1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

СО + ТП (без узла смешивания) от одного коллектора в 1к квартире?

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sinets, 07.12.15.

  1. Sinets
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12

    Sinets

    Живу здесь

    Sinets

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    СО + ТП (без узла смешивания) от одного коллектора в 1к квартире?
    Добрый день.

    Делаю ремонт в новостройке, квартира однушка. СО и ГВС от двухконтурного газового котла + хочу добавить ТП (всего ~13 м2). Сейчас как раз работники приступили к инжинерке. Мне предложили, чтобы линия от котла для СО приходила на 1 коллектор (25 трубой), где она будет расходится на радиаторы (3 шт) 25трубой, и 3 контура ТП (16 трубой), соответственно все это приходит на 2ой коллектор для обратки. ТП будет регулироваться через "крутилки" на коллекторе. В чем минус такой системы, кроме того, что для ТП нет узла смешивания? Вообще, можно от одного коллектора пускать контура на СО и ТП? Такая система будет работать?
     
  2. jjow1
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537

    jjow1

    Живу здесь

    jjow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Кавказ
    Можно! Если воспользоваться унибоксом :hello:
     
  3. jjow1
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537

    jjow1

    Живу здесь

    jjow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Кавказ
    Не будет!
     
  4. Sinets
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12

    Sinets

    Живу здесь

    Sinets

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Почему не будет? У меня у соседа так регулируется, прям с коллектора и все работает. Сам ходил к нему смотрел, при мне прибавлял, убавлял, все нормально. Не понимаю, почему потоком нельзя управлять?
     
  5. jjow1
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537

    jjow1

    Живу здесь

    jjow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Кавказ
    Если хотите выполнять работу унибокса-Ваше право! :hello:
     
  6. Sinets
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12

    Sinets

    Живу здесь

    Sinets

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Что значит выполнять работу унибокса? Сначала отрегулировать "крутилки", чтобы не кипяток был и забыл. Или я что-то не понимаю? Не первый раз здесь задают подобный вопрос, но аргументированного ответа так и не нашел. Не могу понять, какие могут быть подводные камни в таком исполнении? Что касается унибокса, комплект на один контур стоит 6-7тыс., как-то не бюджетно совсем.
     
  7. Sinets
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12

    Sinets

    Живу здесь

    Sinets

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Может лучше реализовать схему как на фото? Тогда на коллекторе будет только ТП и, в случае чего, можно туда добавить, например, терморегулятор?
    Что-то предложение повесить СО и ТП на один коллектор мне не очень нравится...
     

    Вложения:

    • shema11.jpg
  8. jjow1
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537

    jjow1

    Живу здесь

    jjow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Кавказ
    Терморегулятор к котлу подключается
    У меня висит...Зачем лишние трубы?
     
  9. Sinets
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12

    Sinets

    Живу здесь

    Sinets

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Как на фото. Поставить на вход терморегулятор и замерять температуре на обратке к примеру. Просто если на коллекторе будет еще СО, то поставить такую приблуду будет уже тяжело, она будет ограничивать и температору в радиаторы
     

    Вложения:

    • term8.jpg
  10. Sinets
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12

    Sinets

    Живу здесь

    Sinets

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    @jjow1, я правильно вас понял, что у вас с коллектора идет контур на СО и на контура ТП ? ТП тогда как регулируется, унибоксами?
     
  11. jjow1
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537

    jjow1

    Живу здесь

    jjow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Кавказ
    Тогда не проще ли поставить комнатный?
     
  12. jjow1
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537

    jjow1

    Живу здесь

    jjow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Кавказ
    Да.
     
  13. jjow1
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537

    jjow1

    Живу здесь

    jjow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Кавказ
  14. Sinets
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12

    Sinets

    Живу здесь

    Sinets

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Тему читал, в итоге так и не понял, что выбрал автор темы. Понятно, что самый правильный вариант это узел подмеса с насосом.
    jjow1, вы извините, что вас мучаю, просто уже приступили к монтажу электрики и сантехники, и схему предложили, но есть сомнения, и можно исправить пока не поздно. Контура ТП маленькие (2.5 м2, 2 м2, 9 м2) и вешать на него отдельный насос и подмес не хочется, (да и места в стояке не много). Унибокс- дорого. Вот и ломаю голову. Все же, мне кажется, пустить магистраль на радиаторы и тройниковый отвод на отдельный коллектор ТП будет лучше.
    jjow1, скажите пожалуйста, как вы регулирует ТП?
    Может отвод на коллектор ТП сделать с обратки радиаторов?
     
    Последнее редактирование: 08.12.15
  15. jjow1
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537

    jjow1

    Живу здесь

    jjow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Кавказ
    Он там и не нужен:hello:
    Не мудрите! У вас площадь маленькая. Сделайте одну коллекторную группу на СО и ТП. Можно даже самодельную из тройников ПП спаять. Очень бюджетно получится. ИМХО!
    Регулятором на унибоксе. Точне сказать не регулирую. Выставил один раз и забыл. Используя унибокс, получим автоматическое регулирование, придавливая обратку - ручное. Унибокс подает теплоноситель порциями, а, просто придавив обратку, получим постоянный проток. Возможные варианты такого регулирования: высокая температура пола (недостаточно "придавили"); холодный пол (сильно "придавили"). А если учесть, что температура теплоносителя, комнатная температура, температура поверхности пола - значения непостоянные, придется постоянно крутить вентиль, перенастраивая контур теплого пола. :hello: