    Чем подключить 24кв 3 фазы по земле
    Всем Привет!
    Каким сечением алюминиевый АВБбШв кабель использовать для прокладки в земле от опоры до дома если мне выделяют 24кв 3 фазы мощности?
    4х16 или 4х25? (какой кабель сколько выдержит?)
    Смотрел по тех характеристикам везде разные цифры
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @Gaiverq3,
    Расстояние какое?
     
  3. Gaiverq3
    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    8

    Gaiverq3

    Участник

    Gaiverq3

    Участник

    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белгород
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @Gaiverq3,
    Алюминий 16 кв. мм будет достаточно и до 32 кВт спокойно выдержит.
    Только чтобы сечение было "честное".
     
  5. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Думаю, лучше брать 4х25. Его одна жила держит ток 120...130А. И сопротивление жилы 25мм.кв. меньше, чем у 16 мм. кв., т. е. будет меньше потерь.
     
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Потери у 16 кв. мм. несущественны, в районе 5 Вольт на 25 метров. Понятно, что никто не спорит, что 25 кв. мм. будет лучше.
    Да для дома зачем такие токи?
     
  7. Gaiverq3
    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    8

    Gaiverq3

    Участник

    Gaiverq3

    Участник

    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белгород
    @D_A_N, @starinfonic, Разница то в 1000р если будет лучше то положу 25тый он обойдеться 4000 а 16тый 3000р.
    Лижбы хуже небыло
     
  8. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Основные потери на линиях обычно на последних сотнях-десятках метров, если смотреть от подстанции, т. к. обычно из экономии там ставят наименьшие сечения проводов (кабеля). Да и в расчетах закладывается норма по допустимому падению напряжения для крайних потребителей.
     
  9. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Надо бы еще учесть, к какому сечению кабеля или ВЛ подключается ваш кабель. Если там 16мм.кв., то м. б. нет смысла вам делать 25мм.кв.
     
  10. Gaiverq3
    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    8

    Gaiverq3

    Участник

    Gaiverq3

    Участник

    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белгород
    в тех. задание написано что от ВЛ до моей опоры они подключат кабелем не менее 16мм.кв.
    Из чего точно не ясно, тогда еще вопрос, пропускная возможность кабеля в земле увеличивается в сравнении с воздухом? в разных источников по разному
    1)http://kabel-avbbshv.ru/kabel-avbbshv-tehnicheskie-harakteristiki/
    2) табличка взятая из магазина
     

    Вложения:

    • 2015-11-19.jpg
  11. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Вообще по логике, на воздухе кабель, как и провод, при одинаковом протекающем по нему токе, будет греться меньше из-за естественного воздушного охлаждения в сравнении с кабелем, находящимся в замкнутом пространстве под землей. Стало быть на воздухе один и тот же кабель может пропустить больший ток.
     
  12. AlexeyBlin
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    1.862

    AlexeyBlin

    Живу здесь

    AlexeyBlin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    1.862
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Под землей всегда прохладнее... Даже в знойный летний день... проверь... закопайся на 2 метра...
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :super:
    Тьфу, тьфу, тьфу. :no:
    Думаю в будущем успеем все проверить. :aga:
     
  14. Gaiverq3
    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    8

    Gaiverq3

    Участник

    Gaiverq3

    Участник

    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белгород
    @D_A_N, @starinfonic,
    Купил кабель 4х25 для перестраховки, но возник спор какого номинала нужен вводной автомат если у меня 3 фазы на 24квт мощности 40а или 63а?
     
  15. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Правильно 40А.
    Можно усреднить, поставить на 50А:)