходит оставшиеся в системе вода из крана идет воздух, примерно через минуту в фильтр поступает вода, он наполняется и из крана начинает лить вода в обычном режиме, если кран закрыть, то НС доводит давление в системе до 3 атм и нормально выключается. Когда через некоторое время открываешь кран все повторяется заново.

    Первое, я думаю, что не так - это большое количество пузырьков воздуха в колбе, некий нарзан. Второе, я подозреваю, что обратный клапан не держит воду, возможно он бракованный и его нужно просто заменить.
    В общем нуждаюсь в оценке моей ситуации местными экспертами, и добром совете. Возможно кто то сталкивался с таким и уже знает выход из данной ситуации.

    Мнения:
    Знакомый сантехник сказал, что идет подсос воздуха из скважины. Если это так то какие есть пути выходы из этой ситуации?

    Заранее спасибо!
    E6BFWPUzmAk[1].jpg gMVJAlMyGWs[1].jpg iLOErTPU04g[1].jpg SIBXXxWbb24[1].jpg t9HF1KTJoBg[1].jpg s0iw5UR0Nvw[1].jpg
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Есть вероятность, что Уровень Воды в Скважине подает и с такой глубины НС уже не может всосать воду или даже хватает воздух.

    ОК стараются установить ниже, для того что бы разряжение в трубопроводе не разрывало водяной столб воды (превышающий 8 метров).

    1. Установить ОК ниже. Идеально сразу после всасывающего патрубка (т.е. в саму скважину).
    2. Опустить всасывающий патрубок НИЖЕ динамического уровня воды в скважине.
     
  3. timbird
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    3

    timbird

    Живу здесь

    timbird

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо, за ответ!
    По поводу того что вода уходит, не думаю...как же тогда тот факт что насос нормально качает воду, без перебоев даже в течение часа, если не закрывать кран.
    Пока все же склоняюсь [надеюсь] что проблема в бракованном ОК.
     
    Последнее редактирование: 14.12.15
  4. timbird
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    3

    timbird

    Живу здесь

    timbird

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Сегодня замерил, "зеркало воды"находится на уровне 5 м 30 см. насос находится от выхода скважины в 1,5 м по горизонтали.
    Не знаю может эти данные дадут направление к решению моей проблемы.
     
  5. Hydro247
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    791

    Hydro247

    Grundfos installer

    Hydro247

    Grundfos installer

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    791
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скажите на фото не понятно. У Вас фильтр на всасывающей магистрали стоит? Если да, то переставляйте на подачу. И еще вопрос станция вертикально установлена? Если да, то устанавливайте в горизонт максимум +-18 гр. отклонение. Реально не могу понять по фото.
     
  6. Hydro247
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    791

    Hydro247

    Grundfos installer

    Hydro247

    Grundfos installer

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    791
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А станция на какой высоте стоит от трубы подходящей к дому? По вашим данным она гарантированно должна всасывать воду.
     
  7. timbird
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    3

    timbird

    Живу здесь

    timbird

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Hydro247, у меня вот как сделано см. схему:

    P/S
    Сегодня заменил ОК на новый и убрал ОК перед насосом который шел с завода в комплекте с НС, т. к. прочитал где-то на этом форуме, что его не нужно ставить, также поставил воздухоотводчик в место куда по инструкции заливается вода перед первым запуском.
    Пока полет нормальный, после окончания работы НС из этого воздухоотводчика выпускается мощная струя воздуха и происходит "бульк". Завтра проверю как себя поведет НС после ночного простоя.
     

    Вложения:

    • схема.jpg
    Последнее редактирование: 15.12.15
  8. c-nel
    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    229

    c-nel

    Живу здесь

    c-nel

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    229
    Фильтр надо ставить после насоса.
     
  9. timbird
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    3

    timbird

    Живу здесь

    timbird

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Сегодня проснулся в 7:30 от того что тарабанит НС с горящей лампочкой Аларм, давление было 2,25 атм. НС станция так и не смогла накачать 3 атм и отключилась в режиме Аларм. Первый перезапуск насоса ни к чему не привел, как будто проработал в холостую. Сразу же сделал второй перезапуск, из фильтра откачалось немного воды и спустя минуту насос отключился с Аларм, третий перезапуск все то же самое, только в фильтр прибавилось немного воды и наконец после 4-го перезапуска система вышла на 3 атм и насос отключился в нормальном режиме.
    Внимание вопрос: что это, мать его, такое было?!?) И почему за ночь давление упало с 3 до 2атм? я пробежался по дому протечек нигде нет, все сухо.

    @c-nel, почему?
     
  10. Hydro247
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    791

    Hydro247

    Grundfos installer

    Hydro247

    Grundfos installer

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    791
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уберите фильтр с всасывающей магистрали. Станцию на тот свет отправите раньше времени
     
  11. c-nel
    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    229

    c-nel

    Живу здесь

    c-nel

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    229
    1. по инструкции к фильтру он только на избыточное давление, а на всасывающей магистрали разряжение.
    2. Создается лишнее сопротивление и насос не может нормально работать.

    Попробуйте просто вынуть картридж из фильтра, есть изменения?
     
  12. timbird
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    3

    timbird

    Живу здесь

    timbird

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @c-nel, @Hydro247, Спасибо, сегодня попробую, я так понял на всос ставят фильтр грубой очистки, да?

    PS
    Могло ли давление упасть в системе за ночь из за того что я забыл отключить автомобильный компрессор [... самой собой в выкл. состоянии...] от ГА [...мерил давление в ГА]?
     

    Вложения:

    • filter_b[1].png
  13. solonn
    Регистрация:
    30.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    15

    solonn

    Живу здесь

    solonn

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    15
    Да если соединение с нипелем было не герметичное
     
  14. solonn
    Регистрация:
    30.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    15

    solonn

    Живу здесь

    solonn

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    15
    А утром проверяли сколько килограмм осталось?
     
  15. c-nel
    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    229

    c-nel

    Живу здесь

    c-nel

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    229
    Сетка фильтра грубой очистки в несколько раз крупнее чем сетка в скважине, поэтому в фильтре грубой очистки необходимости нет.