Подскажите, как быть: заставлять строителей полностью менять промокший утеплитель или ждать, пока высохнет? Пирог: композитная металлочерепица gerard, 5 см вентзазор, гидроизоляция ютавек 115), вентзазор 5 см, 2 слоя paroc extra по 10 см, фольгированная пароизоляция. Крыша - двухскатная. Стропила - 250х60, обработаны одним слоем зеленой польской химией (пульвелизатором). Делали утепление снаружи, сразу накрывали гидроизоляцией. В середине ноября пошли проливные дожди (7 дней), накрыть металлочерепицей не успели. Утеплитель намок, отклеили скотч между лентами пароизоляции, оттуда постоянно капала вода (особенно во время дождя). В местах стыков (трубы и другое), а также в нижней части крыши утеплитель можно было выжимать. 70% утеплителя снизу (сквозь открытые щели пароизоляции) выглядят сухими. Но стропила сыроватые, вдоль стропил утеплитель также сыроват). Были 4 ночт заморозки. В мокрых местах утеплителя образовывались куски льда. 5 дней тому назад потеплело. Лед расстаял. Сегодня накрыли крышу металлочерепицей. Строители говорят, что базальтовая вата высохнет полностью к весне, а стропилка никогда не заплесневеет, т. к. обработана химией. Что делать в такой ситуации? 1. Оставить сохнуть как есть до весны (скотч снят, утеплитель "дышит" через щели пароизоляции), потом весной опять проклеить пароизоляцию скотчем и жить спокойно. 2. Заставить снять пароизоляцию и утпелитель, выкинуть его (за счет строителей), а весной сделать утеплерие изнутри новыми материалами. 3. Снять утеплитель, аккуратно его сложить и высушить, пароизоляцию скрутить, а весной утеплить высушенным утеплителем изнутри, пароизоляцию проклеить скотчем в местах пробоя. Прошу посоветовать, как быть.
Третий вариант вполне жизнеспособный. Сейчас самое важное - убрать мокрый утеплитель и оставить стропила открытыми. Если заметите плесень - успеете сразу обработать химией. И обязательно обеспечьте вентиляцию.
Как определить степень влажности утеплителя, чтобы принять решение, а) оставлять и сушить или б) обязательно менять?
Понятно, что очень не хочется "шевелиться"... Но риск слишком серьёзен. Если сможете гарантированно подписать строителей на выборочную ревизию утеплителя и стрпил весной с полной заменой всего за их счет, в случае не полного высыхания или появления плесени, то можно рискнуть. Только как это сделать? Разве что строителей до весны к батарее приковать... Думаю, никак - не встречал исследований по высыханию утеплителя между мембранами, да ещё с привязкой к конкретным (Вашим) условиям. Вообще, немного странно, что утеплитель намок. Я сам именно эту мембрану использовал и стояла она без черепицы не одну неделю. И дожди были. Конечно, семи дней непрерывных дождей не было, но если не протекала совсем даже под одним хорошим дождем, то почему должна протечь под несколькими... Может ещё и косяки в укладке самой мембраны есть?
Когда крыша еще не была накрыта металлочерепицей смотрели в несколько глаз - особых замечаний к укладке гидроизоляции (ютавек 115) не возникло. Сам ютавек брал в солидной конторе, дали сертификат на партию... почему протекло до сих пор не ясно...
Не внатяг гидроизоляция уложена? Провисает хоть немного между стропилами? Контробрешетку на стропила ставили?
Пленка натянута не сильно. Немного провисает (1-2см). Между стропилой и контробрешеткой над пленкой проклеили какой-то синий пористый скотч.
Это уплотнительная лента DELTA-SB 60 для защиты от протечек через места крепления контробрешётки гвоздями.