1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбор GSM-модуля для мониторинга и управления котлом

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Бакалавриат, 03.11.15.

  1. Бакалавриат
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    180

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    Выбор GSM-модуля для мониторинга и управления котлом
    Здравствуйте!

    Задача - выбрать 4-канальный GSM- модуль для мониторинга неисправностей котла и удаленной установки температуры, которую нужно поддерживать в доме. Три канала - мониторинг, один канал - установка температуры. Предполагается самостоятельное "внедрение" с обращением на Форум в случае необходимости. Предыдущий опыт в этом деле отсутствует, желание и голова при мне.

    1) На что, помимо цены, следует еще обратить внимание при выборе?

    2) В рассмотрении пока Кситал 4Т и CCU-422. Какие есть плюсы и минусы у каждого из них с учетом вышесказанной информации?

    3) Может быть, имеет смысл обратить внимание на что-то третье?

    Котел - Будерус с Логаматиком 2107.

    Буду очень благодарен за конструктивные советы.
     
  2. titanik71
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    122

    titanik71

    Живу здесь

    titanik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Киров
    BM8039D и расширитель DSA-81.

    DSA-81 имеет 8 входов на 220 в, полную гальваноразвязку 1-wire и 4 дополнительных реле.
    1-wire 3х проводная, подтягивающий резистор 200R.
     
  3. Gluar77
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    984
    Благодарности:
    563

    Gluar77

    Живу здесь

    Gluar77

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    984
    Благодарности:
    563
    Адрес:
    Московская область
    Посмотрите teplomonitor. ru, smartWEB... Все работает 1,5 года, Buderus 73 Квт, 9 тепловых контуров, модулированные насосы... Очень достойные идеи и квалифицированные порядочные люди...
     
  4. KBubba
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15

    KBubba

    Участник

    KBubba

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Пользуюсь Кситалом. Устройство конечно не совсем современное но по цене меня устраивает. Установил два года назад, при минусовой температуре не глючит. Использую и как охранную систему и как систему управления пеллетным котлом. Недавно стал подумывать о полноценной системе умного дома с web интерфейсом, с Кситалом на SMSках можно разориться.
     
  5. Бакалавриат
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    180

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    А в чем его несовременность? Что есть в современных устройствах, чего нет в Кситале?

    сколько в месяц приходится получать/отправлять СМС-ки? О каких суммах идет речь?
     
  6. KBubba
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15

    KBubba

    Участник

    KBubba

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Несовременность: нет возможности через web интерфейс контролировать состояние и собирать статистику например по температуре, изменение настроек по СМС, а это не бесплатно.
    В месяц уходит примерно 300-400₽ на СМС, иногда и больше, если электричество отключают часто (это по две СМСки: откл. и вкл.)
     
  7. KBubba
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15

    KBubba

    Участник

    KBubba

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    В системах Bolid много функций но это дороже.
     
  8. Бакалавриат
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    180

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    С несовременностью ясно. По поводу стоимости... а сколько в месяц на интернет уходить будет?
     
  9. KBubba
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15

    KBubba

    Участник

    KBubba

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    В кситале стоит симка с пост отплатным тарифом 1,75₽ за СМСку. Автоматический отчёт я отключил, СМС приходит только при срабатывании охранных датчиков, одного из трех датчиков температуры и при пропадании 220v. Термодатчики: 1-й в доме, 2-й в котле отопления, 3-й на улице. По первому контролирую температуру в доме, по второму режим работы котла, по третьему происходит автоматическое включение греющего кабеля трубы водоснабжения. Ещё есть оповещение об аварии горелки, тоже через Кситал. За месяц больше 100 СМС получается.
     
  10. KBubba
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15

    KBubba

    Участник

    KBubba

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Пеллетным котел капризная штука. Когда включаю отопление в своё отсутствие, чтобы дом не заморозить, то динамику температуры контролирую раз 5-6 за день. Каждая команда на Кситал сопровождается ответом о выполнении. Каждый термодатчик купи переходе через заданную граничную температуру шлёт СМС.
    Можно конечно отключить оповещение, но тогда смысл пропадает. Температура в доме понизится до 0 градусов а ты и не узнаешь, или котел встанет с аварией.
     
  11. KBubba
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15

    KBubba

    Участник

    KBubba

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Если будете брать Кситал, берите 8Т, там 8 зон контроля.
     
  12. KBubba
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15

    KBubba

    Участник

    KBubba

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Будут вопросы по Buderus Logamatic 2107 пишите, у меня такая стоит с модулем для контура со смесителем, продключал и настраивал сам.
     
  13. Бакалавриат
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    180

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    Оповещение об аварии стандартным образом, появлением напряжения 220 В на 9-й клемме 2107? Что Вы использовали (тип устройства, производитель) в качестве интерфейса между этим выходом и Кситалом? Как это устройство подключали к Кситалу?
     
  14. KBubba
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15

    KBubba

    Участник

    KBubba

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Сигнал авария у меня берётся непосредственно с пеллетной горелки (просто сухие контакты подключённые на одну из зон контроля Кситала). В пеллетной горелке свой контроллер управления, с автоматики 2107 использую только контакты термостата и питание 220v. В разрыв контактов термостата включено реле3 Кситала. Автоматика и горелка включены постоянно, а дистанционно управление включением реле3
     
  15. KBubba
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15

    KBubba

    Участник

    KBubba

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Думаю сигнал авария с 2107 на Кситал можно подать либо через датчик тока, либо подключить реле на 9 клемму. Ток реле до 100 мА, можно токоограничивающий резистор поставить. Скорее всего автоматике не почувствует дополнительной нагрузки.