Помогите с контуром заземления

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем александром1, 03.12.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. александром1
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    александром1

    Участник

    александром1

    Участник

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Помогите с контуром заземления
    Строители построили каркасник на сваях. При организации контура заземления взяли комплект из нескольких 1.5 м медных штырей. Забили в землю три штыря (больше не смогли) друг в друга на глубину 4.5 м. Подсоединили ПВ3 16 кв мм и в дом. Почва на участке - плодородный слой на 2 штыка лопаты далее идет песок с камнем.
    Проверяю на работоспособность. Подключаю лампу накаливания 100 вт - один провод на пв3 другой на фазу и ... лампа не горит а автомат вышибает. Что сделано не так, что переделать или доделать?
    Просба откликнуться знающих форумчан. С уважением.
     
  2. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.143
    Благодарности:
    1.607

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.143
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Москва-Истра
    Какой автомат - УЗО? Значит УЗО работает.
     
  3. александром1
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    александром1

    Участник

    александром1

    Участник

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Автомат на столбовом щитке, не УЗО. Электросхема в доме еще не собрана. Хотел проверить работу контура. На сколько я понимаю лампа должна гореть.
     
  4. bmc938
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    82

    bmc938

    Живу здесь

    bmc938

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Подольск
    Фотку киньте того, кого вышибает.
     
  5. александром1
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    александром1

    Участник

    александром1

    Участник

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Фотку пока не могу нахожусь не на участке. Автомат 63А находится в шкафу на столбе. Из шкафа питание идет в старенький дом (сечение 16 кв мм) .Через розетку удлинителем иду в построенный дом где и проверяю работу контура.
     
  6. bmc938
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    82

    bmc938

    Живу здесь

    bmc938

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Подольск
    Либо у вас автомат с дифф. защитой, либо в лампе КЗ.
     
  7. александром1
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    александром1

    Участник

    александром1

    Участник

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Лампа скорее всего исправна светилась перед проверкой контура. Про автомат пока не скажу надо узнать и сфотографировать. Благодарю за ответы!
     
  8. александром1
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    александром1

    Участник

    александром1

    Участник

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Сегодня узнал - автомат - узо поэтому и вышибает. А как тогда проверить контур (как измерить сопротивление) и можно ли использовать такой контур (будет ли он работать- три 1,5 метровых медных штыря забитых на 4,5 м в песочно-каменный грунт)
     
  9. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    2.293
    Благодарности:
    898

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    2.293
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Люберцы
    Если вам нужен документ с результатом замера сопротивления вашего заземления, то надо вызывать спецов из электролаборатории. Если документ не нужен, то надо найти электрика, имеющего прибор для замера заземления. Второй вариант дешевле, но тоже не копейки.
     
  10. александром1
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    александром1

    Участник

    александром1

    Участник

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Большое спасибо, буду искать электрика.
     
  11. НиколайВлад
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182

    НиколайВлад

    Живу здесь

    НиколайВлад

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы где находитесь конкретно? Можно зайти на жел. дорогу в отдел ремонтников (ремонтно-ревизионный участок), найти там "отдел прибористов" и договориться частным образом с ними. Можно так же найти из электро лаборатории энергокомпании (но всё это надо искать)...
    Участок находится на ровной плоскости? ЭТО ВАЖНО!
    Если есть низинка, то надо забивать заземление там.
    Узнайте у соседей, на какой глубине "мокрая глина" влажный песок", надо "дойти" до этого слоя.
    Как спец. по заземлениям РЖД говорю...
    Ещё ВАЖНО: они забивали медные штыри, соединяя их электрически между собой И КАК?
    Если нет "мокроты" участок ровный - я бы взял стальные уголки (НЕ КРАСИТЬ!, ТРЕБУЕСЯ МАКСИМАЛЬНАЯ поверхность соприкосновения с грунтом), не гнутые, из литья, цельные по макс. длине (4; 5;: метров) на такую длину легче забить не менее 50*50 мм сечением, заточить (срезать на 45 гр. торец болгаркой) и забить по периметру вокруг дома с расстоянием 1-2 м от дома, расстояние между штырями д. б. 3-6 м на стороне, на глубине 0,5 -1 м от поверхности концы уголков СОЕДИНИТЬ стальной полосой 4*40 мм на болт с гайкой м10-16, места соединения СНАРУЖИ ТЩАТЕЛЬНО закрасить от ржавчины.
    Кроме того можно так же сделать контур такой же глубины размерами 1,5-2 м треугольником из 3=х штырей, так же соединив ОБЯЗАТЕЛЬНО их между собой вокруг столба с вводным щитком, скорее всего м. б. у вас уже забит хоть один "кол" около щитка.
    А так вам забили "золотые" штыри в землю без гарантии...
    Главное: дойти до "мокроты". Можно в поисковике набрать "устройство заземления"...
    Есть вопросы - пишите.
     
  12. Шкет 61
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    214

    Шкет 61

    Живу здесь

    Шкет 61

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Шахты
    добрый день.
    можно Вашу консультацию- у меня электрики из ШМЭС сделали так:
    вбили в землю по 1,5 метра треугольник (стороны примерно по 80-100 см.) из арматуры 10.
    к нему (треугольнику) приварили полосу и вывели ее наверх-к ней прикрутили провод сечением 6-дальше счетчик. Почва- 20 см. чернозем, затем глина не менее 1метра, грунтовые воды 1-2 метра.
    Кстати, (еще до этих электриков) дальше по линии я сам уже к щитку (автоматы, УЗО) делал заземление. В итоге у меня 2 контура заземления.
    Вопрос: это жизнеспособная "система"?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Скажем так... на троечку. При коротком замыкании фазы на корпус автомат не отключится. УЗО скорее всего отключится, но нет уверенности в периоды засухи.
     
  14. Шкет 61
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    214

    Шкет 61

    Живу здесь

    Шкет 61

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Шахты
    КЗ вчера случайно проверил-вырубился автомат в щитке внутри дома и автомат в щитке счетчика, УЗО не вырубилось...
    что необходимо-переделать, доделать...
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    КЗ на ноль и КЗ на заземление - это разные вещи. У Вас похоже было КЗ на ноль.
     